Fragen und AntwortenWartung beim P21
Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

hallo zusammen,

ich möchte die bestehende Ölheizung gegen einen neuen Kessel mit Solarunterstützung tauschen. Eine Pelletslösung, z.B. mit dem P21 ist interessant, ich scheue aber die Wartung.

Hintergrund: Das Objekt ist ein Ferienhaus und daher muss die Anlage auch mal 6-8 Wochen ohne Zuspruch laufen. Was habt Ihr da für Erfahrungen? Den externen Aschekasten hatte ich schon geplant, damit komme ich ja auch im Winter (nur Grundwärme 12-15 Grad im Haus) die 6 Wochen aus – aber was ist mit der Reinigung. Gibt es da Zahlen, dass z.B. alle X kg gereinigt werden muss?

Falls hilfreich, hier noch ein paar Eckdaten:

Wohnfläche: 100 qm
Bedarf lt. Energiegutachten: 23.000 kWh
aktueller Verbrauch: 1.400 L Öl
Nutzung: Sommermonate durchgängig, Winter nur sporadisch

Danke vorab für Eure Antworten
Mark



18 Antworten
andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

hi
einmal die woche die brennerschale reinigen . ich habe gehört das atmos einen neuen brenner raus bringt mit automatischer reinigung der brennerschale. aber ob es den schon gibt weiß ich nicht. 6 wochen ohne reinigung geht nicht zur zeit

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

hi
einmal die woche die brennerschale reinigen . ich habe gehört das atmos einen neuen brenner raus bringt mit automatischer reinigung der brennerschale. aber ob es den schon gibt weiß ich nicht. 6 wochen ohne reinigung geht nicht zur zeit

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

den Brenner gibt es schon lange…..Iwabo Villa S2
Ascheaustragung auch…damit sollte man schon 3-4 Wochen überbrücken können.
Faustregel:1% von guten Pellets sind nach der Verbrennung Asche!

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

den Brenner gibt es schon lange…..Iwabo Villa S2
Ascheaustragung auch…damit sollte man schon 3-4 Wochen überbrücken können.
Faustregel:1% von guten Pellets sind nach der Verbrennung Asche!

Mark64 antwortete vor 13 Jahren

Hi,

erst mal danke für die schnellen Antworten.
Ich dachte der schwedische Brenner Iwabo Villa S2 wäre ausgetauscht worden, weil er nicht so zuverlässig gewesen wäre? War vielleicht auch nur eine Händleraussage:-)

1x pro Woche ist natürlich in K.O.-Kriterium, das kann ich dem Nachbarn nicht zumuten.

@Hubschrauber
Du sagst, 1% ist Asche. Wenn ich im Winterbetrieb voll heizen würde, so schätze ich den Verbrauch auf 10 kg/Tag. In den Wochen, in denen das Haus aber leersteht, wird es nur auf ca. 10 Grad Innentemperatur geheizt. Dann müsste ich doch mit 5kg/Tag auskommen. Das würde bedeuten, dass pro Tag etwa 50 Gramm Asche anfallen oder?

Laut Wiki bilden rd. 2,2-2,4 kg einen Kubikdezimeter, folglich einen Liter. Wenn ich den externen Aschekasten mit Transportschnecke nehme, hat dieser 134 Liter, was also theoretisch für 134 Tage reichen müsste.

Die Frage ist: Wie stark wird der Brennraum in Mitleidenschaft gezogen, d.h. wieviel setzt sich da ab – oder fällt das meiste in den Aschekasten?

Wieder Danke vorab:-)

Mark64 antwortete vor 13 Jahren

Hi,

erst mal danke für die schnellen Antworten.
Ich dachte der schwedische Brenner Iwabo Villa S2 wäre ausgetauscht worden, weil er nicht so zuverlässig gewesen wäre? War vielleicht auch nur eine Händleraussage:-)

1x pro Woche ist natürlich in K.O.-Kriterium, das kann ich dem Nachbarn nicht zumuten.

@Hubschrauber
Du sagst, 1% ist Asche. Wenn ich im Winterbetrieb voll heizen würde, so schätze ich den Verbrauch auf 10 kg/Tag. In den Wochen, in denen das Haus aber leersteht, wird es nur auf ca. 10 Grad Innentemperatur geheizt. Dann müsste ich doch mit 5kg/Tag auskommen. Das würde bedeuten, dass pro Tag etwa 50 Gramm Asche anfallen oder?

Laut Wiki bilden rd. 2,2-2,4 kg einen Kubikdezimeter, folglich einen Liter. Wenn ich den externen Aschekasten mit Transportschnecke nehme, hat dieser 134 Liter, was also theoretisch für 134 Tage reichen müsste.

Die Frage ist: Wie stark wird der Brennraum in Mitleidenschaft gezogen, d.h. wieviel setzt sich da ab – oder fällt das meiste in den Aschekasten?

