Hallo liebes Forum,
als Ersatz für unsere alte Ölheizung überlege ich, einen Pelletkessel auszuwählen.
Hier stößt man, wenn auch (leider) der Preis eine Rolle spielen muss, schnell auf das Atmos-Angebot, hier interessiert mich jetzt der P21.
Ich habe schon einiges in Eurem tollen Forum gelesen, in meiner speziellen Situation sind mir aber einige wichtige Fragen noch offen:
Wie sieht es aus, wenn man nur einen kleinen Heizungsraum zur Verfügung hat, und der für den Kessel nutzbare Raum auf 1,69 Meter Länge und 1,33 Breite beschränkt ist?
An der schmalen Endseite ist links der Kaminzug, hinter der rechten Längswand ist zur Zeit noch der Ölkeller. Durch diese Wand müsste dann eine Austragungsschnecke in das neue Pelletlager durchgeleitet werden.
Auf den Beschreibungen des P21 habe ich die Maße des Kessels gefunden, aber nicht das Gesamtmaß der Breite, wenn auch ein Brenner seitlich drangemacht wurde.
Und wie beträgt wohl der zusätzlich zu beachtende Mindestabstand zur Wand (gemauerte und verputzte Kellerwände)?
Muss man im Rahmen der regelmäßigen Wartungen (z.B. Reinigungen oder möglicher Austausch von „Verschleißteilen“) auch mal hinter den Pelletkessel oder wird alles von vorne erreicht?
Und noch eine ganz andere Frage kommt mir gerade in den Sinn? Könnte ein Kessel-Podest auch aus einer Hartplastik-LKW-Palette bestehen oder wird der Kessel von unten mehr als warm?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Matthew
Hier noch, wenn es interessiert, die aktuelle Wärmegewinnungssituation in unserem BJ 64er, gedämmten Haus:
–> wasserführender Kaminofen im Wohnzimmer (reicht aber, seit zwei Kinder da sind und das Haus mehr geheizt werden muss als Energielieferant bei kalten Wintertagen nicht vollständig aus);
–> 60 Vakuumröhren-Kollektor (im Winter, wenn überhaupt Sonne viel beschattet);
–> alte Ölheizung als Reserve, wenn der Kamin es nicht alleine schafft oder bei Abwesenheit (will nie wieder Öl kaufen, haben noch aktuell etwa 1000 Liter im Tank)
–> 800 Liter Hygiene-Kombispeicher mit zwei Solar-Kreisläufen
Hallo,
kannst du nicht mal eine Zeichnung deines gesamten Kellers reinsetzen ist dann doch für alle etwas leichter um dir Tipps zu geben. Maße nicht vergessen und auch an den Kamin denken.
Mfg. G.B.
Hallo,
kannst du nicht mal eine Zeichnung deines gesamten Kellers reinsetzen ist dann doch für alle etwas leichter um dir Tipps zu geben. Maße nicht vergessen und auch an den Kamin denken.
Mfg. G.B.
Eine reingestellte Zeichnung bekomme ich gerade nicht hin (kein Webspace).
Also leider doch noch mal als Textversuch:
Von dem 3,60 Meter langen, aber 1,33 Meter schmalen Heizungsraumfläche kommt wegen der Türen nur folgender Bereich als Kesselstellfläche in Frage:
Wenn man den Heizungskellerschlauch betritt, kann linksseitig der Tür auf einer Fläche von 1,69 m Länge und 1,33 Breite ein Pelletkessel stehen. Am 1,33 Meter breiten Raumende ist linksseitig der Kaminzug.
Auf gesamter 3,60 Meter Längswandseite entgegengesetzt der Tür wäre das Pelletslager möglich.
Das heisst, wenn man im schmalen Raum steht und man würde auf den Kessel schauen wäre hinten links der Kaminzug und nach rechts müsste eine Pelletsschnecke durch die Wand durchgeleitet werden.
Danke nochmal,
Matthew
Eine reingestellte Zeichnung bekomme ich gerade nicht hin (kein Webspace).
