So, die Regelung ist eingebaut, sie funktioniert und bis auf die Parametereinstellungen bin ich so weit fertig.
Wo wird hinten L2 Out, das kleine schwarze Kabel angeschlossen.
A5 ist ein potentialfreier Ausgang?? Aber irgendwie muß die Steuerung doch bei Bedarf den Brenner freigeben??
Jo, A5 ist potentialfrei und gibt den Brenner frei!
Was meinst du genau mit L2 Out? Mach mal bitte ein Foto!
Gruß Marius
das ist ein Kabel oben im Kessel mit der Bezeichnung L2 out.
kommt bei der ACD01 an X-7:7 und dient der Brennersteuerung, d. h. leitet Strom zum Brenner.
Ich frage mich allerdings,da dieser Anschluß an der UVR 1611 potentialfrei ist, von wo bekommt die Klemme bzw. das Kabel L2 out das Signal, den Brenner anzuschalten? Also sicher von der UVR. Jetzt müßte jedoch Strom fließen, kann es aber nicht, weil die Leitung nur einseitig ist.
Muß ich da auf die eine Seite noch 230 Volt geben, damit beim Ansteuern durch die Regelung, i. d. R. also beim Schließen des Kontaktes solange Strom fließt, bis die Regelung den Brenner wieder ausschaltet, also den Kontakt öffnet?
Nur so würde sich das mir erschließen.
Bei der ACD01 ist es eigentlich genauso. Da muß von X 6 (L bzw. Phase) eine Brücke zu X 7:6 gelegt werden, damit L2 out über X7:7, dieser Kontakt wird von der Klemmleiste nicht gespeist sondern nur gesteuert, wie A 5 bei der UVR 1611.
Um welchen Kessel und brenner handelt es sich? Hast du einen Schlatplan davon?
Hat sich erledigt. Brenner läuft. Ich hatte alles durchgemessen und dann wie bei der ACD01 eine Brücke mit 230 V gelegt.
Nun muß ich nur noch programmieren. Mit TAPPS komme ich nicht klar. Werde es jetzt per Hand am Gerät machen.
Ach so, P21 Kessel mit A25 Brenner.
Tapps bringt dir auch nur was, wenn du einen Bootloader hast!
Ist aber eigentlich wesentlich einfacher als am Gerät direkt!
Wenn du zum Brenner anschalten Spannung auf den Kontakt geben musst, ist er aber eben nicht mehr potentialfrei!
Gruß Marius
Bootloader ist vorhanden.
Wie kann ich denn mit der UVR 1611 die Zirkulation ausschließlich auf Zeit laufen lassen- also z. B. von 6.00 bis 22.00 in entsprechenden Intervallen? Da meine Leitungen sehr lang sind, müßte es ein Intervall von 10/ 15 sein. also 10 Minuten Laufzeit, 15 Min Pause.
Ich finde das bei der UVR nicht. Habe eben selbst auch eine lange Leitung!
Hallo,
mit einem Zeitprogramm das, die Freigabe eines Timer mit deinen Intervall startet und den Ausgang für die Zirkulationspumpe ansteuert.
Sonnige Grüße Reiner
danke, ich finde Schaltuhr und Timer. Unter Zirkulation, was ja auch vorhanden ist, geht alles offensichtlich nur über weitere Fühlereingänge.
Ist das so richtig? Werde es gleich mal versuchen,
Hallo,
Fühler brauchst du dazu nicht. Mit dem Zeitprogramm gibst du an von 6:00 bis 22:00 wann der Timer laufen soll. Dieser Programmausgang gibt die Freigabe für den Timer in dem du dort Impuls/Pausenzeit festlegst wann dann der Ausgang für die Zirkulationspumpen EIN sein soll.
Sonnige Grüße Reiner
Das könnte für Ihn schwer zu verstehen sein, wenn er mit TAPPS noch nicht klarkommt…
Versuche deine Schema in Tapps zu verstehen. (Also die Verknüpfung der Module -ENG-Datei, nicht die Funktionsdaten).
