Fragen und AntwortenVorstellung die zweite
Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

ich habe mich heute morgen im normalen ATMOS-Forum vorgestellt.

Auf Anraten stelle ich mich nun auch hier im Pellet-Forum vor.
Mein Name ist Heinz, bin verheiratet, habe eine kleine Tochter, wohne in 97262 Hausen bei Würzburg. Ich habe ein 2-Fam. Haus mit ca. 260 m2 Wohnfläche. Momentan ist in meinem Haus eine Buderus Ölheizung installiert, mit der ich immer sehr zufrieden war. Nun habe ich mir ein Angebot für eine Pelletheizung machen lassen. Heizung: D30P mit Brenner A45, 1,7m Förderschnecke, 1000L Vorratsbehälter, Heizkreisreglerset ACD01, PM3–Modul für A45, PAW Modulheizkreisset, Ladomat 21, Elektroheizstab 6KW, Hygiene Kombi-Speicher EHKS1000, Puffersp. EPS 800, Solaranlage 14m2, (25m Entfernung). Div. zusätzliches Equipment mit angeboten, Holz möchte ich eigentlich nur im Notbetrieb Heizen müssen. Nachdem ich nichts negatives, auch nicht viel positives über ATMOS gelesen hatte, habe ich mir meine eigene Meinung gebildet und mir gedacht, so viel schleichter können diese ATMOS-Heizungen auch nicht sein, der Preis passt auch, 12000 Euro für alles. Nun habe ich allerdings schon 4 Heizungsinstallateure zwecks Einbau angefragt und alle 4 haben den Einbau mit dem Kommentar (z.B. ATMOS bau ich nicht ein, taugt nichts, ich setz mich nicht den ganzen Winter hin und repariere deine Heizung – oder: ATMOS, so einen Scheiß bau ich nicht ein – oder ATMOS – ich habe dieses Jahr keine Zeit mehr) abgelehnt. Nun bin ich doch „etwas“ verunsichert. Meine Frage an Euch, wie sieht es mit der Zuverlässigkeit und der Qualität aus? Ich brauche eine Heizung die funktioniert und keine die ich immerzu reparieren muss, so wie es die Heizungsbauer meinen. Bitte teilt mir doch Eure Erfahrungen und Meinungen mit.



66 Antworten
Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Also ein Atmoskessel ist wie ein Trabbi , einfachst aufgebaut mit billigsten Teile, kein Komfort…man hat ständig schwarze Hände vom reinigen und säubern….aber das Ding heizt die Hütte
warm….Wenn Du einen Atmos im Keller hast bis Du mit der Heizungsanlage „verheiratet“ in guten und in schlechten Zeiten…..

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Also ein Atmoskessel ist wie ein Trabbi , einfachst aufgebaut mit billigsten Teile, kein Komfort…man hat ständig schwarze Hände vom reinigen und säubern….aber das Ding heizt die Hütte
warm….Wenn Du einen Atmos im Keller hast bis Du mit der Heizungsanlage „verheiratet“ in guten und in schlechten Zeiten…..

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Und die vermeintlichen „Komplettpakete“ sind meistens nie so komplett wie man denkt es fehlen immer wichtige Teile und es wird immer auf billigste Komponenten gesetzt um die Konkurenz wieder und wieder auszustechen…darunter leidet die Qualität
der kompletten Anlage…..

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Und die vermeintlichen „Komplettpakete“ sind meistens nie so komplett wie man denkt es fehlen immer wichtige Teile und es wird immer auf billigste Komponenten gesetzt um die Konkurenz wieder und wieder auszustechen…darunter leidet die Qualität
der kompletten Anlage…..

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Das ist genau das, was ich nicht unbedingt hören wollte. Ich glaube, ich lass doch lieber die Finger davon. Eine Heizungsanlage sollte eingebaut und in Betrieb genommen werden, dann können noch ein paar Kinderkrankheiten kommen, dann muss es gut sein. Letztendlich kann ich mich damit arrangieren die Heizung jede Woche mal zu reinigen, aber mit Ihr verheiratet sein möchte ich nun doch nicht. Dafür fehlt mir die Zeit und die Nerven. So ein Ding muss Störungsfrei laufen!! Wenn die ATMOS-Pelletheizung das nicht kann, werde ich sie auch nicht kaufen können, dafür habe ich keine Zeit.

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Das ist genau das, was ich nicht unbedingt hören wollte. Ich glaube, ich lass doch lieber die Finger davon. Eine Heizungsanlage sollte eingebaut und in Betrieb genommen werden, dann können noch ein paar Kinderkrankheiten kommen, dann muss es gut sein. Letztendlich kann ich mich damit arrangieren die Heizung jede Woche mal zu reinigen, aber mit Ihr verheiratet sein möchte ich nun doch nicht. Dafür fehlt mir die Zeit und die Nerven. So ein Ding muss Störungsfrei laufen!! Wenn die ATMOS-Pelletheizung das nicht kann, werde ich sie auch nicht kaufen können, dafür habe ich keine Zeit.

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Na dann musst Du Dich damit anfreunden wesentlich mehr zu bezahlen das hast Du eine Anlage mit High-Tech vollautomatisch
wie ein Gas- oder Ölkessel. Was verbrauchst Du denn an Öl pro Jahr ??? Du musst Dir immer vor Augen halten….

Es ist nicht klug zuviel zu bezahlen –
es ist aber auch nicht klug zu wenig zu bezahlen!
Wenn Sie zu viel bezahlen,
ist alles was Sie verlieren koennen
ein wenig Geld, das ist alles!
Wenn Sie zu wenig bezahlen,
verlieren Sie aber vielleicht alles, weil das Ding,
das Sie kauften, unfaehig ist, das zu tun,
wofür Sie es kauften.
Wenn Sie sich mit dem billigsten (niedrigsten)
Anbieter einlassen, so ist es gut,
dem Angebot noch etwas Geld hinzuzufuegen
fuer das Risiko, das Sie eingehen.
Und wenn Sie das tun,
dann haben Sie auch genuegend Geld,
etwas besseres zu kaufen!

