Heute sind die Fühler TS und Tv gekommen seit der Montage zeigt das Display 40 /400 Abgastemp. hoch an.
Gelaufen ist die Kiste immer noch nicht.
Wo ich gerade dabei bis soll der Brenner nun über den beigelegten Stecker oder auf der Klemmleiste unter der Abdeckung angeschlossen werden.
Falls du nen Atmos Brenner hast dann muste die Parameter umstellen!
Falls du nen Atmos Brenner hast dann muste die Parameter umstellen!
Heute sind die Fühler TS und Tv gekommen seit der Montage zeigt das Display 40 /400 Abgastemp. hoch an.
Gelaufen ist die Kiste immer noch nicht.
Wo ich gerade dabei bis soll der Brenner nun über den beigelegten Stecker oder auf der Klemmleiste unter der Abdeckung angeschlossen werden.
Was haben TS und TV mit AbgasT zu tun?
Über den Stecker!
Heute sind die Fühler TS und Tv gekommen seit der Montage zeigt das Display 40 /400 Abgastemp. hoch an.
Gelaufen ist die Kiste immer noch nicht.
Wo ich gerade dabei bis soll der Brenner nun über den beigelegten Stecker oder auf der Klemmleiste unter der Abdeckung angeschlossen werden.
Was haben TS und TV mit AbgasT zu tun?
Über den Stecker!
Hallo, beim 5er Stecker Brenner über den Stecker anschliessen nicht an der Klemmleiste. So und beim erste mal Starten kommt immer Abgastemp.zu hoch nur Hauptschalter aus und dann an ,dann sollte es gehen ,Parameter S 15 im Brenner auf 2 stellen.
Hallo, beim 5er Stecker Brenner über den Stecker anschliessen nicht an der Klemmleiste. So und beim erste mal Starten kommt immer Abgastemp.zu hoch nur Hauptschalter aus und dann an ,dann sollte es gehen ,Parameter S 15 im Brenner auf 2 stellen.
Hallo,
bin nun auch Besitzer eines P21 mit A25 Brenner.
Habe das gleiche Problem, wenn ich TS-Fühler anschließe habe ich 400°C Abgastemperatur?
Parametereinstellungen ändern wie, habe kein Passwort!
Wie schaltet der Brenner dann im Betrieb, über Kesseltermostat wird der Brenner ja stromlos und lüftet nicht nach?
Wer kann helfen?
Grüße
Gunther
Hallo,
bin nun auch Besitzer eines P21 mit A25 Brenner.
Habe das gleiche Problem, wenn ich TS-Fühler anschließe habe ich 400°C Abgastemperatur?
Parametereinstellungen ändern wie, habe kein Passwort!
Wie schaltet der Brenner dann im Betrieb, über Kesseltermostat wird der Brenner ja stromlos und lüftet nicht nach?
Wer kann helfen?
Grüße
Gunther
Hallo,
bin nun auch Besitzer eines P21 mit A25 Brenner.
Habe das gleiche Problem, wenn ich TS-Fühler anschließe habe ich 400°C Abgastemperatur?
Parametereinstellungen ändern wie, habe kein Passwort!
Wie schaltet der Brenner dann im Betrieb, über Kesseltermostat wird der Brenner ja stromlos und lüftet nicht nach?
Wer kann helfen?
Grüße
Gunther
Paßwort 2002
Hallo,
bin nun auch Besitzer eines P21 mit A25 Brenner.
Habe das gleiche Problem, wenn ich TS-Fühler anschließe habe ich 400°C Abgastemperatur?
Parametereinstellungen ändern wie, habe kein Passwort!
Wie schaltet der Brenner dann im Betrieb, über Kesseltermostat wird der Brenner ja stromlos und lüftet nicht nach?
Wer kann helfen?
Grüße
Gunther
Paßwort 2002
Danke für die schnelle Hilfe,
hab es gleich eingestellt und funktioniert jetzt prima über die beiden Fühler.
Hab die Ladepumpe aber noch über die Regelung (Thermostat Kessel). Wie muß da die Einstellung sein oder geht es auch über den Brenner zu regeln?
Grüße aus Thüringen
Danke für die schnelle Hilfe,
hab es gleich eingestellt und funktioniert jetzt prima über die beiden Fühler.
Hab die Ladepumpe aber noch über die Regelung (Thermostat Kessel). Wie muß da die Einstellung sein oder geht es auch über den Brenner zu regeln?
Grüße aus Thüringen
Danke für die schnelle Hilfe,
hab es gleich eingestellt und funktioniert jetzt prima über die beiden Fühler.
Hab die Ladepumpe aber noch über die Regelung (Thermostat Kessel). Wie muß da die Einstellung sein oder geht es auch über den Brenner zu regeln?
Grüße aus Thüringen
nein, geht nicht über Brenner. Empfehle Einstellung Thermostat Ladepumpe/Laddomat auf Temp. der Laddomatpatrone, also 72 oder 78°
Danke für die schnelle Hilfe,
hab es gleich eingestellt und funktioniert jetzt prima über die beiden Fühler.
Hab die Ladepumpe aber noch über die Regelung (Thermostat Kessel). Wie muß da die Einstellung sein oder geht es auch über den Brenner zu regeln?
Grüße aus Thüringen
nein, geht nicht über Brenner. Empfehle Einstellung Thermostat Ladepumpe/Laddomat auf Temp. der Laddomatpatrone, also 72 oder 78°
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können