Fragen und Antwortenwelche Pumpe
flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

welche Pumpe nimnt man für 10m/2 Röhren Koll. ,der Höhenunterschied ist ca 8m ?

mfg



12 Antworten
Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

Solarpaket 10,25 m² Bruttokollektorfläche
• Röhrenkollektor Typ PR 2,09 (2,05 m²),
• Pumpenstation komplett montiert mit:
1x Wilo-Pumpe ST 25/6
1x Durchflussmesser 2 bis 12 ltr./min.

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

lt Wilo Datenblatt schafft die Pumpe kein 8m Höhenunterschied???

http://www.ecopumpen.de/wilo/wilo-star-st-solar/wilo-star-st-256.htm

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

Hallo flugzeug2,
dann mußt du entweder eine große Pumpe einbauen oder eine Leitungsberechnung machen.Wenn der Strömungswiderstand nicht allzu groß ist ,wird die 6m Pumpe reichen.Ein Hinweis auf den Durchmesser und Art der Solarleitung (und Leitungsführung) fehlt in deiner Anfrage.
Noch was: Den Widerstand vom VRK und WT nicht vergessen.

Gust antwortete vor 13 Jahren
flugzeug2:
Hallo,

lt Wilo Datenblatt schafft die Pumpe kein 8m Höhenunterschied???

Ist das etwa eine „Drain Back Anlage“ ohne Frostschutz?
Bitte um Angaben. (siehe Antwort von Hubschrauber)

Gruß
Gust

HartlBe antwortete vor 13 Jahren
flugzeug2:
lt Wilo Datenblatt schafft die Pumpe kein 8m Höhenunterschied???

Die Pumpe muss das Wasser ja auch nur im Kreis pumpen der unter Druck steht und nicht von einem Behälter in einen 8m höher stehenden Behälter…

Beim im Kreis pumpen fällt die physikalische Höhendifferenz aus der Pumpenberechnung raus da der Rücklauf ja mit dem Druck ankommt den die 8m am Vorlauf brauchen und die Pumpe muss nur noch die ganzen Strömungswiderstände der Bauteile überwinden. Insofern ist die Verrohrung und die Widerstände von Wärmetauscher und Kollektoren die bestimmende Größe

Bernhard

kaninchen antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

ich habe 27m2 Röhren, und eine Laing Ecocirc 4 drin.

Ich komme mit 1,8 Bar Systemdruck auf knapp 11 Liter/Minute Durchflußleistung bei auch knapp 8 Meter Höhenunterschied.

LG kaninchen

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

konnte leider jetzt erst antworten.

– ja es soll eine Drain Back Anlage werden
– welche Isolierungstärke setzt man im Ausenbereich
sinvollerweise ein (das Wellrohr läuft ca 10m innen
an der Scheuenwand entlang)
– der Höhenunterschied ich habe nochmal genau nachgemessen
ist 7m
– es sind 10 m/2 Röhren geplant
– für die Pumpe (n) habe ich noch keine Entscheidung getroffen

vielleicht hat jemand ein paar Hinweise

mfg

HartlBe antwortete vor 13 Jahren
flugzeug2:
das Wellrohr läuft ca 10m innen
an der Scheuenwand entlang

nikk KEIN Wellrohr um 10Meter zu überbrücken sondern Kupferrohr
Warum?
Das Wellrohr bremst die Flüssigkeit stark ein und somit brauchst Du mehr Pumpenleistung…

Isolierung – mach einen Holzkasten aussen rum und stopfe den mit Mineralwolle aus. Schaum-Isolierung wird im Freien (auch unterm Dach) schnell spröde…

Bernhard

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

ich habe im Netz Spiralwellrohr gesehen ist das besser als normales Wellrohr?
Bei Kupferrohr ist mir eigentlich der Aufwand zu groß.

mfg

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

Waterflex von Teprotec? (haftungsbeschränkt)
wird das Wasser im Spiralrohr „linksgedreht“?

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

ob links oder rechts kann ich nicht sagen ich denke hängt auch von Einbau ab.
Haftungsbeschränkt warum?

mfg