(John Ruskin)

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Na dann musst Du Dich damit anfreunden wesentlich mehr zu bezahlen das hast Du eine Anlage mit High-Tech vollautomatisch
wie ein Gas- oder Ölkessel. Was verbrauchst Du denn an Öl pro Jahr ??? Du musst Dir immer vor Augen halten….

Es ist nicht klug zuviel zu bezahlen –
es ist aber auch nicht klug zu wenig zu bezahlen!
Wenn Sie zu viel bezahlen,
ist alles was Sie verlieren koennen
ein wenig Geld, das ist alles!
Wenn Sie zu wenig bezahlen,
verlieren Sie aber vielleicht alles, weil das Ding,
das Sie kauften, unfaehig ist, das zu tun,
wofür Sie es kauften.
Wenn Sie sich mit dem billigsten (niedrigsten)
Anbieter einlassen, so ist es gut,
dem Angebot noch etwas Geld hinzuzufuegen
fuer das Risiko, das Sie eingehen.
Und wenn Sie das tun,
dann haben Sie auch genuegend Geld,
etwas besseres zu kaufen!

(John Ruskin)

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Ich verbrauche ca. 4000L Öl pro Jahr.

Die Händler, die ich kontaktierte, bescheinigten mir mündlich, dass die Anlage störungsfrei läuft, dass auch nicht viel mehr kaputt gehen kann wie bei viel teureren Anlagen.
Ich erwarte von meiner Heizung schon, dass sie bis auf die normalen Reinigungsarbeiten störungsfrei läuft. Wenn das die Atmos Heizung nicht kann, dann muss ATMOS eben noch etwas üben.
Die jeweilige Reparatur ist gewiss auch nicht billig. Ich möchte nicht mein Bett neben meinem Heizraum aufschlagen.

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Ich verbrauche ca. 4000L Öl pro Jahr.

Die Händler, die ich kontaktierte, bescheinigten mir mündlich, dass die Anlage störungsfrei läuft, dass auch nicht viel mehr kaputt gehen kann wie bei viel teureren Anlagen.
Ich erwarte von meiner Heizung schon, dass sie bis auf die normalen Reinigungsarbeiten störungsfrei läuft. Wenn das die Atmos Heizung nicht kann, dann muss ATMOS eben noch etwas üben.
Die jeweilige Reparatur ist gewiss auch nicht billig. Ich möchte nicht mein Bett neben meinem Heizraum aufschlagen.

Solarhans antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heinz, willkommen im ATMOS Forum.
Ich habe seit drei Jahren / Wintern einen ATMOS D15P und bin sehr damit zufrieden.
Dass die meisten HZ-Bauer vor Ort ATMOS nicht verkaufen und auch nicht einbauen wollen, kannst Du hier im Forum sehr oft lesen und ich selber habe es auch erlebt. Bei mir hier kennen sie noch nicht einmal Pelletkessel . Da kommen dann solche Sprüche. (Nee, nee, habe ich einmal verkauft und nur Ärger gehabt, ATMOS, ja habe schon einmal von gehört aber …).
Ja und was denn aber ………., Öl, Gas, nein Pellet soll es sein. Und nur weil es der HZ-Bauer vor Ort nicht will oder kann?
Es müssen doch alle hier dumm sein, sich doch für ATMOS entschieden zu haben egal ob Holzvergaser oder Pelletkessel.
Nein und es ist doch ganz einfach. Es dreht sich doch alles um die Investitionskosten, also dass zwischen Zeigefinger und Daumen.
Was die Zuverlässigkeit der ATMOS Anlage für dein Vorhaben angeht sind hier einige in der Gemeinde die solch eine Anlage haben und sich sicherlich noch zu Wort melden werden ebenso einige HZ-Bauer die so glaube ich auch in deiner Gegend arbeiten.
Zu meiner Solaranlage hat mein örtlicher „ehemaliger HZ-Bauer“ nur gesagt; Die hätte ich ihnen nicht verkauft“. Ja, dass weis ich darum habe ich sie auch wo anders gekauft.

LG Hans

Solarhans antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heinz, willkommen im ATMOS Forum.
Ich habe seit drei Jahren / Wintern einen ATMOS D15P und bin sehr damit zufrieden.
Dass die meisten HZ-Bauer vor Ort ATMOS nicht verkaufen und auch nicht einbauen wollen, kannst Du hier im Forum sehr oft lesen und ich selber habe es auch erlebt. Bei mir hier kennen sie noch nicht einmal Pelletkessel . Da kommen dann solche Sprüche. (Nee, nee, habe ich einmal verkauft und nur Ärger gehabt, ATMOS, ja habe schon einmal von gehört aber …).
Ja und was denn aber ………., Öl, Gas, nein Pellet soll es sein. Und nur weil es der HZ-Bauer vor Ort nicht will oder kann?
Es müssen doch alle hier dumm sein, sich doch für ATMOS entschieden zu haben egal ob Holzvergaser oder Pelletkessel.
Nein und es ist doch ganz einfach. Es dreht sich doch alles um die Investitionskosten, also dass zwischen Zeigefinger und Daumen.
Was die Zuverlässigkeit der ATMOS Anlage für dein Vorhaben angeht sind hier einige in der Gemeinde die solch eine Anlage haben und sich sicherlich noch zu Wort melden werden ebenso einige HZ-Bauer die so glaube ich auch in deiner Gegend arbeiten.
Zu meiner Solaranlage hat mein örtlicher „ehemaliger HZ-Bauer“ nur gesagt; Die hätte ich ihnen nicht verkauft“. Ja, dass weis ich darum habe ich sie auch wo anders gekauft.

LG Hans

Solarhans antwortete vor 13 Jahren

Mein Sohn sagte einmal; Dass ist aber ein Aufwand mit deiner Heizung. Darauf habe ich geantwortet; Für das Geld, was ich mit meiner Heizung einspare, mache ich mir gerne in den drei bis vier Wintermonaten einmal die Woche oder auch nur alle zwei Wochen die Finger schmutzig und leere z.Bs. den Aschekasten.

Einen elektrischen Fensterheber den ich nicht im Auto habe, kann mir auch nicht kaputt gehen eine automatische Ascheaustragung schon usw……..

