hallo, ich habe die erste messung nicht bestanden, mein kessel ist ein atmos c30s, jetzt meine frage – WIE KANN ICH ES BESSER MACHEN
hier mein messergebnis, staubgehalt 0,24
kohlenmonoxidgehalt 1,6
jeweils bezogen auf sauerstoffgehalt im abgas 13%
wärmeträgertemp 60
abgastemp 180
sauerstoff volumengehalt 15,4
druckdifferenz in hPa -0,04
…, —, Dein Sauerstoffgehalt im Abgas ist viel zu hoch, bei einem Gebläsebrenner zum Beispiel sind 4,8% ideal
also Holz gut ein schichten und das Ganze mit weniger Sekundärluftanteil betreiben,
dann wird das auch mit dem Staubgehalt niedriger ausfallen
MfG
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
DANKE
aha, danke, aber eingeschichtet hat es der s…meister selber, könnte es auch sein das er zu zeitig mit der messung angefangen hat? an die sekundärluft habe ich auch schon gedacht, aber leider hab ich noch nichts zum einstellen gefunden …
Der c30s ist ja auch der für Kohle-Vergasung,
im Prinzip müsste der auch eine Sekundärlufteinstellung haben —
Schubstange(n) unterhalb der Hauptluftklappe ?
—,
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Soweit ich weiß, ist der C30S in Duetschland auch garnicht zugelassen. Wollte den auch erst haben…
Auf dem Schnittbild ist -anders als beim KC- auch keine Schubstange für die Sekundärluft zu sehen.
Gruß Marius
P.S. Kann mit den Werten wenig anfangen. Wie sollten sie sein?
Übrigens werden beim KC in der Anleitung die Werte auch bezogen auf 12% Restsauerstoff angegeben lt. techn. Daten.
Die Messung war zu früh. Unbedingt reklamieren, ist ja auch nicht billig.
80 Grad muß der mindestens haben.
Entweder voll laden und nach ca. 2 Stunden messen, oder wenn der Schorni unbedingt selbst auflegen will vorher ein großes Glutbett erzeugen und nach dem Auflegen mindestens 20min warten.
Wie kann es sein, das fast alle Schornis keine Ahnung haben, wie zu messen ist. So kann es nicht klappen!!!
Gruß Manuel
Hallo Manter,
recht hast du. Die Messung ist auch mir völlig unverständlich.
Meine Meinung :
Also ca. 3 Stunden vor Abnahme mit dem Brennen anfangen, damit, wie es sein sollte, die Messung unter Vollastbetrieb abgenommen werden kann, wenn Kesselwassertemperaur zwischen 80 – 90°C ist und Nennabgastemperatur erreicht ist. ( ist Vorschrift!). (Messung = min. 1 Stunde )
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
zauberlehrling,
muß den beiden Vorschreibern Recht geben! Der Kessel war noch in der Aufwärmphase. 60 Grad Kesseltemperatur und 180 Grad Abgas zeigen das deutlich. Der Schornie hat viel zu früh gemessen!
Wenn er schon seine letzte Weiterbildung verpaßt hat, dann kann er hoffentlich wenigstens lesen. Bei vielen Kesseltypen ist in der Bedienungsanleitung einiges zur Messung beschrieben (Reinigung, Holzbeschaffenheit und Temperaturen).
Die Messung soll der Schornie noch einmal bei normaler Betriebstemperatur wiederholen. Und natürlich nur ein Mal bezahlen!
Hahneko
Sorry, da komm ich nicht mit
nach 2 Std ist mein Kessel in der Ausbrandphase und der Puffer mit 2200L fast voll, nach 3 bis 3,5 Std hat der noch 100° Abgas und 65° Kesseltemp. also niveau der RLA
Was soll der noch Messen?
Achso,
VIGAS 14,9 mit LC, FS463 (Vollmar), Luftrennung und aufgemotzte Brennkammer, veränderte Düse, Messung Kurzzeit Co 10-200ppm, je nachdem, Abgas-Temperatur mit gereinigtem Kessel 140° bei 77-80°Kesseltemperatur
Gruß Erwin
Achso,
VIGAS 14,9 mit LC, FS463 (Vollmar), Luftrennung und aufgemotzte Brennkammer, veränderte Düse, Messung Kurzzeit Co 10-200ppm, je nachdem, Abgas-Temperatur mit gereinigtem Kessel 140° bei 77-80°Kesseltemperatur
Gruß Erwin
… ist, daß Deine Anlage
?