Und versuche dann das von Reiner eben beschriebene zu bauen.
Wenn du’s da kapiert hast, ist es auch an der UVR wesentlich leichter!
Gruß Marius
Irgendwie so:

Zieh dir im Tapps die entsprechenden Funktionsmodule ins Bild, markiere sie, Rechtsklick und dann Parametrierung.
Dann wird auch schon einiges klarer.
Der originale Baustein „Zirkulation“ funktioniert nur mit Rücklauftemperaturfühler. Wenn du den nicht hast/willst, kannst du die Version nicht nehmen!
Gruß Marius
Habe eben mal so wie vorgeschlagen angefangen.
Reicht es denn, wenn ich in Tapps die Funktionsmodule parametriere oder brauche ich zwingend auch die Zeichung (das Hydraulikschema) dazu?
Vielen Dank für die Hilfe
Peter
Kannst du weglassen! Hat mit dem Programm nichts zu tun…Nur zur Visualisierung!
Hallo Peter,
das Hydraulikschema brauchst du nicht unbedingt aber für die Übersicht und Kontrolle ist es nicht schlecht. Du wirst sehen wenn du dich ein wenig mit dem Programm beschäftigst hast geht das auf einmal ganz leicht von der Hand und man muss vorsichtig sein denn es macht süchtig.
Sonnige Grüße Reiner
Ansichtssache…
Hab es am Anfang auch ewig in mühevoller Kleinstarbeit zusammengebastelt.
Gebraucht hab ich es bis jetzt noch nie! Jeder denkt eben anders…
Aber süchtig machen kanns wirklich!
Find die UVR immer noch echt total geil!
Gruß Marius
Habe jetzt angefangen, das Werksschema umzuarbeiten auf meine Situation.
Fällt mir aber sehr schwer. Bin eben nicht so ein Programmierfreak.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
So, die Regelung ist eingebaut, sie funktioniert und bis auf die Parametereinstellungen bin ich so weit fertig.
Wo wird hinten L2 Out, das kleine schwarze Kabel angeschlossen.
A5 ist ein potentialfreier Ausgang?? Aber irgendwie muß die Steuerung doch bei Bedarf den Brenner freigeben??
Jo, A5 ist potentialfrei und gibt den Brenner frei!
Was meinst du genau mit L2 Out? Mach mal bitte ein Foto!
Gruß Marius
das ist ein Kabel oben im Kessel mit der Bezeichnung L2 out.
kommt bei der ACD01 an X-7:7 und dient der Brennersteuerung, d. h. leitet Strom zum Brenner.
Ich frage mich allerdings,da dieser Anschluß an der UVR 1611 potentialfrei ist, von wo bekommt die Klemme bzw. das Kabel L2 out das Signal, den Brenner anzuschalten? Also sicher von der UVR. Jetzt müßte jedoch Strom fließen, kann es aber nicht, weil die Leitung nur einseitig ist.
Muß ich da auf die eine Seite noch 230 Volt geben, damit beim Ansteuern durch die Regelung, i. d. R. also beim Schließen des Kontaktes solange Strom fließt, bis die Regelung den Brenner wieder ausschaltet, also den Kontakt öffnet?
Nur so würde sich das mir erschließen.
Bei der ACD01 ist es eigentlich genauso. Da muß von X 6 (L bzw. Phase) eine Brücke zu X 7:6 gelegt werden, damit L2 out über X7:7, dieser Kontakt wird von der Klemmleiste nicht gespeist sondern nur gesteuert, wie A 5 bei der UVR 1611.
Um welchen Kessel und brenner handelt es sich? Hast du einen Schlatplan davon?
Hat sich erledigt. Brenner läuft. Ich hatte alles durchgemessen und dann wie bei der ACD01 eine Brücke mit 230 V gelegt.