LG Hans

Solarhans antwortete vor 13 Jahren

Mein Sohn sagte einmal; Dass ist aber ein Aufwand mit deiner Heizung. Darauf habe ich geantwortet; Für das Geld, was ich mit meiner Heizung einspare, mache ich mir gerne in den drei bis vier Wintermonaten einmal die Woche oder auch nur alle zwei Wochen die Finger schmutzig und leere z.Bs. den Aschekasten.

Einen elektrischen Fensterheber den ich nicht im Auto habe, kann mir auch nicht kaputt gehen eine automatische Ascheaustragung schon usw……..

LG Hans

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

OK dann fahren wir ab sofort alle nur noch Autos ohne Kat, ohne Servo, ohne Einspritzanlage, ohne Turbolader, ohne elektrische Fensterheber, ohne Tankanzeige ohne, Temperaturanzeige, ohne Kopfstützen…eben ein Atmos GTI…..Die Kiste läuft aber ist nicht zu vergleichen mit vernünftigen Markenkesseln. Ich würde eine Atmosanlage im tiefsten Winter nicht unbeaufsichtigt lassen
wollen…Wenn Du einen Atmos kaufst und ein ein heizungsbauer soll den montieren dann bindet der sich was ans Bein das er nicht mehr los wird. Such Dir einen Heizungsbauer der Dir auch günstig den Kessel und das Zubehör liefert das muss er für die Garantie haften…aber das macht kaum einer beim Atmos….
Die Solaranlage ist vermutlich Röhren aus China….

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

OK dann fahren wir ab sofort alle nur noch Autos ohne Kat, ohne Servo, ohne Einspritzanlage, ohne Turbolader, ohne elektrische Fensterheber, ohne Tankanzeige ohne, Temperaturanzeige, ohne Kopfstützen…eben ein Atmos GTI…..Die Kiste läuft aber ist nicht zu vergleichen mit vernünftigen Markenkesseln. Ich würde eine Atmosanlage im tiefsten Winter nicht unbeaufsichtigt lassen
wollen…Wenn Du einen Atmos kaufst und ein ein heizungsbauer soll den montieren dann bindet der sich was ans Bein das er nicht mehr los wird. Such Dir einen Heizungsbauer der Dir auch günstig den Kessel und das Zubehör liefert das muss er für die Garantie haften…aber das macht kaum einer beim Atmos….
Die Solaranlage ist vermutlich Röhren aus China….

Solarhans antwortete vor 13 Jahren

Hallo Rockerwilli
Ja genau die Solaranlage(Röhren) ist aus China wie 80% (2008) der hier in Deutschland, mit 10 Jahren Garantie und sie arbeitet sehr zuverlässig und sehr gut. So gut, dass sie sogar von der BAFA gefördert werden. Würde ich auch heute wieder Kaufen.
Na und muss ich dem HB das Geld hinter her werfen. Ich muss doch Rechnung zahlen.
Er wollte mir ja noch nicht einmal eine Solaranlage verkaufen weil er nur Öl und Gas kennt.
Du hast doch selber einen ATMOS oder bist Du da nicht mit zufrieden?
Ich wollte damit doch nur sagen, dass es nicht unbedingt eine teure Anlage sein muss und je mehr Technik dran ist umso mehr kann Kaput gehen.
Auch andere HZ würde ich im tiefsten Winter nicht ganz unbeaufsichtigt laufen lassen und schon gar nicht eine Pelletheizung.
Ich hatte vorher eine sehr teure Nachtstrom Heizung und auch dort konnte etwas ausfallen.
Bevor wir uns vor 30Jahren leider für die Elektro-HZ entschieden wurde uns von der lieben Verwandtschaft gesagt; Und was macht ihr wenn der Strom mal ausfällt? Na ..genau so ein dummes Gesicht wie ihr. Wir haben doch Öl. Ach ja und der Brenner läuft nicht mit Strom?
LG Hans

Solarhans antwortete vor 13 Jahren

Hallo Rockerwilli
Ja genau die Solaranlage(Röhren) ist aus China wie 80% (2008) der hier in Deutschland, mit 10 Jahren Garantie und sie arbeitet sehr zuverlässig und sehr gut. So gut, dass sie sogar von der BAFA gefördert werden. Würde ich auch heute wieder Kaufen.
Na und muss ich dem HB das Geld hinter her werfen. Ich muss doch Rechnung zahlen.
Er wollte mir ja noch nicht einmal eine Solaranlage verkaufen weil er nur Öl und Gas kennt.
Du hast doch selber einen ATMOS oder bist Du da nicht mit zufrieden?
Ich wollte damit doch nur sagen, dass es nicht unbedingt eine teure Anlage sein muss und je mehr Technik dran ist umso mehr kann Kaput gehen.
Auch andere HZ würde ich im tiefsten Winter nicht ganz unbeaufsichtigt laufen lassen und schon gar nicht eine Pelletheizung.
Ich hatte vorher eine sehr teure Nachtstrom Heizung und auch dort konnte etwas ausfallen.
Bevor wir uns vor 30Jahren leider für die Elektro-HZ entschieden wurde uns von der lieben Verwandtschaft gesagt; Und was macht ihr wenn der Strom mal ausfällt? Na ..genau so ein dummes Gesicht wie ihr. Wir haben doch Öl. Ach ja und der Brenner läuft nicht mit Strom?
LG Hans

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren
Heinz_Hetterich:
Das ist genau das, was ich nicht unbedingt hören wollte. Ich glaube, ich lass doch lieber die Finger davon. Eine Heizungsanlage sollte eingebaut und in Betrieb genommen werden, dann können noch ein paar Kinderkrankheiten kommen, dann muss es gut sein. Letztendlich kann ich mich damit arrangieren die Heizung jede Woche mal zu reinigen, aber mit Ihr verheiratet sein möchte ich nun doch nicht. Dafür fehlt mir die Zeit und die Nerven. So ein Ding muss Störungsfrei laufen!! Wenn die ATMOS-Pelletheizung das nicht kann, werde ich sie auch nicht kaufen können, dafür habe ich keine Zeit.