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
2 Stunden um die Puffer mit einem 15er Kessel zu laden? Bei welcher Temperatur fängst du denn wieder an zu heizen?
Überschlägig sollten in 2200l locker 100kwh rein gehen. Bis die RLA öffnet sind schon meistens 30 Minuten rum. Das Haus zieht ja dann normalerweise auch noch was ab. Notfalls Heizkörper voll aufdrehen.
Über 3,5 Stunden brauchst du dann schnell 130kwh. Der 30er Atmos z.B. liefert in der Zeit aber normalerweise nur 75kwh. Also kein Problem.
Was füllst du in deinen HV rein. In den 15er Vigas sollten doch 30kg Buchenholz rein gehen, oder? Dann würde der ja auf 60kw laufen.
Um den Puffer zu laden ohne Abnahme des HK noch etwa 50kw.
Also erzähl mal noch bischen was.
Gruß Manuel
Hallo gutber,
dein Zitat :
„Also ca. 3 Stunden vor Abnahme mit dem Brennen anfangen, damit, wie es sein sollte, die Messung unter Vollastbetrieb abgenommen werden kann, wenn Kesselwassertemperaur zwischen 80 – 90°C ist und Nennabgastemperatur erreicht ist. ( ist Vorschrift!). (Messung = min. 1 Stunde )“
Das habe ich für dich etwas unglücklich ausgedrückt !
ich berichtige :
Also ca. 3 Stunden vor Abnahme mit dem Brennen anfangen, damit, wie es sein sollte, die Messung unter Vollastbetrieb schadstoffarm abgenommen werden kann. Die Kesselwassertemperaur ist dann sicher schon längere Zeit auf 80 – 90°C und Nennabgastemperatur ist auch schon längere Zeit erreicht . ( ist Vorschrift!). (Messung = min. 1 Stunde )
Die Betonung liegt bei “ schadstoffarm“.
Nachsatz : Da du deine Puffer in 2 Stunden 3/4 aufladen kannst, setzt das eine starke Pumpe voraus und das bei 140°C Abgastemperatur oder irre ich mich in diesem Punkt!
Meine Meinung: Deine Abgastemperatur müsste bei Vollastbetrieb wesentlich höher sein!
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
hallo zauberlehrling
wieviel puffer stehen dem c30 zur verfügung?
bei zu wenig puffer gibt es sonst eine teillastmessung- wie die 1.BImschV es vorschreibt.
ansonsten auf folgendes achten.
– auf ausreichend pufferreserve achten, sonst teillastmessung
– geeigneten brennstoff( hauptbrennstoff)-> BB mit entsprechender nussgröße, für den c30 eigentlich nicht im deutschen handel erhältlich
– zugebrenzer in die schornsteinwange und auf 15Pa einstellen, ab 10m gr. 6 oder 2x einbauen
-feuerzugsregler bei 80° schliessend stellen und mit der stellschraube auf 3mm öffnung einstellen
– abgastemp. empfehlung > 200°
erstmal vielen dank für die nützlichen tip´s, als puffer stehen mir 1750l zu verfügung, das müsste doch eigendlich reichen, ich glaube vorgeschrieben sind 55l pro kw?
mfg frank
Damit sollte es eine Volllastmessung sein. Also reklamieren.
Gruß Manuel
Hallo,
in den Vigas gehen lt. Beschreibung 47kg Buche rein…
nach dem Wechsel auf die Vollmarsteuerung bringt der Lt. WMZ ca 30kw und ich hab etwas besser isoliert, brauchte bei der Kälte nicht mehr wie 40Kg/ Tag und etwa 85° Puffertemp.
jetzt werden 20Kg verheizt und Puffer oben ist ca.75° … ich mach ihn nicht mehr voll, das noch Platz für Solar bleibt,
der Schornie hätte bei mir ein Problem beim Messen
ich hab doch irgendwo gelesen die Messung dauert 15 Minuten?
da ich nicht sehe wie man eine .jpeg einfügt, setze ich mal einen Link, da kann man sehen wie lang er läuft mit welcher Temp.
http://www.holzvergaser-forum.de/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=47&id=31102&Itemid=90#36619
Gruß Erwin
Ja, ca. 15 Minuten kommen hin. Falls vorher nochmal nachgelegt wurde oder die Tür offen war muß man 20 Minuten warten.
Gruß Manuel
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können