Also leider doch noch mal als Textversuch:
Von dem 3,60 Meter langen, aber 1,33 Meter schmalen Heizungsraumfläche kommt wegen der Türen nur folgender Bereich als Kesselstellfläche in Frage:
Wenn man den Heizungskellerschlauch betritt, kann linksseitig der Tür auf einer Fläche von 1,69 m Länge und 1,33 Breite ein Pelletkessel stehen. Am 1,33 Meter breiten Raumende ist linksseitig der Kaminzug.
Auf gesamter 3,60 Meter Längswandseite entgegengesetzt der Tür wäre das Pelletslager möglich.
Das heisst, wenn man im schmalen Raum steht und man würde auf den Kessel schauen wäre hinten links der Kaminzug und nach rechts müsste eine Pelletsschnecke durch die Wand durchgeleitet werden.
Danke nochmal,
Matthew
Hallo Matthew
ich glaube das wird dauern bis da alle sich zurecht finden. Glaub mir ich weis wovon ich rede, muß den Frauen auch immer alles aufzeichnen
(Zuhause nicht hier im Forum)
Mfg. G.B.
Hallo Matthew
ich glaube das wird dauern bis da alle sich zurecht finden. Glaub mir ich weis wovon ich rede, muß den Frauen auch immer alles aufzeichnen
(Zuhause nicht hier im Forum)
Mfg. G.B.
So, jetzt habe ich auch das Wort „Bilderupload“ gefunden, man kann manchmal richtig blind sein….
Hier eine Schemazeichnung des Raumes, wobei durch Beachtung der installierten Rohrverbindungen der mögliche Kesselstandort-Raum (weiße Fläche) nochmal neu bemessen wurde und nochmal kleiner wurde (Raumbreite deswegen nur noch 1,10 Meter !!!!)

Hier noch, zum besseren Verständnis, ein Bild unseres gemütlichsten Raumes im Haus….

So, jetzt habe ich auch das Wort „Bilderupload“ gefunden, man kann manchmal richtig blind sein….
Hier eine Schemazeichnung des Raumes, wobei durch Beachtung der installierten Rohrverbindungen der mögliche Kesselstandort-Raum (weiße Fläche) nochmal neu bemessen wurde und nochmal kleiner wurde (Raumbreite deswegen nur noch 1,10 Meter !!!!)

Hier noch, zum besseren Verständnis, ein Bild unseres gemütlichsten Raumes im Haus….

Hallo Matthew
das ist aber sehr eng dort im Keller. Ist das links neben dem Oelkessel eine tragende Wand? Besteht nicht die Möglichkeit sie einzureißen? Oder wenn möglich nur einen Teil so das du oben unter der Decke eine Doppel T Träger einbaust so das du links neben dem Oelkessel eine Art Durchgang hast zum Puffer hin somit köntest du auch den Pelletkessel weiter zum Puffer hin schieben. So hätest du auch Mehr Platz für den Tagesbehälter.
Oder auf Tagesbehälter verzichten und auch auf die 1,5m lange Schnecke, dafür nimmst du eine längere Schnecke von Atmos (3m) die du dann direkt in den Pelletbunker im Winkel von 45° durch die Wand wo sich jetzt der Oeltank befindet. So würdest du direkt in den Pelletbrenner fördern.
Oder was wäre wenn man den Kessel dort hinstellt wo du den Puffer eingezeichnet hast. Der Tagesbehälter kann dann dort stehen wo jetzt etwa der Oelkessel steht, dann brauchst du nicht die Wand einreißen sondern nur ein Loch für die Schnecke machen. Was ist überhaupt in dem Raum wo der Puffer eingezeichnet ist? Von dort könnte man ja auch den Kamin erreichen. Wäre nur mal so als Vorschlag zu sehen.
Mfg. G.B.
Hallo Matthew
das ist aber sehr eng dort im Keller. Ist das links neben dem Oelkessel eine tragende Wand? Besteht nicht die Möglichkeit sie einzureißen? Oder wenn möglich nur einen Teil so das du oben unter der Decke eine Doppel T Träger einbaust so das du links neben dem Oelkessel eine Art Durchgang hast zum Puffer hin somit köntest du auch den Pelletkessel weiter zum Puffer hin schieben. So hätest du auch Mehr Platz für den Tagesbehälter.
Oder auf Tagesbehälter verzichten und auch auf die 1,5m lange Schnecke, dafür nimmst du eine längere Schnecke von Atmos (3m) die du dann direkt in den Pelletbunker im Winkel von 45° durch die Wand wo sich jetzt der Oeltank befindet. So würdest du direkt in den Pelletbrenner fördern.
