bis gestern regelte die ACD01 alles bestens.
Heute morgen Start, nach 3 Stunden bereits Ende?
Nachmittags Neustart, weil Wärmeanforderung.
Nach 1 1/2 Stunden erneut Stopp.
Einstellungen sind wie gehabt. Es wird jedoch die eingestellte untere PufferT im zweiten Puffer, bei deren Erreichen der Brenner abgestellt wird, überhaupt nicht erreicht.
Vermutlich wird abgeschaltet bei Erreichen der eingestellten 60° am unteren Solarfühler?? Aber nur eine Vermutung!
Fühlerabgleich ergibt:
Außen 17,5°
Kessel 75°
VE 1 Pufferfühler unten 36,5°, hier sollen 60° erreicht werden zum Abschalten
VE 3 Pufferfühler oben 73°
VE 2 SF 2 Warmwasserfühler unten 64°
SF 1 (Speicherfühler) WW oben 73,5°
KSPF Pufferfühler unten (regelt bei mir die Solaranlage gem. Atmos Anleitung)) 67°
KVLF oben am Solarpaneel 9,5°
Und noch etwas , das Automatiksymbol, die Uhr im Display erscheint nicht.
Automatik ist jedoch eingestellt.
Abschaltung des Kessels im Sommer bei 20°, hatten wir aber bislang nicht.
Wer weiß Rat?
zur Kenntnis:
Steuerung fehlerhaft, es lassen sich auch einige Parameter, die vorher da waren, nicht mehr aufrufen.
zur Kenntnis:
Steuerung fehlerhaft, es lassen sich auch einige Parameter, die vorher da waren, nicht mehr aufrufen.
Hallo lp900,
Ich hatte das selbe Probl. mit der ACD01(V3.0). Keine Änderung der Betriebseinstellung(Automatik/Sommer etc.) nach Fühlerabgleich/Parameteränderungen.
Ich fahre seither gut damit, nach Parameteränderungen die ACD01 neu zu starten. Hat bisher immer einwandfrei funktioniert.
Lg Stefan
Hallo lp900,
Ich hatte das selbe Probl. mit der ACD01(V3.0). Keine Änderung der Betriebseinstellung(Automatik/Sommer etc.) nach Fühlerabgleich/Parameteränderungen.
Ich fahre seither gut damit, nach Parameteränderungen die ACD01 neu zu starten. Hat bisher immer einwandfrei funktioniert.
Lg Stefan
Hallo lp900,
Ich hatte das selbe Probl. mit der ACD01(V3.0). Keine Änderung der Betriebseinstellung(Automatik/Sommer etc.) nach Fühlerabgleich/Parameteränderungen.
Ich fahre seither gut damit, nach Parameteränderungen die ACD01 neu zu starten. Hat bisher immer einwandfrei funktioniert.
Lg Stefan
Werd ich jetzt als letzte Maßnahme nochmal probieren, Habe aber wenig Hoffnung.
Heute morgen Parameter 14 Puffer auf werksseitig 60°. Abschaltung am KSPF bei 60°,
Dann Par. 14 auf 75° hochgestellt, neu gestartet, jetzt läufts bis zur Anzeige FPF (also Fühler unten) 75°,.
Das fatale ist aber, der/die Puffer sind auf rund 75° durchgeladen, KSPF und FPF zeigen etwas dasselbe an. Welcher hat also geschaltet?
Vom Atmos Vertrieb bislang keine Reaktion.
Ich möchte lediglich wissen, warum schaltet der Brenner bei Par. 14 bei 60° auch bei 60° am KSPF ab und nicht am FPF, und weshalb macht er das bei der Einstellung Par. 14 Puffer 75° möglicherweise nicht.
Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Mitarbeiter von Honeywell. Der hat mir erstmal erläutert, was diese englischen Ausdrücke (z. B. SET-POINT) in der eingedeutschten tschechischen Betriebsanleitung überhaupt bedeuten.