Bin seit letzten Jahres auch Besitzer eines D15P!
Preis Leistung steht im Verhältnis!
Zuverlässigkeit… nun ja nach einem Jahr kann ich nix negatives sagen!
Zu dem Satz „mit der Heizung verheiratet sein“ ist eher so gemeint das man seinen Kessel mehr und mehr zu schätzen weis!
Hier im Forum sind echt kompetente Leute unterwegs die dir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen!
Ich für meinen Teil kann dir nur raten: nimm ihn und du sparst echt (gegenüber teueren) verdammt viel Geld!

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren
Heinz_Hetterich:
Das ist genau das, was ich nicht unbedingt hören wollte. Ich glaube, ich lass doch lieber die Finger davon. Eine Heizungsanlage sollte eingebaut und in Betrieb genommen werden, dann können noch ein paar Kinderkrankheiten kommen, dann muss es gut sein. Letztendlich kann ich mich damit arrangieren die Heizung jede Woche mal zu reinigen, aber mit Ihr verheiratet sein möchte ich nun doch nicht. Dafür fehlt mir die Zeit und die Nerven. So ein Ding muss Störungsfrei laufen!! Wenn die ATMOS-Pelletheizung das nicht kann, werde ich sie auch nicht kaufen können, dafür habe ich keine Zeit.

Bin seit letzten Jahres auch Besitzer eines D15P!
Preis Leistung steht im Verhältnis!
Zuverlässigkeit… nun ja nach einem Jahr kann ich nix negatives sagen!
Zu dem Satz „mit der Heizung verheiratet sein“ ist eher so gemeint das man seinen Kessel mehr und mehr zu schätzen weis!
Hier im Forum sind echt kompetente Leute unterwegs die dir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen!
Ich für meinen Teil kann dir nur raten: nimm ihn und du sparst echt (gegenüber teueren) verdammt viel Geld!

manter antwortete vor 13 Jahren

Lies dich doch mal hier ein. Die Atmos-Pelleter laufen äußerst zuverlässig. Sie müssen nur öfter gereinigt werden als andere Anlagen.

Für deine 4000l reicht der P21 aus. Incl. Förderung gibt es den ab 500 Euro!

Gruß Manuel

manter antwortete vor 13 Jahren

Lies dich doch mal hier ein. Die Atmos-Pelleter laufen äußerst zuverlässig. Sie müssen nur öfter gereinigt werden als andere Anlagen.

Für deine 4000l reicht der P21 aus. Incl. Förderung gibt es den ab 500 Euro!

Gruß Manuel

Zony antwortete vor 13 Jahren

Ich stehe selber vor der entscheidung ein Atmos Pelleter zu nehmen (D20P).

Ich habe ein gegen Angebot von einem Hochwertigen kessel (Gundamatic) mit Trinwasser-Wärmepumpe von Viessmann.
Da legt man 23tsd auf die Theke. Das Ding Reinigt selber und bietet mit sicherheit mehr Kompfort!
Man Zahlt aber auch 13Tsd mehr!!!

Ich suche auch noch Entscheidungshilfen. Ich hatte sogar das Vergnügen mit Herr Rentsch zu sprechen, was auch ein sehr angenehmes Kundengespräch war! Schließlich ist das Lager 700Km von mir weg. War allerdings in der nähe im Urlaub.

Die unsicherheit ist trotzdem noch vorhanden. Am Montag werde ich zu einem HB fahren der die Atmos Kessel verbaut. Mal sehen was der meint. 23tsd sind schon eine Stange Geld. Ich hätte auch kein Problem damit den Kessel zu reinigen…

Kessel 1: DC30GSE -> Latento Solar 3x18 Röhren
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1x1000l 1x1000l Solarspeicher
Zony antwortete vor 13 Jahren

Ich stehe selber vor der entscheidung ein Atmos Pelleter zu nehmen (D20P).

Ich habe ein gegen Angebot von einem Hochwertigen kessel (Gundamatic) mit Trinwasser-Wärmepumpe von Viessmann.
Da legt man 23tsd auf die Theke. Das Ding Reinigt selber und bietet mit sicherheit mehr Kompfort!
Man Zahlt aber auch 13Tsd mehr!!!

Ich suche auch noch Entscheidungshilfen. Ich hatte sogar das Vergnügen mit Herr Rentsch zu sprechen, was auch ein sehr angenehmes Kundengespräch war! Schließlich ist das Lager 700Km von mir weg. War allerdings in der nähe im Urlaub.

Die unsicherheit ist trotzdem noch vorhanden. Am Montag werde ich zu einem HB fahren der die Atmos Kessel verbaut. Mal sehen was der meint. 23tsd sind schon eine Stange Geld. Ich hätte auch kein Problem damit den Kessel zu reinigen…

Kessel 1: DC30GSE -> Latento Solar 3x18 Röhren
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1x1000l 1x1000l Solarspeicher
Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Hallo, vom wem ist denn dein Angebot Ich habe mir eins vom Heimbaucenter machen lassen, der Preis ist absolut ok. 11900 Euro für alles incl. Solarthermie mit 14m2 und 25 Meter Rohr, zwei Speichern und vielem mehr. D30P mit Brenner 45, wenn du willst mail ich dirs mal.

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Hallo, vom wem ist denn dein Angebot Ich habe mir eins vom Heimbaucenter machen lassen, der Preis ist absolut ok. 11900 Euro für alles incl. Solarthermie mit 14m2 und 25 Meter Rohr, zwei Speichern und vielem mehr. D30P mit Brenner 45, wenn du willst mail ich dirs mal.

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Zu teuer mail mal die Aufstellung bekommst Du für 1500 Euro billiger

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Zu teuer mail mal die Aufstellung bekommst Du für 1500 Euro billiger

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Hallo Rockerwilli,
gerne gebe ich dir die Aufstellung durch. Bin neu hier und weiß nicht wie ich ne PDF-Datei in der PN anhängen kann.

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Hallo Rockerwilli,
gerne gebe ich dir die Aufstellung durch. Bin neu hier und weiß nicht wie ich ne PDF-Datei in der PN anhängen kann.

