kaninchen antwortete vor 13 Jahren



15 Antworten
Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

ist doch ganz einfach……schau bei höchster Sonneneinstrahlung die Spreizung an!

Firexxx antwortete vor 13 Jahren

Sind die alle in Reihe angeschlossen?
Bei der Menge normal min 28 Rohr und parallel anschließen.

Solarhans antwortete vor 13 Jahren
kaninchen:
Hallo,

ich habe jetzt meine Solaranlage einige Tage in betrieb.

Anlage:

27,5m2 Heatpipe Röhren, Solarstation Solarflow2, 20er Wellrohr hin und zurück etwa 20m, innen 1 Okli 3-Wege Ventil 3/4″ zur Ladeumschaltung Puffer oder Warmwasserspeicher und den Plattenwärmetauscher zum Puffer. Höhe der Anlage ca. 10m zwischen Oberkannte Kollektor bis Kellerboden. Pumpe ist eine Laing EcoCirc 4/180. Solardruck 1,8 Bar kalt.

Im Durchflussmengenmesser bekomme ich eine maximale Durchflussleistung von 10 l/Min bei Maximalleistung der Pumpe angezeigt.

Meine Frage ist nun, ob diese Durchflussleitung ausreicht, um die Wärme überhaupt vernünftig aus den Kollektoren aufzunehmen, wenn es so heiss ist?

Vielen Dank.

LG kaninchen

Hallo Kaninchen,
wie der Hubschrauber schon schreibt, auf die Spreizung achten also VL und RL Temperatur (Delta T) achten. Sind die Puffer groß genug und was machst Du wenn sie voll geladen sind? Mit der vorhandenen Temperatur in deinen Speichern steigt auch die Temperatur im Solarsystem. Diesen Temperatur Aufbau / Anstieg regelt die Solar-Steuerung mit entsprechenden ein und ausschalt Parametern für die Pumpe.
Aber dies nur so am Rande es geht ja eigentlich nur um die Pumpe.

Ich habe eine WILO MODVLV S , 40 qm Röhren, 2800 ltr Puffer und einer Thermostat gesteuerten Notkühlung.
Diese WILO soll ohne WM-Zähler 2150 l/h leisten allerdings bei nur 6m Höhe.
Ich glaube aber einmal bei 100% Pumpenleistung, etwas von 580 ltr/h am WMZ gesehen zu haben.
In den Leistunsspitzen fahre ich die Anlage ohne Problem mit 85°C VL und einem Ertrag bis zu 10,5 KWh
Wenn in den nächsten Tagen die Sonne wieder richtig knallt schaue ich mal auf den Durchflussmesser vom WMZ und gebe bescheid wenn Du möchtest.

Wenn ich noch Tipps geben kann oder ich noch helfen kann, dann melden!

Gruss Hans

Solarhans antwortete vor 13 Jahren

Hallo Kaninchen.
Zurzeit scheint hier die Sonne ganz ordentlich und meine Solar Pumpe macht im Moment bei 100% Leistung auf Stufe 3, 542 Ltr/h = 9 Ltr./Min lt. WMZ.

Hallo Firexxx.
Bei meiner Anlage sind die acht Sammler alle in Reihe angeschlossen. Wurde mir von meinem HZB und Lieferanten so vorgegeben. Ob man parallel anschließen darf kann ich dir nicht sagen. Ich denke aber, dass dies nicht gemacht wird wegen evtl. unterschiedlicher Strömung Wiederstände.

Gruss Hans

kaninchen antwortete vor 13 Jahren
kaninchen antwortete vor 13 Jahren
Solarhans antwortete vor 13 Jahren

Hallo Kaninchen.
Also 160°C mit 5,5 bar hören sich gefährlich an. Ich glaube da hast Du noch Luft im System.
Hast Du die Anlage entlüftet und wie hast Du sie befüllt?
Hast Du ein MAG im System und auf welchen Druckeingestellt, im kalten Zustand (ca. 18°ca, 20°C)?
Welche Temperatur hast Du beim WW-Speicher?
Da kannst Du bei ca. 85°C/90°C und anschließendem Temperaturwechsel, durch den WW Verbrauch und kalt Wasserzulauf einen Emalieschaden am WW Speicher bekommen.
Die 4400 Ltr Speicher mit WW sind sicherlich viel aber auch die hätte ich nach zwei sonnigen Wochen bis zum Bersten voll, wenn Du keine Abnahme hast. Das wurde doch sicher vorher gerechnet!?
Und was heisst, „Ich fahre z.Zt. nur mit Wasser“ Leitungswasser oder demineralisiertes Wasser?

Für die KWh Angabe habe ich einen WMZ verbaut.

