Hallo Leute,
seit Donnerstag bin ich Besitzer eines P21. Ich habe 1 Pufferspeicher 500l und einen Hygienespeicher 500 l. Lässt sich für Warmwasser eine Zirkulation einrichten? Ich habe zur Zeit hinter dem Wärmetauscher nur den Verbrühschutz. Die Zirkulationsleitung ist vorhanden, nur wie kann ich die jetzt noch nutzen?
Mfg Fried22
Hallo Leute,
seit Donnerstag bin ich Besitzer eines P21. Ich habe 1 Pufferspeicher 500l und einen Hygienespeicher 500 l. Lässt sich für Warmwasser eine Zirkulation einrichten? Ich habe zur Zeit hinter dem Wärmetauscher nur den Verbrühschutz. Die Zirkulationsleitung ist vorhanden, nur wie kann ich die jetzt noch nutzen?
Mfg Fried22
Was verstehst du unter Zirkulationsleitung? Geht diese Leitung bis ins oberste Geschoß wo du auch WW (Warmwasser) entnehmen möchtest? Ist diese Leitung dort an die aufsteigende WW Leitung angeschlossen?
Die normalen Wasserleitungen im Haus ist je nach Anzahl der Abnehmer 3/4″ oder größer verlegt. An der obersten Stelle der WW Leitung muß eine Verbindung zu einer 1/2″ Leitung sein die direkt zum WW Boiler zum Zirk anschluß führt. zuvor ist meist eine zirkulationspumpe geschaltet. Bitte das ganze mit Ventile abschaltbar installieren. Ich dies auch so, a b e r Wärme steigt nach oben und es zirkuliert auch ohne Pumpe. Deshalb habe ich das zirkulations Ventil nur halb geöffnet. Dies reicht aus das überall sofort WW anliegt.
Hallo Jürgen,
die vorhandene Zirkulationsleitung ist das Überbleibsel meiner ex Ölheizung. Da hatte ich einen WW-Boiler. An den angeschlossen war eine Ringleitung mit Zirkulationspumpe (Zeitgesteuert). Diese Ringleitung führt bis zur entferntesten Entnahmestelle. Sehr angenehme Geschichte. Nur, einen WW-Speicher habe ich ja jetzt nicht mehr. WW wird nun erst bei Öffnen des Wasserhahns gemischt. Das ist doch das Problem – wie realisiere ich die Zirkulation jetzt. Eine Frischwasseranlage kommt nicht in Betracht
MfG Fried22
Hallo Jürgen,
die vorhandene Zirkulationsleitung ist das Überbleibsel meiner ex Ölheizung. Da hatte ich einen WW-Boiler. An den angeschlossen war eine Ringleitung mit Zirkulationspumpe (Zeitgesteuert). Diese Ringleitung führt bis zur entferntesten Entnahmestelle. Sehr angenehme Geschichte. Nur, einen WW-Speicher habe ich ja jetzt nicht mehr. WW wird nun erst bei Öffnen des Wasserhahns gemischt.
Dies bitte näher definieren.
Ich habe auch an meinem Wasserhahn (Mischer) Anschluss warm+kalt. Es liegen 2 Leitungen an.
Wo wird Dein WW erzeugt, unten vom WT im Puffer,oder?
Wenn dies sein sollte, hm dann ……….
„Ich“ persönlich würde dann vom WT her etwas „Basteln“.
MfG Fried22
Vielleicht haben andere eine bessere Idee.
Aber bitte erst klar legen wo Dein WW erzeugt wird!
Ich persönlich würde mir auch keine Friwa kaufen, wenn es billiger auch zu machen geht. Wenn das WW ständig über 60° in der Erzeugung (im WT) hat und dann mit einer ESBE auf ca 50° eingestellt ist erreiche ich den gleichen Effekt.
