Fragen und AntwortenSteuerung Abgasventgilator
ESBG antwortete vor 14 Jahren

Hallo!

suche schaltplan um den Abgasventilator nur beim starten für ca 5 bis 7 minuten laufen zu lassen und in dann abzuschalten, sollte allerdings dann beim abschalten des Brenners wieder für einige minuten laufen.

mfg Wolfgang



4 Antworten
jettel antwortete vor 14 Jahren

Schau mal unter Suchen nach “ Bauanleitung autom. Ausschalten Saugzugventilator „

Gruß, Jörg

jettel antwortete vor 14 Jahren

Schau mal unter Suchen nach “ Bauanleitung autom. Ausschalten Saugzugventilator „

Gruß, Jörg

ESBG antwortete vor 14 Jahren

Im Beitrag ATMOSforum „wann die Kesselpumpe einschalten?“ auf der ersten Seite habe ich einen Schaltplan eingestellt, dieser schaltet sowohl den Abgasventilator als auch die Kesselkreispumpe.
Obwohl die Anwendung in Deinem Fall eine andere ist kann man das Schema grundsätzlich verwenden.

Einfache wäre allerdings ein anzugverzögertes Zeitrelais mit 10 min Laufzeit (einstellbar) welches mit dem Brenner mitgeschalten wird und der Ruhekontakt wird an den Rauchgasventilator gelegt.

Sobald der Kesselthermostat „EIN-schaltet“ läuft sowohl der Brenner an und auch das Zeitrelais bekommt das Startsignal, über den Ruhekontakt geht die Steuerphase des Brenners auf den Abgasventilator und dieser läuft solange bis die Zeit welche auf dem Zeitrelais eingestellt ist um ist.

Dann schaltet das Zeitrelais auf den Arbeitskontakt um und der Ventilator ist AUS, egal wie lange der Brenner nun läuft.
Beim nächsten Brennerstart wiederholt sich das Spiel von neuem!

MfG
Hannes / ESBG

ESBG antwortete vor 14 Jahren

Im Beitrag ATMOSforum „wann die Kesselpumpe einschalten?“ auf der ersten Seite habe ich einen Schaltplan eingestellt, dieser schaltet sowohl den Abgasventilator als auch die Kesselkreispumpe.
Obwohl die Anwendung in Deinem Fall eine andere ist kann man das Schema grundsätzlich verwenden.

Einfache wäre allerdings ein anzugverzögertes Zeitrelais mit 10 min Laufzeit (einstellbar) welches mit dem Brenner mitgeschalten wird und der Ruhekontakt wird an den Rauchgasventilator gelegt.

Sobald der Kesselthermostat „EIN-schaltet“ läuft sowohl der Brenner an und auch das Zeitrelais bekommt das Startsignal, über den Ruhekontakt geht die Steuerphase des Brenners auf den Abgasventilator und dieser läuft solange bis die Zeit welche auf dem Zeitrelais eingestellt ist um ist.

Dann schaltet das Zeitrelais auf den Arbeitskontakt um und der Ventilator ist AUS, egal wie lange der Brenner nun läuft.
Beim nächsten Brennerstart wiederholt sich das Spiel von neuem!

MfG
Hannes / ESBG