Fragen und AntwortenLaddomat läuft "rückwärts
Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

Hallo liebe Fangemeinde der Holzheizer.
Bin seit 4 Wochen stolzer Holzvergaserbesitzer.
Heize bei den jetzigen Temperaturen nur 1 mal am Tag und habe seit dem festgestellt, daß mein Laddomat scheinbar rückwärts läuft.
Das heißt, mein Atmos heizt wie irre alerdings pumpt mir der Laddomat das heiße Wasser über den Rücklauf unten in den 2. Pufferspeicher anstatt oben in den ersten.
Weiß jemand, an was das liegen könnte?



22 Antworten
Gust antwortete vor 14 Jahren

Dieser?

Schau mal, wo der Pfeil unten hinzeigt; der sollte zum Kessel zeigen.

Gruß
Gust

Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

der ist richtig rum eingebaut.
Wenn ich den Rücklauf vor dem 2.Puffer ein paar Sekunden lang Schließe und wieder öffne springt er um und läuft dann richtig rum.
Das ist das eigenartige.

Gust antwortete vor 14 Jahren

Kannst du mal Bilder und / oder ein Schema hochladen?

HartlBe antwortete vor 14 Jahren

Kann es sein dass das Rückschlagventil des Ladomaten hängt und bei Deiner Rücklauf Zu/Auf Aktion frei wird…

schraub den unteren Deckel auf und schau nach
dazu aber die drei Absperrhähne (oben, links und rechts) des Laddomaten betätigen

Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

jetzt klappt nicht mal mehr der Trick17.
Werd das gute Stück morgen wirklich mal zerlegen.
Danke schon mal für die Tips.
Hab gerade nochmal geschaut; richtig rum ist er definitiv eingebaut.

Woodstoker antwortete vor 14 Jahren

Das könnte eventuell auch mit dem Kondensator der Pumpe zusammenhängen.Wenn er nicht angeklemmt (kein leitender Kontakt) oder defekt ist.
Die Förderleistung ist wesentlich geringer aber konnte eventuell auch ein wenig in die andere Richtung fördern.

Überhitzt dein Kessel wenn die Pumpe in den Rücklauf drückt ?

Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

@Woodstocker:
Am Kesser merkt man dabei nichts, der verhält sich ganz normal.
Sitze gerade wieder vor diesem Wunderwerk chechischer Ingenieurskunst.
Ist ja schöner als Fernsehen.
Im Moment scheint es wieder zu klappen.
Rücklauf kommt mit 65’C an, Anhebung läuft auf knapp 70 und in den Puffer fördert er jetzt mit95 Grad.
Sieht für mich ganz gut aus

Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

Sorry für die Schreibfehler, das liegt an der Kombination breite Finger schmale Handytasten.

Woodstoker antwortete vor 14 Jahren

Wenn der Pumpenkopf zum Kessel zeigt ist der Laddomat richtig angeschlossen wie es auch auf dem Bild zu erkennen ist.

Eine Verklemmung des Schwerkraftventiles wäre durch aus möglich wie Bernhard geschrieben hat.

Woodstoker antwortete vor 14 Jahren
Im Moment scheint es wieder zu klappen.
Rücklauf kommt mit 65’C an, Anhebung läuft auf knapp 70 und in den Puffer fördert er jetzt mit95 Grad.
Sieht für mich ganz gut aus

Sind momentan deine Heizkreise in Betrieb ?
Wie und wo sind sie zum Kessel und Puffer eingebunden ?

Hast du ein Bild oder Hydraulikplan ?

Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

Ich versuch Euch morgen mal ein Bild hochzuladen.
Eingebaut ist er definitiv richtig rum.
Werde morgen wenn er kalt ist mal das Rückschlagventil ausbauen und die Mimik prüfen.
Im Moment scheint er wieder überlistet zu zu sein und läuft richtig rum.
Man muss ja nich alles im Leben verstehen….
Euch trotzdem schon mal jetzt vielen Dank.
Trotz allem macht damit da heizen richtig Spaß, vor allem wenn ich feststelle, dass mein Heizölpegel seit knapp 5 Wochen nicht mehr sinkt.(Hurra)
Wäre geil, wenn mein Landy auch mit Holzgas fahren könnte……

Woodstoker antwortete vor 14 Jahren

Letzte Frage nicht beantwortet…..ist Wichtig !