Sparsamkeit sollte nicht am falschen Ende beginnen und darum vergesst nicht es gibt…
Die optimalen Lebensbedingungen für Legionellen sind:
Süß- und Salzwasser
Temperaturbereich 25 bis 50 °C
Frischwassernachspeisung
lange Verweilzeit
Quelle___http://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen
Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums
Für die Errichtung und den Betrieb von Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen gilt das DVGW-Arbeitsblatt W 551 über die „Technischen Maßnahmen zur Verringerung des Legionellenwachstums“ vom April 2004.
Danach muss am Austritt von Warmwassererzeugungsanlagen ständig eine Temperatur von mindestens 60 °C gehalten werden. Bei Anlagen mit Zirkulationsleitungen darf die Warmwassertemperatur im System nicht um mehr als 5 °C gegenüber der Austrittstemperatur absinken. Somit muss die Rücklauftemperatur der Zirkulation in den Warmwasserbereiter mindestens 55 °C betragen.
—
Hallo noch mal
Danke an dieser Stelle für Eure Beiträge.
Mein Problem ist gelöst.
Wenn Euch die Lösung interessiert: Ich habe im ATMOSpellet das gleiche Thema eröffnet (Warmwasserzirkulation) und dort steht alles (besonderer Dank auch noch mal an Sunday).
MfG Fried22
Vergiss die Legionellen nicht !
Sonst kannst Du sagen,… Ich habe, und wen es Interessiert…etc.
Hallo Wong,
wenn ich meine ESBE auf 55 Celsius einstelle, sollte das mit den Legionellen kein Problem werden, oder?
MfG Fried22
…sollte das mit den Legionellen kein Problem werden, oder?
N´abend Fried,
Entschuldige bitte, doch die Verantwortung der Antwort möchte ich nicht übernehmen.
Diese mußt Du selbst tragen…
MfG
W.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Hallo Leute,
seit Donnerstag bin ich Besitzer eines P21. Ich habe 1 Pufferspeicher 500l und einen Hygienespeicher 500 l. Lässt sich für Warmwasser eine Zirkulation einrichten? Ich habe zur Zeit hinter dem Wärmetauscher nur den Verbrühschutz. Die Zirkulationsleitung ist vorhanden, nur wie kann ich die jetzt noch nutzen?
Hier noch ein paar Eckdaten:
P21 mit ACD01 – 500l Pufferspeicher und 500l Hygienespeicher – selbstgebauter 75Kg Tagesvorratsbehälter – vollautomatische Pelletnachfüllung mit Pelletsaugsilo, manuelle Umschalteinheit (Viessmann) und 3 Bodensaugsonden
MfG Fried22
Hallo Leute,
seit Donnerstag bin ich Besitzer eines P21. Ich habe 1 Pufferspeicher 500l und einen Hygienespeicher 500 l. Lässt sich für Warmwasser eine Zirkulation einrichten? Ich habe zur Zeit hinter dem Wärmetauscher nur den Verbrühschutz. Die Zirkulationsleitung ist vorhanden, nur wie kann ich die jetzt noch nutzen?
Mfg Fried22
Was verstehst du unter Zirkulationsleitung? Geht diese Leitung bis ins oberste Geschoß wo du auch WW (Warmwasser) entnehmen möchtest? Ist diese Leitung dort an die aufsteigende WW Leitung angeschlossen?
Die normalen Wasserleitungen im Haus ist je nach Anzahl der Abnehmer 3/4″ oder größer verlegt. An der obersten Stelle der WW Leitung muß eine Verbindung zu einer 1/2″ Leitung sein die direkt zum WW Boiler zum Zirk anschluß führt. zuvor ist meist eine zirkulationspumpe geschaltet. Bitte das ganze mit Ventile abschaltbar installieren. Ich dies auch so, a b e r Wärme steigt nach oben und es zirkuliert auch ohne Pumpe. Deshalb habe ich das zirkulations Ventil nur halb geöffnet. Dies reicht aus das überall sofort WW anliegt.