Grus Hans

PS: Sie einen Betrag, weiter unten auf dieser Seite über „Solarflüssigkeit“.

kaninchen antwortete vor 13 Jahren
Solarhans antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
da hast Du eine tolle Anlage.

Als ich 160°C Kollektor Temperatur und 5,5 bar auf der Anlage hatte, hatte ich eine Luftblase im System. Beim Entspannen ist Wasserdampf ausgetreten.

Bei Stagnation der Anlage kann die Solarflüssigkeit thermisch überlastet und korrosiv werden.
Gruss Hans

kaninchen antwortete vor 13 Jahren
Solarhans antwortete vor 13 Jahren

Hey Kaninchen.
Jau das Forum ist auch klasse.
Leider hatte ich meinen kompletten HZ-Umbau schon fertig als ich auf das Atmos Forum gestoßen bin.
Ich habe mit nur einer Hand Skizze es auch hin bekommen. Man wächst mit den Aufgaben.
Deine überschüssige Wärmekönntest Du mit einem Luftwärmetauscher los werden..
Evtl. selber bauen mit einem oder mehreren großen Kühlern vom z.B. LKW oder Rippenheizkörper und Lüfter betrieben über eine kleine PV mit Batterie. Das Holz etwas höher lagern und die warme Luft drunter blasen oder ORC (Strom aus Wärme) wenn es solche Anlagen bezahlbar für den privaten Einsatz zu kaufen gibt und nicht 5 KWhe für 30000,-€ kosten.
Lt. Medien Berichten, soll der Strom bis 2025 um 70% teurer werden. Das sind ca. 5% bis 6% pro Jahr.
Gruss Hans

eleleljo antwortete vor 13 Jahren

Hallo Kaninchen,

Was macht man mit der überschüssigen Energie?
Zum Holz trocknen, ist die Energie viel zu wertvoll und zu schade. Zum trocken halten ist es nicht schlecht. Ich habe eine Anlage mit 37,8qm Sonnenfläche und insgesamt 4000l Pufferspeicher. Unsere Waschmaschine ist über ein Steuergerät MS1002 am heißen Wasser angeschlossen. Unsere Spülmaschine ist direkt am heißen Wasser angeschlossen. Letztes Jahr kam es einmal vor, dass wir zu viel Energie hatten. In diesem Jahr kam es bis jetzt kein einziges mal vor.
Du solltest so schnell wie möglich, deinen Pufferspeicher anschließen. Ich würde ein Teil der Kollektoren abdecken, solange der Pufferspeicher nicht angeschlossen ist.

Warum werden die Kollektoren so heiß 160°C.
Das ist nicht gut für für das Solarmedium. Es verklummt oder verflockt. Das Medium muss wesentlich früher gewechselt werden. Ich vermute, deine Sicherheitsabschaltung in Deiner Steuerung ist auf Standard eingestellt. 60°C wird die angestrebte Temperatur sein. Ist diese erreicht, schaltet die Solarpumpe aus. Diese wird wieder eingeschaltet, bis die eingestellte maximale Kollektortemperatur erreicht ist. Dann erst wird wieder die Kollektorpumpe eingeschaltet bis die maximal Kollektortemperatur unterschritten ist.

Rückkühlungsfunktion
Ich habe die Rückkühlungsfunktion aktiviert. Überschreitet der Rücklauf des Pufferspeichers die eingestellte maximale Temperatur so schaltet die Solarpumpe erst ab, wenn die maximale Rücklauftemperatur unterschritten ist. Die Wärmeenergie wird am Abend über die Kollektoren nach draußen transportiert.

Dies ist die bessere Sicherheitsvariante. Das Solarmedium wird nicht unnötig überhitzt und hält länger. Ich nutze den Pufferspeicher besser aus. Die Rückkühlungsfunktion kommt ganz, ganz selten vor. Für die Urlaubszeit, ist sie die optimale Variante.

Auf dass die Sonne viel scheinen möge.
Gruß
Josef

kaninchen antwortete vor 13 Jahren
Gust antwortete vor 13 Jahren
kaninchen:
Hallo,

noch eine Frage:

Die angezeigten Werte für den Solarertrag finde ich recht hoch.

Hier meine Berechnungsformel:

(Durchfluss l/min * 60 * 3.68) * (solarvl – solarrl) = KWh

oder mache ich hier einen Denkfehler?

3,68 ist der Faktor für das geplante Glykolgemisch.

LG

kaninchen

(Durchfluss l/min / 60) * 3.68 * (solarvl – solarrl) = KWh

So sollte deine o.g. Formel passen.

mfG

kaninchen antwortete vor 13 Jahren