Fragen und AntwortenA25 Model 2012 mit 485 Schnittstelle
Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Hallo Atmosliebhaber.

Seit fast einer Woche ist mein neuer Atmos P21 mit A25 Brenner jetzt im Betrieb.

Erst einmal vielen Dank an Alle hier, die mir bei der Planung behilflich waren.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten ( Falsche Einstellung und verstopfung des Pelletschlauches zum Brenner) läuft die Anlage nun mit
T4 = 6s
T6 = 13s
Luft: 22 mm
sehr gut.

AT liegt bei 140 – 150 C bei einer feinen Rehbraunen Aschefarbe.

Bei meinen Einstellungsversuchen beim A25 Brenner ( Model 2012) ist mir der RS 485 Anschluß aufgefallen.

Weiß jemand von Euch mehr?
Gibt es ein passendes Modul umden Brenner mit den PC zu verbinden?

Gruß
Jörg



16 Antworten
Fried22 antwortete vor 14 Jahren

Hallo Jörg,

ich habe mich in Essen mit Rensch Junior unterhalten.

Dieses Modul gibt es, ich kenne aber nicht die Einzelheiten über Funktionen.

Diese wären natürlich schon sehr interessant und der Preis.

Gruß
Michael

Fried22 antwortete vor 14 Jahren

Hallo Jörg,

ich habe mich in Essen mit Rensch Junior unterhalten.

Dieses Modul gibt es, ich kenne aber nicht die Einzelheiten über Funktionen.

Diese wären natürlich schon sehr interessant und der Preis.

Gruß
Michael

Sunday antwortete vor 14 Jahren

Für allen, die es interssiert,

ich habe vom Zentrallager darüber volgende Antwort erhalten.

Hallo,

vielen Dank für Ihre Mailanfrage.Nach Rücksprache mit Herrn Rentsch muss ich Ihnen leider mitteilen, das dieser Anschluss für den Hersteller für notwendige Updates ist.

Vielleicht kennt sich ja hier jemand von euch damit aus und kann mir verraten,wie ich Daten mit den PC vom Brenner auslesen kann. Mich interessieren z.B. die Anzahl der Brennerstarts und mit welcher Heizschlange gezündet wurde .

Gruß
Jörg

Sunday antwortete vor 14 Jahren

Für allen, die es interssiert,

ich habe vom Zentrallager darüber volgende Antwort erhalten.

Hallo,

vielen Dank für Ihre Mailanfrage.Nach Rücksprache mit Herrn Rentsch muss ich Ihnen leider mitteilen, das dieser Anschluss für den Hersteller für notwendige Updates ist.

Vielleicht kennt sich ja hier jemand von euch damit aus und kann mir verraten,wie ich Daten mit den PC vom Brenner auslesen kann. Mich interessieren z.B. die Anzahl der Brennerstarts und mit welcher Heizschlange gezündet wurde .

Gruß
Jörg

Fried22 antwortete vor 14 Jahren

Oben habe ich das GSM Modul angesprochen. Heute habe ich den aktuellen Atmos-Katalog bekommen und möchte Euch mal kurz informieren.

Gruß Michael

Fried22 antwortete vor 14 Jahren

Oben habe ich das GSM Modul angesprochen. Heute habe ich den aktuellen Atmos-Katalog bekommen und möchte Euch mal kurz informieren.

Gruß Michael

immanuel_k antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

ich interessiere mich auch für die Schnittstelle und eine Anbindung an den PC(A25 Brenner). Ich habe test halber mal einen RS485 <-> usb Adapter verbunden und das ganze protokolliert. Alle paar stunden kommt mal was, würde aber eher sagen das ist ne Störung. Richtig gesprächig scheint der nicht zu sein.
Hat jemand da Erfahrungen gemacht?
Hinter der rs485 Schnittstelle ist noch ein Verbinder. Was hat der für eine Funktion?

Ich habe mal eine Anfrage an die Firma ESY (der Platinenentwickler) gestellt, denke aber nicht das die da mit Infos rausrücken.

Immanuel

immanuel_k antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

ich interessiere mich auch für die Schnittstelle und eine Anbindung an den PC(A25 Brenner). Ich habe test halber mal einen RS485 <-> usb Adapter verbunden und das ganze protokolliert. Alle paar stunden kommt mal was, würde aber eher sagen das ist ne Störung. Richtig gesprächig scheint der nicht zu sein.
Hat jemand da Erfahrungen gemacht?
Hinter der rs485 Schnittstelle ist noch ein Verbinder. Was hat der für eine Funktion?

Ich habe mal eine Anfrage an die Firma ESY (der Platinenentwickler) gestellt, denke aber nicht das die da mit Infos rausrücken.

Immanuel

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

wenn jemand Plan hat kann man die Schnittstelle eventuell mit dem zBsp. in Windows XP vorhandenen Hyperterminal auslesen.
Das setzt aber fundierte Kenntnisse darüber vorraus, sonst kann es sein das hinterher garnichts mehr geht,

mfg

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

wenn jemand Plan hat kann man die Schnittstelle eventuell mit dem zBsp. in Windows XP vorhandenen Hyperterminal auslesen.
Das setzt aber fundierte Kenntnisse darüber vorraus, sonst kann es sein das hinterher garnichts mehr geht,

mfg

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Ich hab mit dieser Schnittstelle noch nicht experementiert weil ich ansich davon ausgehe das diese primär zum Programmieren des Controllers herhalten wird.

Was mich immer schon stutzig gemacht hat ist aber die Tatsache das eine RS485 ansich als Langstreckenverbindung
ausgelegt ist. Normalerweise reicht fürs Programmieren ja eine RS232.

Die legt also Nahe das die 485 etwas über weitere Strecken übertragen soll…… Zimmerkontroller z.B.