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

So Leute, ich habs mal kopiert:

ATMOS D30P – Set – förderfähiger Pelletkessel
inkl. Brenner A45 und Förderschnecke 1,7 m

ACD01 – Heizkreisreglerset (SDC12-31Set)

PM3 – Modul für ATMOS A45 (für DXXP)

Kesselrücklaufanhebung Laddomat 21

Thermische Ablaufsicherung STS 20

Kesselsicherheitsgruppe 1″ IG mit Isolierbox

ATMOS Rauchrohr Anschlussstück 152 mm

Kappenventil 1″ nach DIN 4751

Abgasthermometer bis 500°

Zugbegrenzer RaRo 012 K&W (Verbindungsstück)

Pelletsilo 1000 Liter

Elektroheizstab 6,0 kW / 400 V

Ausdehnungsgefäß für Heizungswasser, 100 Liter

PAW Modulheizkreisset inkl. Mischer und Grundfos
E-Klasse A Pumpe

Hygiene-Kombispeicher EHKS 1000 mit einem
Wärmetauscher

Pufferspeicher EPS 800 mit Hartschaumisolierung

Hochleistungs – Solaranlage VRK30S-3 – 14,07 m² – 90
Röhren

HBC Twinrohr Solaranschlußleitung DN 16 25 Meter

Heizkessel- / Speicherpodest Größe -D- 1000 x 650 x 70
mm

Das wars

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

So Leute, ich habs mal kopiert:

ATMOS D30P – Set – förderfähiger Pelletkessel
inkl. Brenner A45 und Förderschnecke 1,7 m

ACD01 – Heizkreisreglerset (SDC12-31Set)

PM3 – Modul für ATMOS A45 (für DXXP)

Kesselrücklaufanhebung Laddomat 21

Thermische Ablaufsicherung STS 20

Kesselsicherheitsgruppe 1″ IG mit Isolierbox

ATMOS Rauchrohr Anschlussstück 152 mm

Kappenventil 1″ nach DIN 4751

Abgasthermometer bis 500°

Zugbegrenzer RaRo 012 K&W (Verbindungsstück)

Pelletsilo 1000 Liter

Elektroheizstab 6,0 kW / 400 V

Ausdehnungsgefäß für Heizungswasser, 100 Liter

PAW Modulheizkreisset inkl. Mischer und Grundfos
E-Klasse A Pumpe

Hygiene-Kombispeicher EHKS 1000 mit einem
Wärmetauscher

Pufferspeicher EPS 800 mit Hartschaumisolierung

Hochleistungs – Solaranlage VRK30S-3 – 14,07 m² – 90
Röhren

HBC Twinrohr Solaranschlußleitung DN 16 25 Meter

Heizkessel- / Speicherpodest Größe -D- 1000 x 650 x 70
mm

Das wars

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Das sieht man mal wieder das die Leute die so ein Paket zusammenschnüren keine Ahnung haben was die das verkaufen und
vermutlich noch nie eine Zange selber in der Hand gehalten haben.

100-Ltr Ausdehnungsgefäß für 1000-Ltr. und 800-Ltr Puffer
ist viel zu klein …..das geht gewaltig in die Hose !!!

16 mm Solarwellrohr für 14m² Solaranlage und das bei 25 Meter Länge viel zu klein dimensioniert.

Trotz Regelung ACD noch zusätzlich das Puffermodul PM3
ist Unsinn…

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Das sieht man mal wieder das die Leute die so ein Paket zusammenschnüren keine Ahnung haben was die das verkaufen und
vermutlich noch nie eine Zange selber in der Hand gehalten haben.

100-Ltr Ausdehnungsgefäß für 1000-Ltr. und 800-Ltr Puffer
ist viel zu klein …..das geht gewaltig in die Hose !!!

16 mm Solarwellrohr für 14m² Solaranlage und das bei 25 Meter Länge viel zu klein dimensioniert.

Trotz Regelung ACD noch zusätzlich das Puffermodul PM3
ist Unsinn…

manter antwortete vor 13 Jahren

Nimm den P25 oder falls die Notheizung unbedingt gebraucht wird den D20P, der hat auch schon 22kw und ist für dich ausreichend.

Und sprich unbedingt mit dem Schorni drüber. Der D20P braucht z.B. nur 15 Pa Zug, das sollte auch dein 140er Schornstein leisten können.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 13 Jahren

Nimm den P25 oder falls die Notheizung unbedingt gebraucht wird den D20P, der hat auch schon 22kw und ist für dich ausreichend.

Und sprich unbedingt mit dem Schorni drüber. Der D20P braucht z.B. nur 15 Pa Zug, das sollte auch dein 140er Schornstein leisten können.

Gruß Manuel

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

laß die ACD weg und nimm ne uvr

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

laß die ACD weg und nimm ne uvr

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren
andydbdtm1:
laß die ACD weg und nimm ne uvr

Und viel Spass beim Programmieren……

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren
andydbdtm1:
laß die ACD weg und nimm ne uvr

Und viel Spass beim Programmieren……

Zony antwortete vor 13 Jahren

Ich habe momentan ein 110er Edelstahlrohr im Abzug. Was bedeutet das ich noch eine Sanierung benötige?

Welche wäre eigendlich die sinnvollere Steuerung für den D20P.

Kessel 1: DC30GSE -> Latento Solar 3x18 Röhren
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1x1000l 1x1000l Solarspeicher
Zony antwortete vor 13 Jahren

Ich habe momentan ein 110er Edelstahlrohr im Abzug. Was bedeutet das ich noch eine Sanierung benötige?

Welche wäre eigendlich die sinnvollere Steuerung für den D20P.

Kessel 1: DC30GSE -> Latento Solar 3x18 Röhren
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1x1000l 1x1000l Solarspeicher
Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Da ich mich ja nun zuerst im (falschen?) Forum angemeldet habe, hier auch noch mal die Daten der Feuertechnischen Bemessung.