Hallo Jürgen,
die vorhandene Zirkulationsleitung ist das Überbleibsel meiner ex Ölheizung. Da hatte ich einen WW-Boiler. An den angeschlossen war eine Ringleitung mit Zirkulationspumpe (Zeitgesteuert). Diese Ringleitung führt bis zur entferntesten Entnahmestelle. Sehr angenehme Geschichte. Nur, einen WW-Speicher habe ich ja jetzt nicht mehr. WW wird nun erst bei Öffnen des Wasserhahns gemischt. Das ist doch das Problem – wie realisiere ich die Zirkulation jetzt. Eine Frischwasseranlage kommt nicht in Betracht
MfG Fried22
Hallo Jürgen,
die vorhandene Zirkulationsleitung ist das Überbleibsel meiner ex Ölheizung. Da hatte ich einen WW-Boiler. An den angeschlossen war eine Ringleitung mit Zirkulationspumpe (Zeitgesteuert). Diese Ringleitung führt bis zur entferntesten Entnahmestelle. Sehr angenehme Geschichte. Nur, einen WW-Speicher habe ich ja jetzt nicht mehr. WW wird nun erst bei Öffnen des Wasserhahns gemischt.
Dies bitte näher definieren.
Ich habe auch an meinem Wasserhahn (Mischer) Anschluss warm+kalt. Es liegen 2 Leitungen an.
Wo wird Dein WW erzeugt, unten vom WT im Puffer,oder?
Wenn dies sein sollte, hm dann ……….
„Ich“ persönlich würde dann vom WT her etwas „Basteln“.
MfG Fried22
Vielleicht haben andere eine bessere Idee.
Aber bitte erst klar legen wo Dein WW erzeugt wird!
Ich persönlich würde mir auch keine Friwa kaufen, wenn es billiger auch zu machen geht. Wenn das WW ständig über 60° in der Erzeugung (im WT) hat und dann mit einer ESBE auf ca 50° eingestellt ist erreiche ich den gleichen Effekt.
Sparsamkeit sollte nicht am falschen Ende beginnen und darum vergesst nicht es gibt…
Die optimalen Lebensbedingungen für Legionellen sind:
Süß- und Salzwasser
Temperaturbereich 25 bis 50 °C
Frischwassernachspeisung
lange Verweilzeit
Quelle___http://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen
Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums
Für die Errichtung und den Betrieb von Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen gilt das DVGW-Arbeitsblatt W 551 über die „Technischen Maßnahmen zur Verringerung des Legionellenwachstums“ vom April 2004.
Danach muss am Austritt von Warmwassererzeugungsanlagen ständig eine Temperatur von mindestens 60 °C gehalten werden. Bei Anlagen mit Zirkulationsleitungen darf die Warmwassertemperatur im System nicht um mehr als 5 °C gegenüber der Austrittstemperatur absinken. Somit muss die Rücklauftemperatur der Zirkulation in den Warmwasserbereiter mindestens 55 °C betragen.
—
Hallo noch mal
Danke an dieser Stelle für Eure Beiträge.
Mein Problem ist gelöst.
Wenn Euch die Lösung interessiert: Ich habe im ATMOSpellet das gleiche Thema eröffnet (Warmwasserzirkulation) und dort steht alles (besonderer Dank auch noch mal an Sunday).
MfG Fried22
Vergiss die Legionellen nicht !
Sonst kannst Du sagen,… Ich habe, und wen es Interessiert…etc.
Hallo Wong,
wenn ich meine ESBE auf 55 Celsius einstelle, sollte das mit den Legionellen kein Problem werden, oder?
MfG Fried22
…sollte das mit den Legionellen kein Problem werden, oder?
N´abend Fried,
Entschuldige bitte, doch die Verantwortung der Antwort möchte ich nicht übernehmen.
Diese mußt Du selbst tragen…
MfG
W.