Oder was wäre wenn man den Kessel dort hinstellt wo du den Puffer eingezeichnet hast. Der Tagesbehälter kann dann dort stehen wo jetzt etwa der Oelkessel steht, dann brauchst du nicht die Wand einreißen sondern nur ein Loch für die Schnecke machen. Was ist überhaupt in dem Raum wo der Puffer eingezeichnet ist? Von dort könnte man ja auch den Kamin erreichen. Wäre nur mal so als Vorschlag zu sehen.
Mfg. G.B.
Hallo,
geh mal davon aus wenn der P21 62cm breit ist das du dann noch 50cm rechnen mußt für das anbringen/einschieben des Pelletbrenners brauchst. Außerdem mußt du auch noch etwas Platz haben um am P.-Brenner Einstellungen abzulesen und Eingaben machen zu können. Also wirst du da mit den Räumlichkeiten wie sie jetzt vorhanden sind echte Probleme bekommen, außerdem wird man auch nicht jünger da fällt einem später die Reinigung nicht mehr so leicht. Das mit der Kunststoffpalette lass mal besser sein entspricht nicht der Brandschutzverornung, wird dir auch der Schorni bestättigen. Betonplatten 50×75 sind da etwas besser, lassen sich auch übereiander legen um den Kessel auf die gewünschte Höhe zu bringen, oder irgendetwas aus Metall anfertigen lassen. Ich würde schon darauf achten das du an alle Seiten dort wo es Klappen gibt auch rann kommst, es muß ja nicht gleich ein Abstand überall von 50cm sein aber an die Reinigungdklappen solltest du schon gut rann kommen.
Mfg. G.B.
Hallo,
geh mal davon aus wenn der P21 62cm breit ist das du dann noch 50cm rechnen mußt für das anbringen/einschieben des Pelletbrenners brauchst. Außerdem mußt du auch noch etwas Platz haben um am P.-Brenner Einstellungen abzulesen und Eingaben machen zu können. Also wirst du da mit den Räumlichkeiten wie sie jetzt vorhanden sind echte Probleme bekommen, außerdem wird man auch nicht jünger da fällt einem später die Reinigung nicht mehr so leicht. Das mit der Kunststoffpalette lass mal besser sein entspricht nicht der Brandschutzverornung, wird dir auch der Schorni bestättigen. Betonplatten 50×75 sind da etwas besser, lassen sich auch übereiander legen um den Kessel auf die gewünschte Höhe zu bringen, oder irgendetwas aus Metall anfertigen lassen. Ich würde schon darauf achten das du an alle Seiten dort wo es Klappen gibt auch rann kommst, es muß ja nicht gleich ein Abstand überall von 50cm sein aber an die Reinigungdklappen solltest du schon gut rann kommen.
Mfg. G.B.
WICHTIG, bei so einer Niesche – die ich für meinen KC 25 auf gewählt habe und mich im Nachhinein ärgere keine Erhöhunh drunter gestellt habe…
Es ist etwas gefummel bei so kleinen nieschen.
Wenn der kessel ca 30-40 cm höher Steht, ist es deutlich angenehmer… ich muss immer auf dem Boden rumkriechen um an die unterste Reinigungsklappe zu kommen.
WICHTIG, bei so einer Niesche – die ich für meinen KC 25 auf gewählt habe und mich im Nachhinein ärgere keine Erhöhunh drunter gestellt habe…
Es ist etwas gefummel bei so kleinen nieschen.
Wenn der kessel ca 30-40 cm höher Steht, ist es deutlich angenehmer… ich muss immer auf dem Boden rumkriechen um an die unterste Reinigungsklappe zu kommen.
Hallo,
das Problem ist nur das in die Niesche kein KC 25 sondern ein P21 soll aber sonst bin ich auch dafür das der Kessel immer vom Boden weg sollte ist bei der Reinigung einfacher.
Mfg. G.B.
Hallo,
das Problem ist nur das in die Niesche kein KC 25 sondern ein P21 soll aber sonst bin ich auch dafür das der Kessel immer vom Boden weg sollte ist bei der Reinigung einfacher.
Mfg. G.B.