Unterdruck an Abgaseinf. PZ Pa 20,3
Notwendiger Unterdruck PZe Pa 24,4
Umgebungs-Unterdruck PLU Pa 4
Obere Abgastemp. tob °C 133
Obere Innenwandtemp. tiob °C 104,8
Grenztemperatur tg °C 54,4
Taupunkttemperatur tp °C 54,4
Notw. Förderdruck Zuluft PB Pa 4
Druckbedingung PZ-PZe Pa -4,1 –
Unterdruckbedingung PZ-PLU Pa 16,3 +++
Temperaturbedingung tiob-tg °C 50,4 +++
Zusatzinformation
Abgasanlage
Abgasgeschwindigkeit wm m/s 2,03

Was spricht denn nun dagegen den etwas größeren Ofen zu nehmen? Jeder empfiehlt den 20er oder 25er. Ich habe 2 Stockwerke mit 260m2 zu beheizen, ein Büro und einen zusätzlichen großen Raum im Keller, komme also über 300m2. Meine alte Ölheizung mit 24kW hat das nicht gepackt. Wenn der D30 nicht an diesen Kamin passt, muss ich natürlich umdenken. Man sollte doch meinen, dass man den Kaminkehrer trauen kann, ich glaube aber eher nicht.

Welchen Querschnitt bei 25 Meter Leitunslänge zur Solaranlage (14m2) schlagt ihr denn vor?

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Da ich mich ja nun zuerst im (falschen?) Forum angemeldet habe, hier auch noch mal die Daten der Feuertechnischen Bemessung.

Unterdruck an Abgaseinf. PZ Pa 20,3
Notwendiger Unterdruck PZe Pa 24,4
Umgebungs-Unterdruck PLU Pa 4
Obere Abgastemp. tob °C 133
Obere Innenwandtemp. tiob °C 104,8
Grenztemperatur tg °C 54,4
Taupunkttemperatur tp °C 54,4
Notw. Förderdruck Zuluft PB Pa 4
Druckbedingung PZ-PZe Pa -4,1 –
Unterdruckbedingung PZ-PLU Pa 16,3 +++
Temperaturbedingung tiob-tg °C 50,4 +++
Zusatzinformation
Abgasanlage
Abgasgeschwindigkeit wm m/s 2,03

Was spricht denn nun dagegen den etwas größeren Ofen zu nehmen? Jeder empfiehlt den 20er oder 25er. Ich habe 2 Stockwerke mit 260m2 zu beheizen, ein Büro und einen zusätzlichen großen Raum im Keller, komme also über 300m2. Meine alte Ölheizung mit 24kW hat das nicht gepackt. Wenn der D30 nicht an diesen Kamin passt, muss ich natürlich umdenken. Man sollte doch meinen, dass man den Kaminkehrer trauen kann, ich glaube aber eher nicht.

Welchen Querschnitt bei 25 Meter Leitunslänge zur Solaranlage (14m2) schlagt ihr denn vor?

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Es kommt auf die durchflussmenge an, die man haben möchte.

Ich würde gut 22-25mm Rohr nehmen.
Wenn du viele Bögen in der Installation hast sollte man lieber zu 28-32 Rohr greifen.

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Es kommt auf die durchflussmenge an, die man haben möchte.

Ich würde gut 22-25mm Rohr nehmen.
Wenn du viele Bögen in der Installation hast sollte man lieber zu 28-32 Rohr greifen.

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren
Heinz_Hetterich:

Was spricht denn nun dagegen den etwas größeren Ofen zu nehmen? Jeder empfiehlt den 20er oder 25er. Ich habe 2 Stockwerke mit 260m2 zu beheizen, ein Büro und einen zusätzlichen großen Raum im Keller, komme also über 300m2. Meine alte Ölheizung mit 24kW hat das nicht gepackt. Wenn der D30 nicht an diesen Kamin passt, muss ich natürlich umdenken. Man sollte doch meinen, dass man den Kaminkehrer trauen kann, ich glaube aber eher nicht.

Welchen Querschnitt bei 25 Meter Leitunslänge zur Solaranlage (14m2) schlagt ihr denn vor?

Hallo,

ich würde auf jedenfall den D30 nehmen.
Ich habe den D22P und im Winter bei 25 Grad unter 0 wirds knapp, obwohl der HB vorher gesagt hat das es problemlos passt.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren
Heinz_Hetterich:

Was spricht denn nun dagegen den etwas größeren Ofen zu nehmen? Jeder empfiehlt den 20er oder 25er. Ich habe 2 Stockwerke mit 260m2 zu beheizen, ein Büro und einen zusätzlichen großen Raum im Keller, komme also über 300m2. Meine alte Ölheizung mit 24kW hat das nicht gepackt. Wenn der D30 nicht an diesen Kamin passt, muss ich natürlich umdenken. Man sollte doch meinen, dass man den Kaminkehrer trauen kann, ich glaube aber eher nicht.

Welchen Querschnitt bei 25 Meter Leitunslänge zur Solaranlage (14m2) schlagt ihr denn vor?

Hallo,

ich würde auf jedenfall den D30 nehmen.
Ich habe den D22P und im Winter bei 25 Grad unter 0 wirds knapp, obwohl der HB vorher gesagt hat das es problemlos passt.

mfg

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren
flugzeug2:

Heinz_Hetterich:

Was spricht denn nun dagegen den etwas größeren Ofen zu nehmen? Jeder empfiehlt den 20er oder 25er. Ich habe 2 Stockwerke mit 260m2 zu beheizen, ein Büro und einen zusätzlichen großen Raum im Keller, komme also über 300m2. Meine alte Ölheizung mit 24kW hat das nicht gepackt. Wenn der D30 nicht an diesen Kamin passt, muss ich natürlich umdenken. Man sollte doch meinen, dass man den Kaminkehrer trauen kann, ich glaube aber eher nicht.

Welchen Querschnitt bei 25 Meter Leitunslänge zur Solaranlage (14m2) schlagt ihr denn vor?

Hallo,

ich würde auf jedenfall den D30 nehmen.
Ich habe den D22P und im Winter bei 25 Grad unter 0 wirds knapp, obwohl der HB vorher gesagt hat das es problemlos passt.

mfg

Und wenn es -30 Grad wird reicht der Kessel auch nicht mehr….Temperaturen von -25 Grad an mehreren Tagen hintereinander sind in Deutschland eher die Ausnahme. Es gibt Auslegungstemperaturen für deutsche Klimazonen, danach richtet sich die Kesselgröße. Es gibt nichts schlimmeres als einen Pelletkessel der nicht modulieren kann überzudimensionieren !!!!

