Fragen und AntwortenVorstellung meinerseits und gleich eine Frage!
easycheeseman antwortete vor 13 Jahren

Hallo erstmal,

Mein Name ist Markus und ich komme aus Neuburg (nähe Ingolstadt). Ich habe in der letzten Zeit meine Heizung von Buderus ÖL auf Atmos P21 umgerüstet-Funktioniert tadellos und brennt sauber. In diesem Zuge habe ich gleich 10m² Röhrenkollektoren auf das Dach geschraubt.

FOTOS findet ihr weiter unten!!

Bisheriges Setup:

2x 30er Röhrekollektoren mit Reflektor
500 Liter WW Solarspeicher SKL von Solarbayer (bei mir ums Eck)
Atmos P21 mit A25 Brenner
1,5 Meter Schnecke + Inkl. 500 Liter Pelletbehälter
800 Liter Schichtenspeicher
Laddomat 11-30
Pumpengruppe 1x mit Mischer und Hocheffizienzpumpe
Pumpengruppe 1x zum WW laden ohne Mischer (Drehzahlgeregelt)
Wilo Zirkulationspumpe Hocheffizienz auch Drehzahlgeregelt
TA UVR 1611

Soweit so gut, Solar bringt mir im Schnitt immer ca 80 Grad heißes Wasser, bei Bedarf über Pelletkessel nachzuheizen (Musste ich dieses Jahr noch nicht) – Geregelt durch eine Thermostatmischer eingestellt auf 55 Grad – Das spart Energie.

Verrohrt ist das ganze mit Mehrschichtverbundrohren Sanipex MT. Die UVR Steuert Heizkreis, Mischer, Solar, Ladepumpe WW, und natürlich die Zirkulation.

Nachdem die alte Heizung raus war wurde die Türe rausgerissen, zugemauert und an eine andere Stelle versetzt.

Bilder folgen morgen.

Meine frage bezieht sich auf die Externe Wärmeanforderung (Bzw. die externe Heizungsanforderung der UVR):

Der Kessel hat an der Hinterseite ja einen Stecker mit einer Brücke. Kommt dort die Brücke raus und die Kabel aus der Uvr stattdessen rein, oder werden die Kabel direkt unter der oberen Abdeckung im Kessel angeschlossen?
Ich habe bisher alle Installationen gemeistert jedoch das bleibt mir nachwievor verborgen
Der Kessel regelt im Moment noch durch das Kesselthermostat ist mir aber ein Dorn im Auge da ich idealerweise über Temperaturen im Puffer und Aussentemperaturfühler regeln möchte.

Wenn mir jemand konkret sagen könnte wie ich das angeschlossen bekomme währe ich sehr froh – und JA ich habe die Suche verwendet.

Vielen Dank im Voraus und auf gute „zusammenarbeit hier“

Markus



18 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Ich hab den Kessel nicht aber einen A25 und da ist in der Anleitung auf seite 18 oberes Bild unten ein schraffierter Strich:

Da ist eine Brücke „F“ zu sehen diese macht ansich die Brenneranforderung da der Brenner wenn er die Phase auf L2 bekommt startet er (Brenneranforderung)

Warum ich das so dämlich schreibe?
Weil dieser Schaltplan kacke ist

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Ich hab den Kessel nicht aber einen A25 und da ist in der Anleitung auf seite 18 oberes Bild unten ein schraffierter Strich:

Da ist eine Brücke „F“ zu sehen diese macht ansich die Brenneranforderung da der Brenner wenn er die Phase auf L2 bekommt startet er (Brenneranforderung)

Warum ich das so dämlich schreibe?
Weil dieser Schaltplan kacke ist

Mingan antwortete vor 13 Jahren

Hallo

noch wichtig : der Anschluss von der Regelung muß potentialfrei sein, darf also selbst keinen Strom führen !!

Grüße, Martin

Mingan antwortete vor 13 Jahren

Hallo

noch wichtig : der Anschluss von der Regelung muß potentialfrei sein, darf also selbst keinen Strom führen !!

Grüße, Martin

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Ja entweder der A5 oder den Phasenanschluss der 1611 auf die gleiche Phase wie den vom Kessel dann ist das Potential das gleiche.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Ja entweder der A5 oder den Phasenanschluss der 1611 auf die gleiche Phase wie den vom Kessel dann ist das Potential das gleiche.

easycheeseman antwortete vor 13 Jahren
rcscomp:

Warum ich das so dämlich schreibe?
Weil dieser Schaltplan kacke ist

Genau

Da war ich mir nämlich nicht so sicher. Potentialfrei ist mir bewusst ist an der UVR auch schon angeklemmt.

DANKESCHÖN

easycheeseman antwortete vor 13 Jahren
rcscomp:

Warum ich das so dämlich schreibe?
Weil dieser Schaltplan kacke ist

Genau

Da war ich mir nämlich nicht so sicher. Potentialfrei ist mir bewusst ist an der UVR auch schon angeklemmt.

DANKESCHÖN

easycheeseman antwortete vor 13 Jahren
rcscomp:
Ich hab den Kessel nicht aber einen A25 und da ist in der Anleitung auf seite 18 oberes Bild unten ein schraffierter Strich:

Da ist eine Brücke „F“ zu sehen diese macht ansich die Brenneranforderung da der Brenner wenn er die Phase auf L2 bekommt startet er (Brenneranforderung)

Warum ich das so dämlich schreibe?
Weil dieser Schaltplan kacke ist

Naja Gut und schön allerdings habe ich dann auf dem gesammten Brenner keinen Strom mehr – kein Lüfter und nichts mehr läuft.

easycheeseman antwortete vor 13 Jahren
rcscomp:
Ich hab den Kessel nicht aber einen A25 und da ist in der Anleitung auf seite 18 oberes Bild unten ein schraffierter Strich:

Da ist eine Brücke „F“ zu sehen diese macht ansich die Brenneranforderung da der Brenner wenn er die Phase auf L2 bekommt startet er (Brenneranforderung)

Warum ich das so dämlich schreibe?
Weil dieser Schaltplan kacke ist

Naja Gut und schön allerdings habe ich dann auf dem gesammten Brenner keinen Strom mehr – kein Lüfter und nichts mehr läuft.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Das hab ich mir gedacht, der Schaltplan scheint falsch zu sein da du nicht der erste mit dem Symptom bist.