Wieder Danke vorab:-)

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

Hallo Mark64,
jetzt in der Übergangszeit mache ich den D20P auch nur alle 3 Wochen sauber….wenn du nur 5kg am Tag verheizt reicht eine Reinigung alle 6 Wochen.Die Probleme mit dem Villa S2 gab`s meines Wissens nur am Anfang…die Aussage kam tatsächlich nur von einem Händler.

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

Hallo Mark64,
jetzt in der Übergangszeit mache ich den D20P auch nur alle 3 Wochen sauber….wenn du nur 5kg am Tag verheizt reicht eine Reinigung alle 6 Wochen.Die Probleme mit dem Villa S2 gab`s meines Wissens nur am Anfang…die Aussage kam tatsächlich nur von einem Händler.

Mark64 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Hubschrauber,

hast Du den Villa S2 bei Dir verbaut? Wenn ja, läuft er dann störungsfrei?

Ich habe gehört, dass bei „komplizierten“ Brennern mit Auto-Reinigungsfunktion zwar das Reinigen gut funktioniert, dafür aber der Techniker öfter kommen muss, da die Elektronik oder die Sensoren austeigen.

Und: Ich finde den Stromverbrauch vom Atmos A25 recht hoch (Zündung über 1kw). Bislang habe ich aber nicht herausgefunden, wie der Iwabo liegt.

Mark64 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Hubschrauber,

hast Du den Villa S2 bei Dir verbaut? Wenn ja, läuft er dann störungsfrei?

Ich habe gehört, dass bei „komplizierten“ Brennern mit Auto-Reinigungsfunktion zwar das Reinigen gut funktioniert, dafür aber der Techniker öfter kommen muss, da die Elektronik oder die Sensoren austeigen.

Und: Ich finde den Stromverbrauch vom Atmos A25 recht hoch (Zündung über 1kw). Bislang habe ich aber nicht herausgefunden, wie der Iwabo liegt.

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

Hallo Mark64,
nein ich habe den Villa S1….den „hohen Stromverbrauch“ haben alle Pelletsbrenner wenn sie takten…Abhilfe schaffen nur modulierende Pelletsbrenner oder noch besser Pufferspeicher.
Anmerkung: Bei den Pelletsbrennern wird jetzt plötzlich auf den Stromverbrauch geachtet bei Öl und Gasbrennern war das bisher egal….gib mal Stromkosten in die Suchfunktion ein….
Es gibt Pelletsbrenner mit Druckluftreinigung da braucht man keine beweglichen Teile wie beim S2.

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

Hallo Mark64,
nein ich habe den Villa S1….den „hohen Stromverbrauch“ haben alle Pelletsbrenner wenn sie takten…Abhilfe schaffen nur modulierende Pelletsbrenner oder noch besser Pufferspeicher.
Anmerkung: Bei den Pelletsbrennern wird jetzt plötzlich auf den Stromverbrauch geachtet bei Öl und Gasbrennern war das bisher egal….gib mal Stromkosten in die Suchfunktion ein….
Es gibt Pelletsbrenner mit Druckluftreinigung da braucht man keine beweglichen Teile wie beim S2.

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Hallo ich kann Dir einen ETA PU 11 aus einer Ausstellung besorgen. Der läuft ohne Puffer modulierend mit dem Komfort eines Öl oder Gaskessel inkl. automatischer Reinigung und Fernüberwachung und Fernsteuerung via Mobilfunknetz oder Internet. Der ist nur 6 Monate in der Ausstellung gelaufen und
hat noch die Werksgarantie von 30 Monaten !!!
Hat alles drinn auch Saugsystem.

Gruss Willi

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Hallo ich kann Dir einen ETA PU 11 aus einer Ausstellung besorgen. Der läuft ohne Puffer modulierend mit dem Komfort eines Öl oder Gaskessel inkl. automatischer Reinigung und Fernüberwachung und Fernsteuerung via Mobilfunknetz oder Internet. Der ist nur 6 Monate in der Ausstellung gelaufen und
hat noch die Werksgarantie von 30 Monaten !!!
Hat alles drinn auch Saugsystem.

Gruss Willi

Mark64 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

einen Puffer wollte ich in jedem Fall installieren, allein schon wegen der Solaranlage, die zugesteuert werden soll.

Aber der ETA scheint wartungsarm zu sein – wie ist das mit der Ausfallsicherheit? Läuft die Technik zuverlässig?

Lass doch mal einen Peis verlauten…

Mark64 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

einen Puffer wollte ich in jedem Fall installieren, allein schon wegen der Solaranlage, die zugesteuert werden soll.

Aber der ETA scheint wartungsarm zu sein – wie ist das mit der Ausfallsicherheit? Läuft die Technik zuverlässig?

Lass doch mal einen Peis verlauten…

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Ausfallsicherheit Spitze !!!! Ist halt ein Markengeraet !!
Schick mal PN

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Ausfallsicherheit Spitze !!!! Ist halt ein Markengeraet !!
Schick mal PN