Fragen und AntwortenFrage an die Solarprofis
holzsammler antwortete vor 14 Jahren

Hallo, ich habe seit ca. 10 Jahren eine Buderus Solaranlage
in Bertrieb. Meine Frage: ich habe im RL eine Schwerkraftbremse eingebaut… soweit gut. Nun ist es aber so, dass mein Solarvorlauf bei ausgeschalteter Betrieb( Abends) immer noch ca 30- 40 Grad warm ist. ich vermute, da im VL keine Bremse ist,dass die Wärme aus meinem Speicher ist.. Die Frage muss eine Bremse auch in den VL?? Für Infos bin ich dankbar… Grüsse hanoms



6 Antworten
Bart9995P antwortete vor 14 Jahren

Besser ist’s.
Wenn kein Thermosyphon(Art der Rohrverlegung) eingebaut wurde, dann kann es sein, dass es eine Microzirkulation innerhalb des Rohres gibt und es dir die Wärme aus dem Speicher zieht.

hanoms antwortete vor 14 Jahren

Danke Bart9995P, habe es mir schon gedacht. Leider müßte ich die Anlage ablassen… schaun mer mal wie ich das am besten hinbekomme Grüsse hanoms

Bart9995P antwortete vor 14 Jahren

Man muss die ganzer Anlage nicht trocken legen, es gibt Gefriergeräte mit der man die Rohre einfrieren kann und dann wird keine 10cm davon gelötet.

Hab ich schon selber in meiner Anlage machen lassen.

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

mit Enfriergerät Leitungen samt Frostschutz einfriern?
wie soll das gehen??

Klaus_S antwortete vor 14 Jahren
hanoms:
Hallo, ich habe seit ca. 10 Jahren eine Buderus Solaranlage
in Bertrieb. Meine Frage: ich habe im RL eine Schwerkraftbremse eingebaut… soweit gut. Nun ist es aber so, dass mein

es kann auch die Schwerkraftbremse im Rücklauf defekt sein. (War bei mir einmal der Fall)

holzsammler antwortete vor 14 Jahren

es kann auch die Schwerkraftbremse im Rücklauf defekt sein. (War bei mir einmal der Fall)

War bei mir vor einigen Jahren auch ,es hatte sich ein klein wenig Hanf zwischen die Dichtung gesetzt.Entfernt ,arbeitet seitdem einwandfrei.
Schwerkraftbremse ist doch in der Pumpengruppe verbaut.
Gruß Günter