Nun muß ich nur noch programmieren. Mit TAPPS komme ich nicht klar. Werde es jetzt per Hand am Gerät machen.
Ach so, P21 Kessel mit A25 Brenner.
Tapps bringt dir auch nur was, wenn du einen Bootloader hast!
Ist aber eigentlich wesentlich einfacher als am Gerät direkt!
Wenn du zum Brenner anschalten Spannung auf den Kontakt geben musst, ist er aber eben nicht mehr potentialfrei!
Gruß Marius
Bootloader ist vorhanden.
Wie kann ich denn mit der UVR 1611 die Zirkulation ausschließlich auf Zeit laufen lassen- also z. B. von 6.00 bis 22.00 in entsprechenden Intervallen? Da meine Leitungen sehr lang sind, müßte es ein Intervall von 10/ 15 sein. also 10 Minuten Laufzeit, 15 Min Pause.
Ich finde das bei der UVR nicht. Habe eben selbst auch eine lange Leitung!
Hallo,
mit einem Zeitprogramm das, die Freigabe eines Timer mit deinen Intervall startet und den Ausgang für die Zirkulationspumpe ansteuert.
Sonnige Grüße Reiner
danke, ich finde Schaltuhr und Timer. Unter Zirkulation, was ja auch vorhanden ist, geht alles offensichtlich nur über weitere Fühlereingänge.
Ist das so richtig? Werde es gleich mal versuchen,
Hallo,
Fühler brauchst du dazu nicht. Mit dem Zeitprogramm gibst du an von 6:00 bis 22:00 wann der Timer laufen soll. Dieser Programmausgang gibt die Freigabe für den Timer in dem du dort Impuls/Pausenzeit festlegst wann dann der Ausgang für die Zirkulationspumpen EIN sein soll.
Sonnige Grüße Reiner
Das könnte für Ihn schwer zu verstehen sein, wenn er mit TAPPS noch nicht klarkommt…
Versuche deine Schema in Tapps zu verstehen. (Also die Verknüpfung der Module -ENG-Datei, nicht die Funktionsdaten).
Und versuche dann das von Reiner eben beschriebene zu bauen.
Wenn du’s da kapiert hast, ist es auch an der UVR wesentlich leichter!
Gruß Marius
Irgendwie so:

Zieh dir im Tapps die entsprechenden Funktionsmodule ins Bild, markiere sie, Rechtsklick und dann Parametrierung.
Dann wird auch schon einiges klarer.
Der originale Baustein „Zirkulation“ funktioniert nur mit Rücklauftemperaturfühler. Wenn du den nicht hast/willst, kannst du die Version nicht nehmen!
Gruß Marius
Habe eben mal so wie vorgeschlagen angefangen.
Reicht es denn, wenn ich in Tapps die Funktionsmodule parametriere oder brauche ich zwingend auch die Zeichung (das Hydraulikschema) dazu?
Vielen Dank für die Hilfe
Peter
Kannst du weglassen! Hat mit dem Programm nichts zu tun…Nur zur Visualisierung!
Hallo Peter,
das Hydraulikschema brauchst du nicht unbedingt aber für die Übersicht und Kontrolle ist es nicht schlecht. Du wirst sehen wenn du dich ein wenig mit dem Programm beschäftigst hast geht das auf einmal ganz leicht von der Hand und man muss vorsichtig sein denn es macht süchtig.
Sonnige Grüße Reiner
Ansichtssache…
Hab es am Anfang auch ewig in mühevoller Kleinstarbeit zusammengebastelt.
Gebraucht hab ich es bis jetzt noch nie! Jeder denkt eben anders…
Aber süchtig machen kanns wirklich!
Find die UVR immer noch echt total geil!
Gruß Marius
Habe jetzt angefangen, das Werksschema umzuarbeiten auf meine Situation.
Fällt mir aber sehr schwer. Bin eben nicht so ein Programmierfreak.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

