Hallo,
ich lasse gerade den Zug von meinem Schornsteinfeger berechnen ob für den P14 ein 130er Edelstahlrohr bei 11m länge ausreicht. Jetzt hat er mir gesagt, das er die Berechnung nicht vollenden kann, da er noch Daten benötigt. Habe versucht die Daten über Rentsch zu bekommen – leider gibt es für den Teillastbereich keine Daten und der Kessel läuft doch auch garnicht auf Teillast. Was kann ich denn jetzt machen?
Es wird benötigt:
Wirkungsgrad f. Teillastbetrieb
Sauerstoff + CO2 Prozentwert
Abgasmassenstrom im Teillastbetrieb
Abgastemperatur Teillastbetrieb
Förderdruck Teillastbetrieb
Gruß
Christian
Der Kessel ist ein Volllastkessel. Er kann nicht modulieren.
Daher gibt es auch keine Werte. Der Brenner ist fest einstellbar. Z.b. 10kw. Dann brennt er aber immer mit 10kw!
Genug Puffer (min. 30l kw) muß vorhanden sein. Teilllastbetreib gibt es beim P14 nicht.
Gruß Manuel
Der Kessel ist ein Volllastkessel. Er kann nicht modulieren.
Daher gibt es auch keine Werte. Der Brenner ist fest einstellbar. Z.b. 10kw. Dann brennt er aber immer mit 10kw!
Genug Puffer (min. 30l kw) muß vorhanden sein. Teilllastbetreib gibt es beim P14 nicht.
Gruß Manuel
Danke für die Bestätigung, dann werd ich ihm das Montag so sagen.
Danke für die Bestätigung, dann werd ich ihm das Montag so sagen.
Wenn der Schornie so ehrlich wäre wie meiner, würde er nicht messen, denn es gibt bislang keine valdierte Meßmethode.
So will er nur verdienen!
wie heißt es so schön:
„Schornsteinfeger, die Lizenz zum Geld drucken“
Wenn der Schornie so ehrlich wäre wie meiner, würde er nicht messen, denn es gibt bislang keine valdierte Meßmethode.
So will er nur verdienen!
wie heißt es so schön:
„Schornsteinfeger, die Lizenz zum Geld drucken“
Die Erstmessung erfolgt (leider) in der Regel überall.
Mehr muß man aber auch nicht akzeptieren.
Gruß Manuel
Die Erstmessung erfolgt (leider) in der Regel überall.
Mehr muß man aber auch nicht akzeptieren.
Gruß Manuel
Die Erstmessung erfolgt (leider) in der Regel überall.
Mehr muß man aber auch nicht akzeptieren.
Gruß Manuel
Bei mir nicht.
Die Erstmessung erfolgt (leider) in der Regel überall.
Mehr muß man aber auch nicht akzeptieren.
Gruß Manuel
Bei mir nicht.
sehr interessant, danke, habe ich mir gleich runtergeladen und nach intensivem Studium den Zug auf max. 17Pa reduziert.
Ergebnis, geringfügig geringere AGT, bei sauberem Kessel um 147° – 150°
sehr interessant, danke, habe ich mir gleich runtergeladen und nach intensivem Studium den Zug auf max. 17Pa reduziert.
Ergebnis, geringfügig geringere AGT, bei sauberem Kessel um 147° – 150°
Hallo,
bin neu hier und spiele mit dem Gedanken mir eine P21 in den Keller zu bauen;hätte bzgl. Kaminquerschnitt auch ne Frage:
lt. Manual von Atmos muss der Querschnitt mind. dem Querschnitt
am Kessel entsprechen (also >=150 beim P21). Ist es trotzdem möglich die Heizung an einen 140er Kamin (Schamott) anzuschließen?
