Fragen und AntwortenPuffer heizt Atmos -Laddomat defekt?
Matzinger antwortete vor 13 Jahren

Hallo Leute ,

wie bereits oben beschrieben, kühlt neuerdings mein Puffer über den Ofen ab. Beide haben exakt die gleiche Temperatur.

Klemmt da was im Laddomaten?
Was kann ich da machen?

Grüße
Euer Matzinger



8 Antworten
Gust antwortete vor 13 Jahren

War bei mir auch.
Habe einen Rückflußverhinderer in den Vorlauf zum Puffer eingebaut. Jetzt passt´s.
Das Blockieren der Laddomat- Schwerkraftklappe bringt in diesem Fall nichts.

Gruß
Gust.

Gust antwortete vor 13 Jahren

Bei mir war das von Anfang an so.
Habe ein ganz normales RSV oben beim Puffer Verwendet.

Rückschlagventil Messing beidseitig Innengewinde 1 1/4″
für Heizung und Sanitär, max. Temperatur 110°C, mit Kunststoffteller
max. Betriebsdruck: 10 bar
L mm: 66
ca 10,– €

Der Atmos belädt bei mir nur den Puffer, keine Abzweigung in dieser Leitung z.B. für Heizkreis.

Das von dir beschriebene kannte ich bisher nicht. Mit dem sollte es auch gehen.
Anscheinend gibt es dieses Problem öfter…

Gruß
Gust

Matzinger antwortete vor 13 Jahren

Hallo…

ich hatte so ein Ventil bereits in Benutzung, leider schaffte die Pumpe den Öffnungsdruck nicht und ich habe es entfernt.

Aber komischerweise hatte ich das Problem letztes Jahr nicht.

Gust antwortete vor 13 Jahren

Schon komisch, bei mir drückt die Laddomatpumpe das locker auch auf Stufe 2 auf.
Vermutlich schließt das im Laddomat eingebaute Ventil für die Selbstzirkkulation nicht mehr richtig.

http://xeu.de/f485516231594

Gruß
Gust

Feueresel antwortete vor 13 Jahren

…, denke das Rückschlagventil oder/und der Thermostat im Laddomat 21 schließen nicht richtig,
somit entsteht eine Selbstzirkulation,
dadurch wird der Kessel über den Kesselvorlauf rückwärts mit aufgeladen

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Matzinger antwortete vor 13 Jahren

Ich habe beide Sachen bestellt. Nach dem Einbau melde ich mich wieder.

Matzinger antwortete vor 13 Jahren

Alles wieder paletti. Es muss die Patrone bzw. das Schwerkraftventil gewesen sein.
Kann ich jetzt leider nicht mehr genau sagen.

Vielen Dank den Helfern.