Fragen und AntwortenDC30GSE läuft, FriWa viel zu heiß
MichaB antwortete vor 14 Jahren

Guten Abend,

mein Atmos DC30GSE samt 3 Pufferspeichern in Reihe habe ich jetzt in Betrieb genommen.
Die Oventrop Friwa mit Zirkulation habe ich bereits in Betrieb genommen, Heizkreis läuft „noch“ über den Öler.

Jetzt habe ich folgendes Problem:
Friwa nach Plan (korrekt) angeschlossen
WWAbgleich und Zirkulationsabgleich bei hoher Pufferspeichertemp durchgeführt.

WW Temp auf 50°C eingestellt.
WT Betriebsart kalt.
Regelung PQ

Wird eine Weile kein WW entnommen und die Pufferspeichertemp ist hoch, so kommt knapp 85°C heißes Wasser aus dem Hahn…
Läuft das Wasser eine ganze Weile, pendelt sich die Temperatur dann irgendwann auf den Sollwert ein.

Was mache ich hier falsch?

Grüße,
Micha



5 Antworten
semperit antwortete vor 14 Jahren

kannst ja mal ne Foto deiner Friwa + Anschluss an den Puffer posten.
Ich denke da kommt es zu einer ungewollten Zirkulation durch die FriWa. Musst du ne Schwerkaftbremse rein machen.

Vg

MichaB antwortete vor 14 Jahren

Hallo semperit,

VL und RL sind „direkt“ über T-Stücke an die jeweilige Rohrleitung eingebunden. Schwerkraftbremse o.ä. außerhalb der Friwa sind keine montiert.

Grüße,
M

semperit antwortete vor 14 Jahren

kannst du mal beobachten ob dein RL sich nahe der VL Temp bewegt auch wenn die Pumpe nicht läuft und die Friwa nicht benutzt wird?

MichaB antwortete vor 14 Jahren

ja, VL und RL sind bei nicht-Betrieb annähernd gleich.
Bei Wasserentnahme sinkt der RL langsam ab, gleichzeitig nähert sich die WW Temp der Solltemperatur.

P.S.Schwerkraftbremsen sollten eigentlich im Absperrhahn der Regumaq eingbaut sein…

MichaB antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
habe eine Schwerkraftbremse eingebaut und jetzt ist die RL temperatur „im grünen Bereich“.

Die Thermokugelhähne der Oventrop Regumaq XZ-30 sollte eigentlich ab Werk Schwerkraftbremsen eingebau haben…sollte.

Jetzt funktioniert alles Bestens,

Danke für den Hinweis.

Grüße,
M