Hallo Atmosgemeinde
In der kommenden Sommerpause mochte ich meinen Atmos Steuerungstechnisch aufwerten.
Die Regelung der Abgastemperatur kann ja entweder über Lüftermodulation oder über die Luftklappe (Belimo Stellantrieb) erfolgen.
Nun meine Frage wie sind eure Erfahrungen damit ?
Macht es eventuell auch Sinn Lüftermodulation und Steuerung der Belimo Luftklappe ?
Gruß Joe
moin,
die meisten user, die aufgerüstet haben, regeln über den primärbelimo. ob eine steuerung beider komponenten sinnvoll ist, denk ich nicht, da dies hohe anforderungen an die steuerun stellt. oftmals bewirken schon kleine änderungen der steuerung deutliche änderung der abgastemperatur.
wird jetzt vorn geschoben und hinten gedrückt kann dies in ein starkens pendeln ausarten.
ich würde nur eines von beiden machen, vorzugsweise über den belimo.
grüße
dobia
Denke auch, dass beides zusammen schwierig werden könnte.
Ich würde allerdings die Ventilatorvariante bevorzugen. Bei entsprechender vorhandener Steuerung (z.B.UVR) viel geringerer Aufwand. Und keine zusätzliche Hardware und Umbaumaßnahmen notwendig. Evtl. meiner Meinung nach auch die effektivere Variante.
Gruß Marius
Hallo Marius,
regelst Du mit der UVR den Lüfter?
Gruß Jörg
Ich habs vor.Fühler ist verdrahtet. Programm ist fertig. Nur der Lüfter muss noch verdrahtet werden.
Hab mich hier aber schon mit Einigen unterhalten, wo es erfolgreich funktioniert. Über die Parametrierung des PT1000 für den hohen Messbereich -auch so, dass er an anderer Stelle verarbeitet werden kann- habe ich ein einem anderen Thread schon berichtet.
Gruß Marius
Hallo zusammen,
bei mir wird die Abgastemperatur über beide Möglichkeiten geregelt.
Der Lüftermotor wird über einen Conrad Dimmer 0-10V ansteuerbar geregelt. Unter 70% Drehzahl läuft der Motor aber nicht mehr ganz rund, und ich habe Bedenken wegen der Überhitzung.
Die Regelung (selber programmiert) regelt bei zu hoher Temperatur erst den Lüfter von 100% auf 70% herunter, ab da fährt dann ein Belimo die Lüfterklappe zu.
Funktioniert prima, ist aber für die Steuerung schon recht aufwendig weil 2 analoge Ausgänge realisiert werden müssen.
Gruß, Georg
DC25GS mit Lamdacheck und selbstprogrammierter µP Steuerung
Bei einer Phasenanschnittsteuerung wie dieser von Conrad kann man nicht bis 100% Drehzahl gehen.
Ca. 95 % max. sind drin mehr geht mit der Elektonik nicht.
Dann müsste er wieder direkt angeschlossen werden das man Vollgas fahren kann.