Hat du versucht Fehler am Brenner zu provozieren bzw. ausgelesen was die schnittstelle beim Start des Conrollers sendet?

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Ich hab mit dieser Schnittstelle noch nicht experementiert weil ich ansich davon ausgehe das diese primär zum Programmieren des Controllers herhalten wird.

Was mich immer schon stutzig gemacht hat ist aber die Tatsache das eine RS485 ansich als Langstreckenverbindung
ausgelegt ist. Normalerweise reicht fürs Programmieren ja eine RS232.

Die legt also Nahe das die 485 etwas über weitere Strecken übertragen soll…… Zimmerkontroller z.B.

Hat du versucht Fehler am Brenner zu provozieren bzw. ausgelesen was die schnittstelle beim Start des Conrollers sendet?

immanuel_k antwortete vor 13 Jahren

hm das ist ein guter Ansatz, werde mal nen neustart des Brenners durchführen(mehrere) und sehen ob da etwas (oder sogar das selbe) gesendet wird. Melde mich sobald es soweit ist.

Zu den bisherigen seltsamen Zeichen: Ich poste sie gerne mal, ich habe zwei Abschlusswiderstände an den Bus gehangen, aber keine Pullwiderstände. Der Brenner benutzt ja einen drehzahlgeregelten Lüfter – sowas dürfte gut für Rauschen auf der Leitung sorgen, ich werde mal die Pullwiderstände ergänzen und sehen ob dann da überhaupt noch was kommt.

Ich bin noch etwas unsicher was die Baudrate angeht – irgendwer ne Idee? Ich denke mal man macht das mit 9600 bit/sec, bekomme aber auch seltsame Zeichen von Zeit zu Zeit wenn ich mit 19200 aufnehmen lasse.

Da der Brenne von sich aus eher selten spricht wartet er wohl brav als ein Slave auf eine Nachricht mal was zu senden. Kann schon sein das das ganze auch für Softwareupdates gedacht ist aber auslesen wird ihn der Hersteller damit bestimmt auch können.

Ich habe noch drei andere Pfade verfolgt:
1. in einem älteren Modell gab es scheinbar mal ein Displayport oben auf der Platine an der Stelle wo jetzt die rs485 sitzt. Ich habe das Display aber nirgends gefunden und auch nicht eine neue Version davon – gibt es sowas? (dann wäre das ‚lauschen‘ auf dem Port sehr einfach).

2. Die ‚externen‘ Kesselregler scheinen auch nicht auf die Schnittstelle zuzugreifen wenngleich sie mit ihren Raumthermostaten mittels rs485 kommunizieren…

3. Der Brennerhersteller IWABO(Ist das eigentlich ein Teil von ATMOS?) baut ja einen ähnlichen(fast baugleich) Brenner(villa2?) und in den Foren zu dem Brenner gibt es auch einige Anstrengungen zu rs485 aber der scheint eine komplett andere Platine verbaut zu haben.

Eine ganz andere Möglichkeit an die Daten zu kommen wäre das Display mit Tastatur zu emulieren mit dem pc aber das halte ich für etwas holprig wenn doch eine Schnittstelle da ist.

immanuel_k antwortete vor 13 Jahren

hm das ist ein guter Ansatz, werde mal nen neustart des Brenners durchführen(mehrere) und sehen ob da etwas (oder sogar das selbe) gesendet wird. Melde mich sobald es soweit ist.

Zu den bisherigen seltsamen Zeichen: Ich poste sie gerne mal, ich habe zwei Abschlusswiderstände an den Bus gehangen, aber keine Pullwiderstände. Der Brenner benutzt ja einen drehzahlgeregelten Lüfter – sowas dürfte gut für Rauschen auf der Leitung sorgen, ich werde mal die Pullwiderstände ergänzen und sehen ob dann da überhaupt noch was kommt.

Ich bin noch etwas unsicher was die Baudrate angeht – irgendwer ne Idee? Ich denke mal man macht das mit 9600 bit/sec, bekomme aber auch seltsame Zeichen von Zeit zu Zeit wenn ich mit 19200 aufnehmen lasse.

Da der Brenne von sich aus eher selten spricht wartet er wohl brav als ein Slave auf eine Nachricht mal was zu senden. Kann schon sein das das ganze auch für Softwareupdates gedacht ist aber auslesen wird ihn der Hersteller damit bestimmt auch können.

Ich habe noch drei andere Pfade verfolgt:
1. in einem älteren Modell gab es scheinbar mal ein Displayport oben auf der Platine an der Stelle wo jetzt die rs485 sitzt. Ich habe das Display aber nirgends gefunden und auch nicht eine neue Version davon – gibt es sowas? (dann wäre das ‚lauschen‘ auf dem Port sehr einfach).

2. Die ‚externen‘ Kesselregler scheinen auch nicht auf die Schnittstelle zuzugreifen wenngleich sie mit ihren Raumthermostaten mittels rs485 kommunizieren…

3. Der Brennerhersteller IWABO(Ist das eigentlich ein Teil von ATMOS?) baut ja einen ähnlichen(fast baugleich) Brenner(villa2?) und in den Foren zu dem Brenner gibt es auch einige Anstrengungen zu rs485 aber der scheint eine komplett andere Platine verbaut zu haben.

Eine ganz andere Möglichkeit an die Daten zu kommen wäre das Display mit Tastatur zu emulieren mit dem pc aber das halte ich für etwas holprig wenn doch eine Schnittstelle da ist.

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Atmos ist wie ein alter Ford Taunus …schrauben schrauben schrauben….und sich glueklich fuehlen wenns gelingt….

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Atmos ist wie ein alter Ford Taunus …schrauben schrauben schrauben….und sich glueklich fuehlen wenns gelingt….