Hallo an alle Hydraulik Profis
Meine Frage ist wo und ob man ein Rückschlagventil einbauen muß.Habe einen Atmos 30 GSE mit 2 Puffern je 2000 l.Eine Ölheizung mit 160 l WW-Boiler.Im Sommer also nur WW-Betrieb drückt mir die WW-Pumpe warmes Wasser in den Atmos und durchmischt die Puffer.Kann man das mit einem Rückschlagventil verhindern ????
Danke an alle gruß sigi
Um das beurteilen zu können müsstest du zuerst einmal erläutern wie deine Heizung genau aufgebaut ist. Idealerweise stellst du einen Hydraulikplan von deinem System ein.
Gruß Marius
P.S. Grundsätzlich ist dies unter bestimmten Umständen möglich…
Eine wichtige Frage wäre ob dein Ölkessel von der Holvergaseranlage durchströmt wird. ?
Bei der WW-Bereitung über den Öler im Sommer merkt man es am besten wenn die Anlagen hydraulisch falsch verbunden sind, da die HV Anlage u. Pufferbatterie kalt bleiben sollten. Dann bringt der Pumpendruck der das Wasser vom Boiler des Ölers in den Kessel des Ölers befördert auch einen Teil über (Hydraulikabhangig v. Verlegung)den Rücklauf in die Pufferbatterie und den HV-Kessel.(wird Rücklauf z. HV warm ?….o. d. Vorlauf?)
Abhilfe sollte ein Rückschlagventil schaffen das in der Vorlaufleitung zwischen HV Anlage und Öler (u. Heizkreisverteiler)sitzt. Denn der Öffnungswiderstand des Rückschlagventils verhindert dann eine ungewollte Fehlzirkulation des Wassers, auch wenn es über den Rücklauf z. HV kommen sollte.
Hi
hier mein Hydraulikplan ,hoffe es klappt

Plane meine Heizung ohne Öler und mit Frischwasserstation und weiß nicht ob dort ein Rückschlagventil rein muß und wo.
Danke an alle
Noch ein Nachtrag:
Habe kein Solar wie im plan sonst ist meine Heizung so aufgebaut