Gruß
Hubi
Hallo,
bin neu hier und spiele mit dem Gedanken mir eine P21 in den Keller zu bauen;hätte bzgl. Kaminquerschnitt auch ne Frage:
lt. Manual von Atmos muss der Querschnitt mind. dem Querschnitt
am Kessel entsprechen (also >=150 beim P21). Ist es trotzdem möglich die Heizung an einen 140er Kamin (Schamott) anzuschließen?
Gruß
Hubi
Hallo,
bei mir ist der P21 an einem 130-er Schamot angeschlossen und läuft problemlos.
Rede einfach mal mit deinem zuständigen Schornsteinfeger. Der muß dir das genehmigen.
Meiner wollte nicht mal ne Berechnung, aber das ist wohl bei jedem unterschiedlich.
Gruß Martin
Hallo,
bei mir ist der P21 an einem 130-er Schamot angeschlossen und läuft problemlos.
Rede einfach mal mit deinem zuständigen Schornsteinfeger. Der muß dir das genehmigen.
Meiner wollte nicht mal ne Berechnung, aber das ist wohl bei jedem unterschiedlich.
Gruß Martin
Vielen Dank für die schnelle Info Martin,
werde mal mit meinem Schorni reden, der hält sich zwar vorzugsweise an die Herstellervorgaben, ist aber trotzdem nicht gänzlich beratungsresistent 🙂 !
Gruß
Hubi
Vielen Dank für die schnelle Info Martin,
werde mal mit meinem Schorni reden, der hält sich zwar vorzugsweise an die Herstellervorgaben, ist aber trotzdem nicht gänzlich beratungsresistent 🙂 !
Gruß
Hubi
Hallo,
ich habe gerade ein P14 im Keller stehen (noch nicht im Betrieb,) den Schornstein habe ich Saniert 10,5 meter mit Edelstahlrohr 180mm (in Eigenleistung) der Fa. SUR und die Berechnung hat mir die Firma im Vorfeld gemacht, die Berechnung habe ich dem Schorni vorgelegt und der ist damit einverstanden, was er macht bei der Abnahme weiß ich noch nicht.
Die Schornstein Firma sagt die Atmos sind Luft Durstig und wurde mir trotzdem empfohlen die Nebenluftvorrichtung einzubauen.
Hallo,
ich habe gerade ein P14 im Keller stehen (noch nicht im Betrieb,) den Schornstein habe ich Saniert 10,5 meter mit Edelstahlrohr 180mm (in Eigenleistung) der Fa. SUR und die Berechnung hat mir die Firma im Vorfeld gemacht, die Berechnung habe ich dem Schorni vorgelegt und der ist damit einverstanden, was er macht bei der Abnahme weiß ich noch nicht.
Die Schornstein Firma sagt die Atmos sind Luft Durstig und wurde mir trotzdem empfohlen die Nebenluftvorrichtung einzubauen.
Hallo,
der Zug im Kamin ändert sich ständig. Je nach Wind, Luftdruck, Außentemperatur, Abgastemperatur, … ändert sich dein Kaminzug. Dementsprechend ändert sich auch die Menge an Luft, die durch den Brenner geht. Mit einem Zugbegrenzer sorgst du dafür, das die Betriebsbedingungen im Kessel konstant bleiben.
Gerade beim Atmos, der ohne Lambdaregelung die Luftmenge nicht selbständig anpassen kann, ist der Zugbegrenzer besonders wichtig.
Gruß Martin
Hallo,
der Zug im Kamin ändert sich ständig. Je nach Wind, Luftdruck, Außentemperatur, Abgastemperatur, … ändert sich dein Kaminzug. Dementsprechend ändert sich auch die Menge an Luft, die durch den Brenner geht. Mit einem Zugbegrenzer sorgst du dafür, das die Betriebsbedingungen im Kessel konstant bleiben.
Gerade beim Atmos, der ohne Lambdaregelung die Luftmenge nicht selbständig anpassen kann, ist der Zugbegrenzer besonders wichtig.
Gruß Martin