Ansonsten kann Honeywell Deutschland hier nicht helfen, weil Atmos eine eigene Soft/Firmware hat entwickeln lassen.
Ich halte die bis zum Beweis des Gegenteils derzeit für untauglich.
Ich habe die Vers. 3.3
Hallo lp900,
Ich hatte das selbe Probl. mit der ACD01(V3.0). Keine Änderung der Betriebseinstellung(Automatik/Sommer etc.) nach Fühlerabgleich/Parameteränderungen.
Ich fahre seither gut damit, nach Parameteränderungen die ACD01 neu zu starten. Hat bisher immer einwandfrei funktioniert.
Lg Stefan
Werd ich jetzt als letzte Maßnahme nochmal probieren, Habe aber wenig Hoffnung.
Heute morgen Parameter 14 Puffer auf werksseitig 60°. Abschaltung am KSPF bei 60°,
Dann Par. 14 auf 75° hochgestellt, neu gestartet, jetzt läufts bis zur Anzeige FPF (also Fühler unten) 75°,.
Das fatale ist aber, der/die Puffer sind auf rund 75° durchgeladen, KSPF und FPF zeigen etwas dasselbe an. Welcher hat also geschaltet?
Vom Atmos Vertrieb bislang keine Reaktion.
Ich möchte lediglich wissen, warum schaltet der Brenner bei Par. 14 bei 60° auch bei 60° am KSPF ab und nicht am FPF, und weshalb macht er das bei der Einstellung Par. 14 Puffer 75° möglicherweise nicht.
Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Mitarbeiter von Honeywell. Der hat mir erstmal erläutert, was diese englischen Ausdrücke (z. B. SET-POINT) in der eingedeutschten tschechischen Betriebsanleitung überhaupt bedeuten.
Ansonsten kann Honeywell Deutschland hier nicht helfen, weil Atmos eine eigene Soft/Firmware hat entwickeln lassen.
Ich halte die bis zum Beweis des Gegenteils derzeit für untauglich.
Ich habe die Vers. 3.3
Hallo lp900,
Bei mir schaltet der untere Fühler ab, das ist bei mir der KSPF. Die Einschaltung schaltet der obere, das ist bei mir der Variable Eingang 3(VE3). Also wäre ja auch bei dir die Abschaltung über den KSPF richtig.
Hast du schon mal Solarbetrieb mit der neuen V3.3 Software gehabt? Viell. müssen die SOLAR-Parameter angepasst werden?
Z.b. bei Version 3.0 SOLAR-Parameter 6 Betriebsmodus/Prioritätsmodus. Die würde ich an deiner Stelle alle noch mal checken, ob da irgend was faul ist..
Lg Stefan
Hallo lp900,
Bei mir schaltet der untere Fühler ab, das ist bei mir der KSPF. Die Einschaltung schaltet der obere, das ist bei mir der Variable Eingang 3(VE3). Also wäre ja auch bei dir die Abschaltung über den KSPF richtig.
Hast du schon mal Solarbetrieb mit der neuen V3.3 Software gehabt? Viell. müssen die SOLAR-Parameter angepasst werden?
Z.b. bei Version 3.0 SOLAR-Parameter 6 Betriebsmodus/Prioritätsmodus. Die würde ich an deiner Stelle alle noch mal checken, ob da irgend was faul ist..
Lg Stefan
Moin Stefan,
das ist eben nicht
richtig. Bei der Solareinbindung ist der KSPF einzig für den Solarspeicher als Pufferfühler unten zuständig.
den Brenner muß der FPF (Feststoffpufferfühler) ausschalten.
Atmos BA führt dazu aus:
5.3.1.6 Menü HYDRAULIK / Par.8,9 und 10 – Variable Eingänge VE1 – VE3
Die Auswahl wurde um folgenden Wert erweitert:
18 – FPF – unterer Sensor des Pufferspeicher für den automatischen Kessel 3,6 – wird im Falle benutzt, dass der KSPF
Sensor für solare Ladung eines anderen Behälters benutzt wird, als vom automatischen (Pellet-)Kessel geladen wird – in der Regel bei der
solaren Ladung eines bivalenten Warmwasserspeichers
Und glaub mir, ich habe alles ausprobiert. Ich kenne diese Steuerung jetzt, und kann gern Hinweise geben.