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren
flugzeug2:

Heinz_Hetterich:

Was spricht denn nun dagegen den etwas größeren Ofen zu nehmen? Jeder empfiehlt den 20er oder 25er. Ich habe 2 Stockwerke mit 260m2 zu beheizen, ein Büro und einen zusätzlichen großen Raum im Keller, komme also über 300m2. Meine alte Ölheizung mit 24kW hat das nicht gepackt. Wenn der D30 nicht an diesen Kamin passt, muss ich natürlich umdenken. Man sollte doch meinen, dass man den Kaminkehrer trauen kann, ich glaube aber eher nicht.

Welchen Querschnitt bei 25 Meter Leitunslänge zur Solaranlage (14m2) schlagt ihr denn vor?

Hallo,

ich würde auf jedenfall den D30 nehmen.
Ich habe den D22P und im Winter bei 25 Grad unter 0 wirds knapp, obwohl der HB vorher gesagt hat das es problemlos passt.

mfg

Und wenn es -30 Grad wird reicht der Kessel auch nicht mehr….Temperaturen von -25 Grad an mehreren Tagen hintereinander sind in Deutschland eher die Ausnahme. Es gibt Auslegungstemperaturen für deutsche Klimazonen, danach richtet sich die Kesselgröße. Es gibt nichts schlimmeres als einen Pelletkessel der nicht modulieren kann überzudimensionieren !!!!

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

wenn der alte Öler mit 24 kw die 300m/2 nicht geschafft hat wie solls dann ein D20P mit 22 kw schaffen es geht also nur mit dem D30.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

wenn der alte Öler mit 24 kw die 300m/2 nicht geschafft hat wie solls dann ein D20P mit 22 kw schaffen es geht also nur mit dem D30.

mfg

manter antwortete vor 13 Jahren

Wie das geht, ist mir ein Rätsel. Laut seiner Aussage hatte er immer einen Verbrauch von 4000l Öl.

War der Brenner denn auch auf 24kw eingestellt, oder hat der Kessel 24kw?

Mit dem D20P sollte man spielend 5-6000l Öl ersetzen können, je nachdem ob er die WW-Bereitung mit erledigt. Mit WW-Bereitung wären es theoretisch sogar bis zu 6500l, das wäre aber selbst mir zu gewagt.
Der D20P braucht halt nur 15Pa Zug.
Ein Co-Melder für 30 Euro im Kesselraum kann natürlich nie schaden.

Warum soll ein Elektroheizstab verbaut werden, wenn du einen Kessel mit Notheizfunktion hast?
Das wären ja zwei Backup-Systeme. Und wenn der Heizstab unbemerkt läuft wird es schnell sehr teuer. Falls der verbaut wird, würde ich den nur im Fall der Fälle manuell zuschalten.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 13 Jahren

Wie das geht, ist mir ein Rätsel. Laut seiner Aussage hatte er immer einen Verbrauch von 4000l Öl.

War der Brenner denn auch auf 24kw eingestellt, oder hat der Kessel 24kw?

Mit dem D20P sollte man spielend 5-6000l Öl ersetzen können, je nachdem ob er die WW-Bereitung mit erledigt. Mit WW-Bereitung wären es theoretisch sogar bis zu 6500l, das wäre aber selbst mir zu gewagt.
Der D20P braucht halt nur 15Pa Zug.
Ein Co-Melder für 30 Euro im Kesselraum kann natürlich nie schaden.

Warum soll ein Elektroheizstab verbaut werden, wenn du einen Kessel mit Notheizfunktion hast?
Das wären ja zwei Backup-Systeme. Und wenn der Heizstab unbemerkt läuft wird es schnell sehr teuer. Falls der verbaut wird, würde ich den nur im Fall der Fälle manuell zuschalten.

Gruß Manuel

Hahneko antwortete vor 13 Jahren

Heinz,

jetzt muß ich auch mal meinen Senf dazu geben.

Manter hat schon angemerkt, daß es nicht zusammen paßt, wenn der Öler mit 24 KW mit 4000 l ÖL das Haus nicht warm bekommt.

Aus der Ferne heraus behaupte ich mal, der Kessel ist nicht zu schwach, sondern er bekommt die Wärme nicht weg und muß deshalb immer wieder abschalten, um sich selbst vor den Hitzetod zu schützen.
Das hättest Du im Winter durch Beobachtung leicht prüfen können: Was macht der Kessel bei -20 Grad? Läuft er wirklich im Dauerbetrieb oder schaltet er immer wieder ab?

Das sollest Du unbedingt wissen, wenn die neue Kesselleistung (unabhängig von Hersteller) festgelegt wird. Liegt die Ursache nicht in der Kesselleistung, sondern an zu schwach dimensionierten Leitungen oder am fehlenden hydraulischen Abgleich, dann bringt ein 40 KW Kessel auch keine Verbesserung, sondern nur mehr Taktung.

Zum Pelleter kann ich leider nichts sagen, habe einen Atmos-Stückholzvergaser, den ich sehr wohl unbeaufsichtigt arbeiten lassen kann.

Hahneko

Hahneko antwortete vor 13 Jahren

Heinz,

jetzt muß ich auch mal meinen Senf dazu geben.

Manter hat schon angemerkt, daß es nicht zusammen paßt, wenn der Öler mit 24 KW mit 4000 l ÖL das Haus nicht warm bekommt.

Aus der Ferne heraus behaupte ich mal, der Kessel ist nicht zu schwach, sondern er bekommt die Wärme nicht weg und muß deshalb immer wieder abschalten, um sich selbst vor den Hitzetod zu schützen.
Das hättest Du im Winter durch Beobachtung leicht prüfen können: Was macht der Kessel bei -20 Grad? Läuft er wirklich im Dauerbetrieb oder schaltet er immer wieder ab?

Das sollest Du unbedingt wissen, wenn die neue Kesselleistung (unabhängig von Hersteller) festgelegt wird. Liegt die Ursache nicht in der Kesselleistung, sondern an zu schwach dimensionierten Leitungen oder am fehlenden hydraulischen Abgleich, dann bringt ein 40 KW Kessel auch keine Verbesserung, sondern nur mehr Taktung.