Sind momentan deine Heizkreise in Betrieb ???

Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

Einen fertigen Hydraulikplan hab ich noch nicht.
Ich Versuchs mit Bildern zu machen.
Der Kessel und Puffer 2 und 3 (jeweils 1000 Ltr)
Stehen in meinem Heizhaus; der Keller war etwas eng.
Puffer 1steht im Keller, an dem hängt die Ölheizung( als reservesystem für den Winterurlaub)
Und der Heizkreislauf und meine Solaranlage.
Mei Atmos fördert in den Puffer 2 wenn am oberen Thermostat 60 grad erreicht sind, schaltet die Zubringerpumpe ein und fördert über eine Fernwärmeleitung in Puffer Nr 1 im Keller.
Ist der geladen, schaltet dort der Thermistat die Pumpe wieder ab und Puffer 2+3 werden ganz normal geladen.
Ist der Kessel aus und die Puffertemperatur fällt unter50 Grad , schaltet ein thermostat ein 4-Wegeventil im Jeller, dass Puffer2+3 direkt in den Heizkreis einspeist, um den Rest Wärme zu nutzen, bis ich wieder anheize.
Klingt zwar kompliziert, klappt aber ganz ordentlich.
Wie gesagt, Bilder gibt’s morgen.

Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

Heizkreise sind in Betrieb , ja.
Bin bekennender Warmduscher.

Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

P.s.
Schäme mich für düse Rechtschreibung.
Am Grusen Rechner klappt’s besser, versprochen.

Woodstoker antwortete vor 14 Jahren

Beobachte wenn dieser Vorfall mit „rückwärts“ wieder auftritt ob die Heizkreise in Betrieb sind.

Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

Die waren mit einer Ausnahme immer in Betrieb, wenn das Problem auftritt.
Aber die laufen unabhängig vom Kesselkreislauf.
Die werden im Moment von der Solaranlage versorgt, wenn die Zubringerpumpe abschaltet.
Der 4 Wegemechanismus ist zur Zeit aus.
Das heißt, wenn Puffer 2+3 unter die Thermostatthemperatur fallen schaltet die Zubringerpumpe ab und Puffer 1 lebt autark von der Sonne.

Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

also ich hab jetzt gerade mal dieses Rückschlagventil überprüft und das sieht definitiv anders aus, als auf dem Bild.
Eigentlich genau umgekehrt!
Auf dem Verschlußstopfen sitzt nicht die Feder auf, die den Ventilteller nach oben Drückt sondern dort sitzt direkt der Ventilteller dahinter den ich dann nach oben drücken kann.
Sollte da was falsch rum eingebaut sein?

Woodstoker antwortete vor 14 Jahren
Sollte da was falsch rum eingebaut sein?

Kann sein.
Nimm dir das Bild zu hilfe und setz das Ventil so ein.

Es muß nach oberen Richtung hin öffnen.Teller geht nach oben und wird von der Strömung der Laddomatpumpe wenn sie läuft zugedrückt.(Teller geht dann nach unten)

Dann melde dich nochmal.

Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

Hallo Woody,
Mein Heizungsbauer wird das Teil morgen mal ausbauen, wenn der Kessel kalt ist und zerlegt ihn dann.
Bin mal gespannt.
Was mich wundert ist, dass das blöde Ding das erst seit ein paar Tagen macht.
Die ganze Zeit vorher hat es geklappt.

HartlBe antwortete vor 14 Jahren
Waldschrat75:
also ich hab jetzt gerade mal dieses Rückschlagventil überprüft und das sieht definitiv anders aus, als auf dem Bild.
Eigentlich genau umgekehrt!

Hier ein Foto von einem aufgeschnittenen Laddomat

Waldschrat75 antwortete vor 14 Jahren

Also an dieser Stelle nochmal ein herzliches Danke für Eure Tips.
Hier die Lösung der Mysteriums:
Die Tückschlagklappe war falsch herum eingebaut!!!!
Da war wohl der Praktikant im Werk am Werk.
Mein Heizungsbauer hat seinen Augen nicht getraut.
Die Feder hat warum auch immer irgendwie da drin gehalten und der Teller des Rückschlagventils war unten direkt über dem Verschlussdeckel eingebaut.
Jetzt werd ich meinem Schätzchen mal einheizen und bin gespannt ob es klappt.