Es funktioniert ja sonst alles, aber eben nicht das, was Atmos in seiner BA oben anführt.
Daher ist die Steuerungssoftware vermutlich fehlerhaft!
Moin Stefan,
das ist eben nicht
richtig. Bei der Solareinbindung ist der KSPF einzig für den Solarspeicher als Pufferfühler unten zuständig.
den Brenner muß der FPF (Feststoffpufferfühler) ausschalten.
Atmos BA führt dazu aus:
5.3.1.6 Menü HYDRAULIK / Par.8,9 und 10 – Variable Eingänge VE1 – VE3
Die Auswahl wurde um folgenden Wert erweitert:
18 – FPF – unterer Sensor des Pufferspeicher für den automatischen Kessel 3,6 – wird im Falle benutzt, dass der KSPF
Sensor für solare Ladung eines anderen Behälters benutzt wird, als vom automatischen (Pellet-)Kessel geladen wird – in der Regel bei der
solaren Ladung eines bivalenten Warmwasserspeichers
Und glaub mir, ich habe alles ausprobiert. Ich kenne diese Steuerung jetzt, und kann gern Hinweise geben.
Es funktioniert ja sonst alles, aber eben nicht das, was Atmos in seiner BA oben anführt.
Daher ist die Steuerungssoftware vermutlich fehlerhaft!
Moin lp900,
KSPF: habe ich gestern noch nachgelesen, nachdem ich hier geschrieben hatte.
Ich hab ja mit der ACD01 nun auch so meine Odysseen durch.
Besteht die Möglichkeit die ACD zu tauschen, evtl. Garantie in Anspruch zu nehmen? Es sind ja wohl fehlerhafte Funktionen nachweisbar. Was sagt der Atmos-service(Herr Rentsch)? Der kennt sich doch super mit der ACD01 aus.
Ich habe Gott sei Dank, eine externe Solarsteuerung(Angebotpaket), wollte aber eigentlich alles über die ACD01 laufen lassen. Das lass ich nun lieber so wie es ist!
Was ich noch nicht weiß: Die Info-Anzeige EM-SET, was die bedeutet? Muß doch irgend was mit der Brennerschaltung zu tun haben?
Lg STefan
Moin lp900,
KSPF: habe ich gestern noch nachgelesen, nachdem ich hier geschrieben hatte.
Ich hab ja mit der ACD01 nun auch so meine Odysseen durch.
Besteht die Möglichkeit die ACD zu tauschen, evtl. Garantie in Anspruch zu nehmen? Es sind ja wohl fehlerhafte Funktionen nachweisbar. Was sagt der Atmos-service(Herr Rentsch)? Der kennt sich doch super mit der ACD01 aus.
Ich habe Gott sei Dank, eine externe Solarsteuerung(Angebotpaket), wollte aber eigentlich alles über die ACD01 laufen lassen. Das lass ich nun lieber so wie es ist!
Was ich noch nicht weiß: Die Info-Anzeige EM-SET, was die bedeutet? Muß doch irgend was mit der Brennerschaltung zu tun haben?
Lg STefan
Moin lp900,
KSPF: habe ich gestern noch nachgelesen, nachdem ich hier geschrieben hatte.
Was ich noch nicht weiß: Die Info-Anzeige EM-SET, was die bedeutet? Muß doch irgend was mit der Brennerschaltung zu tun haben?
Lg STefan
Nein, bei Solareinbindung FPF!
Mußt Dir die neue Version Handbuch 3.3 runterladen, findest Du hier:
http://www.atmos.cz/germany/files/ekvitermni-regulator/services.pdf
EM-Set ?