Der Brenner hat Einen Anschluss Namens L2, dieser ist mit L1 zu verbinden um den Brenner anzufordern.

Also nimm einen Kontakt und lass ihn genau das machen.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Das hab ich mir gedacht, der Schaltplan scheint falsch zu sein da du nicht der erste mit dem Symptom bist.

Der Brenner hat Einen Anschluss Namens L2, dieser ist mit L1 zu verbinden um den Brenner anzufordern.

Also nimm einen Kontakt und lass ihn genau das machen.

easycheeseman antwortete vor 13 Jahren

Also, ich habe heute mal alles durchgemessen – Es waren L1 und L2 vertauscht – Am Brennerkabel direkt. Habe den Kontakt gemessen und festgestellt das an der Klemmleiste des Kessels bei L2 ich Kontakt am Brenner L1 hatte. Urprünglich hätte ich sonst an der Klemmleiste des Kessels den L2 „geschalten“ –

Nun funktioniert es und gleich mal ein paar Bilder hinterher:


der rechte ist der Warmwasserspeicher für Solar – 500 Liter

Blick von der Türe Richtung P21

Meine Messwerte der UVR 1611(An dieser Stelle war vor dem Umbau die Türe zum Heizraum)

Mein Hydraulikplan, habe allerdings Kesselrücklauf mit der anderen Leitung beim Zeichnen vertauscht-muss ich noch mal ändern

Die Rücklaufanhebung

Blick hinter die beiden Puffer

Kesselverteiler nebst Pumpengruppen

Ausdehnungsgefäß des Heizungspuffers

Panorama

Hoffe es gefällt, war ein Haufen Arbeit bin aber Heilfroh das nun alles so funktioniert wie es soll. Braucht nur noch ein bissl Feintuning, Isolieren und bissl aufhübschen !

Danke schonmal für die Hilfe

Markus

easycheeseman antwortete vor 13 Jahren

Also, ich habe heute mal alles durchgemessen – Es waren L1 und L2 vertauscht – Am Brennerkabel direkt. Habe den Kontakt gemessen und festgestellt das an der Klemmleiste des Kessels bei L2 ich Kontakt am Brenner L1 hatte. Urprünglich hätte ich sonst an der Klemmleiste des Kessels den L2 „geschalten“ –

Nun funktioniert es und gleich mal ein paar Bilder hinterher:


der rechte ist der Warmwasserspeicher für Solar – 500 Liter

Blick von der Türe Richtung P21

Meine Messwerte der UVR 1611(An dieser Stelle war vor dem Umbau die Türe zum Heizraum)

Mein Hydraulikplan, habe allerdings Kesselrücklauf mit der anderen Leitung beim Zeichnen vertauscht-muss ich noch mal ändern

Die Rücklaufanhebung

Blick hinter die beiden Puffer

Kesselverteiler nebst Pumpengruppen

Ausdehnungsgefäß des Heizungspuffers

Panorama

Hoffe es gefällt, war ein Haufen Arbeit bin aber Heilfroh das nun alles so funktioniert wie es soll. Braucht nur noch ein bissl Feintuning, Isolieren und bissl aufhübschen !

Danke schonmal für die Hilfe

Markus

Guenny antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
ich interessiere für genau diese Lösung, was kostet der Spaß, Mat und AL und was gibt es für Zuschüsse.
Gruß Günny

Guenny antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
ich interessiere für genau diese Lösung, was kostet der Spaß, Mat und AL und was gibt es für Zuschüsse.
Gruß Günny

easycheeseman antwortete vor 13 Jahren

Also alles in allem habe ich 7500€ bezahlt- Reine Materialkosten. Arbeitslohn entfällt weil ich alles in Eigenleistung eingebaut und angeschlossen habe.

Solarspeicher(Inkl. Punpe und Steuerung) 990€
2x Kollektoren (Inkl Leitungen,Halterungen,Flüssigkeit) 1500€
Kessel,Brenner,Puffer,Laddomat etc. 3800€
Kesselverteiler,2 Pumpengruppen 600€
UVR 1611 240€
Kleinkram, Kabel Fühler etc den Rest der Kosten

Da geht dann die Förderung noch weg-Im moment 2900 € für den Pellekessel mit Puffer und 500€ für Solares Brauchwasser.

Alles in allem eine günstige Heizung nebst Solar

easycheeseman antwortete vor 13 Jahren

Also alles in allem habe ich 7500€ bezahlt- Reine Materialkosten. Arbeitslohn entfällt weil ich alles in Eigenleistung eingebaut und angeschlossen habe.

Solarspeicher(Inkl. Punpe und Steuerung) 990€
2x Kollektoren (Inkl Leitungen,Halterungen,Flüssigkeit) 1500€
Kessel,Brenner,Puffer,Laddomat etc. 3800€
Kesselverteiler,2 Pumpengruppen 600€
UVR 1611 240€
Kleinkram, Kabel Fühler etc den Rest der Kosten

Da geht dann die Förderung noch weg-Im moment 2900 € für den Pellekessel mit Puffer und 500€ für Solares Brauchwasser.

Alles in allem eine günstige Heizung nebst Solar