Habe jetzt meine UVR1611 programmiert.
WW-Bereitung, Zirkulation, Sonnenkollektoren alles prima, aber:
Brenneranforderung für Heizung, jetzt 2 x durchgeführt, Ziel Pufferdurchladung – 2 Puffer je 1000 l, erster Puffer mit 200 l WW integriert,(Einschaltsoll PF oben 50°, Abschaltsoll PF 2 unten 70°.
Macht es aber nicht.
Es passiert folgendes: Brenneranforderung nur, wenn HK geöffnet, Pumpe läuft und Raumtemperatur unter Soll (21°) ist und natürlich die PufferT unterschritten ist, was bisher eigentlich immer nur mit dem WW passierte.
Sobald die 21° + 0,3 K erreicht sind, schaltet der HK ab und damit zeitgleich der Brenner, PF1 oben hatte ca. 70°, unten 45° und Puffer 2 unten 28°.
Was habe ich falsch gemacht?
Ich möchte, daß die Puffer voll durchgeladen werden. So wie im Moment läuft das alles nur über den 1. Puffer, der Brenner/Kessel läuft max. 2 1/2 Stunden, davon die erste halbe Stunde nur zum Erreichen der KesselT.
Das Umsetzen des zuständigen Fühlers unterhalb der WW Fühler brachte nicht den gewünschten Erfolg. Der Brenner reagiert beim Abschalten einzig auf die HK/Mischer.
Ich möchte jedoch die Brennerlaufzeiten verändern, also verlängern und damit auch die Stillstandszeiten.
Anbei das Hydraulikschema und die Tapps Einstellungen
![]()
müßte jetzt zu vergrößern und dann lesbar sein!
Das pdf ist super aber das Bild ist nicht zu entziffern.
wenn ich dich richtig verstehe möchtest du die Brenneranforderung zwar so auslösen wie sie jetzt arbeitet,
jedoch soll das ende der Anforderung mit der Puffertemp ausgelöst werden….
Das pdf ist super aber das Bild ist nicht zu entziffern.
wenn ich dich richtig verstehe möchtest du die Brenneranforderung zwar so auslösen wie sie jetzt arbeitet,
jedoch soll das ende der Anforderung mit der Puffertemp ausgelöst werden….
Das pdf ist super aber das Bild ist nicht zu entziffern.
wenn ich dich richtig verstehe möchtest du die Brenneranforderung zwar so auslösen wie sie jetzt arbeitet,
jedoch soll das ende der Anforderung mit der Puffertemp ausgelöst werden….
Ja, so wie oben beschrieben. Brenneranforderung, wenn Puffer oben bei 50°/55° oder entsprechend weniger, wenn es für den Vorlauf reicht, dann beide Puffer durchladen, Abschaltung Brenner, wenn z. B. unten am 2. Puffer 60°/70° sind.
Mit der ACD01 hatte ich das so, ging prima, manchmal ging der Brenner zwei Tage nicht an.
Übrigens, die ACD01 ist nur deshalb rausgeflogen, weil sie (die Software) fehlerhaft war/ist und Atmos bzw. der Hersteller nicht in der Lage war, das zu beheben.
Im Moment ist es ja noch warm, da wird eher nur Warmwasser angefordert, wenn Solar nicht reicht, aber wenn das im Winter so gehen soll, stehe ich vor einem Problem, vor allem, weil ich tagsüber nicht zu Haus bin.
Jedenfalls möchte ich keine Brennerabstellung, wenn der/die HK sich ausschalten, weil es im Haus zu warm wird, und das habe ich im Moment, warum auch immer.
Das pdf ist super aber das Bild ist nicht zu entziffern.
wenn ich dich richtig verstehe möchtest du die Brenneranforderung zwar so auslösen wie sie jetzt arbeitet,
jedoch soll das ende der Anforderung mit der Puffertemp ausgelöst werden….
Ja, so wie oben beschrieben. Brenneranforderung, wenn Puffer oben bei 50°/55° oder entsprechend weniger, wenn es für den Vorlauf reicht, dann beide Puffer durchladen, Abschaltung Brenner, wenn z. B. unten am 2. Puffer 60°/70° sind.
Mit der ACD01 hatte ich das so, ging prima, manchmal ging der Brenner zwei Tage nicht an.
Übrigens, die ACD01 ist nur deshalb rausgeflogen, weil sie (die Software) fehlerhaft war/ist und Atmos bzw. der Hersteller nicht in der Lage war, das zu beheben.
Im Moment ist es ja noch warm, da wird eher nur Warmwasser angefordert, wenn Solar nicht reicht, aber wenn das im Winter so gehen soll, stehe ich vor einem Problem, vor allem, weil ich tagsüber nicht zu Haus bin.
Jedenfalls möchte ich keine Brennerabstellung, wenn der/die HK sich ausschalten, weil es im Haus zu warm wird, und das habe ich im Moment, warum auch immer.
Ich denke deine Sollwert Abschaltung übersteuert die Anforderungstemp im Modul Anf.Heizung
Ich denke deine Sollwert Abschaltung übersteuert die Anforderungstemp im Modul Anf.Heizung
was heißt das??
was heißt das??
das du das umprogrammieren musst.
Die Analogfunktion MAX(An)
Darf nicht auf Sollwert abschaltung beim HZ_ANF.1
Oder wenns auch nicht freigeben soll dann ganz weg.
das du das umprogrammieren musst.
Die Analogfunktion MAX(An)
Darf nicht auf Sollwert abschaltung beim HZ_ANF.1
Oder wenns auch nicht freigeben soll dann ganz weg.