Moin lp900,
KSPF: habe ich gestern noch nachgelesen, nachdem ich hier geschrieben hatte.
Was ich noch nicht weiß: Die Info-Anzeige EM-SET, was die bedeutet? Muß doch irgend was mit der Brennerschaltung zu tun haben?
Lg STefan
Nein, bei Solareinbindung FPF!
Mußt Dir die neue Version Handbuch 3.3 runterladen, findest Du hier:
http://www.atmos.cz/germany/files/ekvitermni-regulator/services.pdf
EM-Set ?
EM-SET steht in der ACD01 nach drücken der Info-Taste gleich hinter den min-max Außentemperaturen, allerdings nur nach Start oder vor Ende der Brennerlaufzeit. Was das allerdings bedeutet weiß ich noch nicht.
Handbuch V3.3 schau ich mir jetzt mal an.
Lg Stefan
EM-SET steht in der ACD01 nach drücken der Info-Taste gleich hinter den min-max Außentemperaturen, allerdings nur nach Start oder vor Ende der Brennerlaufzeit. Was das allerdings bedeutet weiß ich noch nicht.
Handbuch V3.3 schau ich mir jetzt mal an.
Lg Stefan
Hallo Leute,kann mir jemand helfen Atmoskessel D 15 P mit Steuerung ACD01 Untere Pufferfühler angeschlossen und auch oberen Anzeigen im Display ,nur der Brenner schaltet nicht. Spannung auch auf ACD01 aber was mach ich mit L2 und Pump. soltte doch frei bleiben. Aber wie soll der Brenner A25 das wissen das er schalten soll? Herr Rentsch sagte mir Fühler in den Brenner ind Einstellungen änderen aber das kann doch nicht die Lösung sein.
Hallo Leute,kann mir jemand helfen Atmoskessel D 15 P mit Steuerung ACD01 Untere Pufferfühler angeschlossen und auch oberen Anzeigen im Display ,nur der Brenner schaltet nicht. Spannung auch auf ACD01 aber was mach ich mit L2 und Pump. soltte doch frei bleiben. Aber wie soll der Brenner A25 das wissen das er schalten soll? Herr Rentsch sagte mir Fühler in den Brenner ind Einstellungen änderen aber das kann doch nicht die Lösung sein.
Hallo Leute,kann mir jemand helfen Atmoskessel D 15 P mit Steuerung ACD01 Untere Pufferfühler angeschlossen und auch oberen Anzeigen im Display ,nur der Brenner schaltet nicht. Spannung auch auf ACD01 aber was mach ich mit L2 und Pump. soltte doch frei bleiben. Aber wie soll der Brenner A25 das wissen das er schalten soll? Herr Rentsch sagte mir Fühler in den Brenner ind Einstellungen änderen aber das kann doch nicht die Lösung sein.
an L2 den Brenner
oder
Brücke vergessen?
Von X6-4 zu X7-6 und von dort weiter an X8-8
warum bleibt welche Pumpe frei?
Rentsch: das ist dummes Zeug, Fühler in den Brenner. Aber typisch: ACD01 verkaufen und keine Ahnung von Funktion!
Hallo Leute,kann mir jemand helfen Atmoskessel D 15 P mit Steuerung ACD01 Untere Pufferfühler angeschlossen und auch oberen Anzeigen im Display ,nur der Brenner schaltet nicht. Spannung auch auf ACD01 aber was mach ich mit L2 und Pump. soltte doch frei bleiben. Aber wie soll der Brenner A25 das wissen das er schalten soll? Herr Rentsch sagte mir Fühler in den Brenner ind Einstellungen änderen aber das kann doch nicht die Lösung sein.
an L2 den Brenner
oder
Brücke vergessen?
Von X6-4 zu X7-6 und von dort weiter an X8-8
warum bleibt welche Pumpe frei?
Rentsch: das ist dummes Zeug, Fühler in den Brenner. Aber typisch: ACD01 verkaufen und keine Ahnung von Funktion!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