Zum Pelleter kann ich leider nichts sagen, habe einen Atmos-Stückholzvergaser, den ich sehr wohl unbeaufsichtigt arbeiten lassen kann.

Hahneko

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Hallo, ich war mal kurz weg.
Nachdem ich mich hier ein wenig eingelesen habe, habe ich mich dazu entschieden den P31 zu nehmen. Den Elektroheizstab möchte ich für den Notbetrieb benutzen. Auf meinem Dach liegt ne Photovoltaikanlage, meinen Strom kann ich selbst verbrauchen. Die P31 möchte ich deshalb, weil ich in den Übergangszeiten meine Schwimmbadtemperatur über einen Wärmetauscher damit etwas anheben möchte (50m3).

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Hallo, ich war mal kurz weg.
Nachdem ich mich hier ein wenig eingelesen habe, habe ich mich dazu entschieden den P31 zu nehmen. Den Elektroheizstab möchte ich für den Notbetrieb benutzen. Auf meinem Dach liegt ne Photovoltaikanlage, meinen Strom kann ich selbst verbrauchen. Die P31 möchte ich deshalb, weil ich in den Übergangszeiten meine Schwimmbadtemperatur über einen Wärmetauscher damit etwas anheben möchte (50m3).

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Hallo Manter,

meine Ölheizung lief eigentlich immer ganz zuverlässig, tut sie jetzt noch. Ist schon möglich, dass die Heizung falsch eingestellt ist. Hydr. Abgleich wurde meines Wissens nach nie gemacht. Im OG war es Temperaturmäßig immer etwas an der Grenze. Der Heizungsbauer hat eigentlich immer nur gemessen, war ja nie etwas.

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

Hallo Manter,

meine Ölheizung lief eigentlich immer ganz zuverlässig, tut sie jetzt noch. Ist schon möglich, dass die Heizung falsch eingestellt ist. Hydr. Abgleich wurde meines Wissens nach nie gemacht. Im OG war es Temperaturmäßig immer etwas an der Grenze. Der Heizungsbauer hat eigentlich immer nur gemessen, war ja nie etwas.

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

ein hyd. Abgleich ist eben Arbeit die etwas Zeit brauchtund man mus viel rechnen und eben halt viel Gefummel.

Da sagen viele Heizi haben wir noch nie gebraucht… die drehen einfach die Heizkreispumpe höher, heben die Heizkurve an und es wird warm. Die Mehrkosten trägt halt der Kunde.
Kunde ist zufrieden das Heizi die Bude warmkriegt und wie gewohnt Stop & Go geheizt werden kann….

Ich kenne das Leidige Thema hyd. Abgleich und die Heizis die es ablehnen.

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

ein hyd. Abgleich ist eben Arbeit die etwas Zeit brauchtund man mus viel rechnen und eben halt viel Gefummel.

Da sagen viele Heizi haben wir noch nie gebraucht… die drehen einfach die Heizkreispumpe höher, heben die Heizkurve an und es wird warm. Die Mehrkosten trägt halt der Kunde.
Kunde ist zufrieden das Heizi die Bude warmkriegt und wie gewohnt Stop & Go geheizt werden kann….

Ich kenne das Leidige Thema hyd. Abgleich und die Heizis die es ablehnen.

schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heinz!
Bei mir läuft der P14 seit Oktober 2011 ohne jede Störung.
Ich kann dir die Anlage nur empfehlen.
Bin neberuflich selbständiger Meister und kann dir die Anlage gerne Mal zeigen. Ich wohne bei Schweinfurt.
Keine Werbung, ich hätte eh keine Zeit zum Einbau.
Bin nur der Meinung man braucht keine überteuerten Pelletkessel.
Ich habe den Aschenkasten 3mal geleert und den Brenner 2mal.
Arbeitsaufwand insgesamt ca. 1 Std.
LG aus Weipoltshausen bei SW.

schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heinz!
Bei mir läuft der P14 seit Oktober 2011 ohne jede Störung.
Ich kann dir die Anlage nur empfehlen.
Bin neberuflich selbständiger Meister und kann dir die Anlage gerne Mal zeigen. Ich wohne bei Schweinfurt.
Keine Werbung, ich hätte eh keine Zeit zum Einbau.
Bin nur der Meinung man braucht keine überteuerten Pelletkessel.
Ich habe den Aschenkasten 3mal geleert und den Brenner 2mal.
Arbeitsaufwand insgesamt ca. 1 Std.
LG aus Weipoltshausen bei SW.

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

So, nun läuft meine Anlage, P31 mit 1000L Hygienekombispeicher und 15 m2 Solarthermie. Der Montagetrupp war super, hat schon einige ATMOS verbaut, nur noch keine P31.
Jetzt müssen die Kinderkrankheiten noch raus, Feintuning erledigt werden, dann hoffe ich mal auf einen Störungsfreien Betrieb meiner neuen Anlage. Es ist etwas kompliziert geworden, da ich noch einen alten Holzkessel und eine Differenzregelung mit Pumpe habe einbinden lassen, fürs Pool zum Heizen, damit ich die überschüssige Solarwärme im Sommer wegkriege.

Gruß von Heinz aus Hausen bei Würzburg

Vielen Dank für alle Ratschläge, die ich im Vorfeld bekommen habe.

Heinz_Hetterich antwortete vor 13 Jahren

So, nun läuft meine Anlage, P31 mit 1000L Hygienekombispeicher und 15 m2 Solarthermie. Der Montagetrupp war super, hat schon einige ATMOS verbaut, nur noch keine P31.
Jetzt müssen die Kinderkrankheiten noch raus, Feintuning erledigt werden, dann hoffe ich mal auf einen Störungsfreien Betrieb meiner neuen Anlage. Es ist etwas kompliziert geworden, da ich noch einen alten Holzkessel und eine Differenzregelung mit Pumpe habe einbinden lassen, fürs Pool zum Heizen, damit ich die überschüssige Solarwärme im Sommer wegkriege.

Gruß von Heinz aus Hausen bei Würzburg

Vielen Dank für alle Ratschläge, die ich im Vorfeld bekommen habe.