Fragen und AntwortenAtmoseinbau und Probleme
mifupa antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

Haben seit gestern die Pelletanlage drin. Haben seitdem eine Steuerung von Honeywell, von den Tasten her diese: http://www.ebay.de/itm/EBV-THETA-N-23B-Set-N23B-Ersatz-Honeywell-Intercall-Gamma-Steuerung-/270894237892?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item3f128e08c4#ht_1480wt_1163

Nun steht rechts unten die Solltemperatur (oder was dort angezeigt wird) plötzlich nicht mehr da.

Am Pufferspeicher ist eine Wilo-Stratos Pico Pumpe angeschlossen. Diese war über Nacht komplett aus (zumindest das Display) und seit heute morgen rattert sie ohne Ende. Ist da Luft drin? Habe in der Anleitung was von einer automatischen Entlüftung gelesen. Hilft die was? Wenn ja, wo entweicht die Luft denn da? Als Förderhöhe sind 2,5m eingestellt. Ist das die Höhe zum höchsten Heizkörper? Weil laut Anleitung kann das Klappern auch daran liegen, dass die Förderhöhe zu hoch eingestellt sei.

Der Kessel heizt auf ca. 90 Grad, sollte das so sein? Bei unserer alten Ölheizung waren es 80 Grad.



18 Antworten
Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Förderhöhe hat nichts mit der statischen Höhe zu tun –
die Förderhöhe beschreibt nur den Pumpendruck.

Ich würde mal auf 1 Meter Förderhöhe gehen, die Wilo ist ganz schön laut wenn sich Luft in ihr befindet – mehrmals das Entlüftungsprogramm starten und die höchstegelegenen Heizkörper voll auf! dann wirds bald gluckern in den Heizkörpern und du musst am Heizkörper die Luft dann rauslassen. Eventuell die Wassermenge wieder anpassen im System.

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Förderhöhe hat nichts mit der statischen Höhe zu tun –
die Förderhöhe beschreibt nur den Pumpendruck.

Ich würde mal auf 1 Meter Förderhöhe gehen, die Wilo ist ganz schön laut wenn sich Luft in ihr befindet – mehrmals das Entlüftungsprogramm starten und die höchstegelegenen Heizkörper voll auf! dann wirds bald gluckern in den Heizkörpern und du musst am Heizkörper die Luft dann rauslassen. Eventuell die Wassermenge wieder anpassen im System.

mifupa antwortete vor 13 Jahren

Kann das Probleme geben? Bin da sehr zimperlich, ansonsten probiere ich das mal aus.

Und wegen der Steuerung ist es eben komisch, erst wurde die Temperatur angezeigt, dann plötzlich nicht mehr. Uns ist dann später auch mal ein Fühler aus dem Pufferspeicher raus, haben den aber wieder reingesteckt.

mifupa antwortete vor 13 Jahren

Kann das Probleme geben? Bin da sehr zimperlich, ansonsten probiere ich das mal aus.

Und wegen der Steuerung ist es eben komisch, erst wurde die Temperatur angezeigt, dann plötzlich nicht mehr. Uns ist dann später auch mal ein Fühler aus dem Pufferspeicher raus, haben den aber wieder reingesteckt.

mifupa antwortete vor 13 Jahren

Habs gemacht, habe aber gesehen, dass das Geräusch vom Rücklauf-Barometer daneben kommt. Da kann ich wohl nix machen, oder? Sollen die nochmal anrücken

mifupa antwortete vor 13 Jahren

Habs gemacht, habe aber gesehen, dass das Geräusch vom Rücklauf-Barometer daneben kommt. Da kann ich wohl nix machen, oder? Sollen die nochmal anrücken

mifupa antwortete vor 13 Jahren

Ist gelöst, Danke für die Hilfe!

mifupa antwortete vor 13 Jahren

Ist gelöst, Danke für die Hilfe!

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Was war denn die Ursache und welche Lösung wurde gefunden.
Wenn du dich schon an das Forum wendest, kannst du ruhig etwas ausführlicher sein. Vielleicht hilft das ja mal anderen.

Gruß
Fried22

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Was war denn die Ursache und welche Lösung wurde gefunden.
Wenn du dich schon an das Forum wendest, kannst du ruhig etwas ausführlicher sein. Vielleicht hilft das ja mal anderen.

Gruß
Fried22

mifupa antwortete vor 13 Jahren

Da war wohl ein Metallspännchen am Thermometer, habe das um 90°C gedreht und wieder zurück und der Ton war weg.

Weiteres Problem, kriege beim P21 die Tür vorne nicht auf. Hebel lässt sich zwar drehen, aber dann geht die Tür nicht auf. Kesseltemperatur ist bei 50°C, war auch schon zwei Stunden nicht an. Aschekasten geht auf. Ist da ein bestimmter Mechanismus? Oder hat sich da was verzogen?

mifupa antwortete vor 13 Jahren

Da war wohl ein Metallspännchen am Thermometer, habe das um 90°C gedreht und wieder zurück und der Ton war weg.

Weiteres Problem, kriege beim P21 die Tür vorne nicht auf. Hebel lässt sich zwar drehen, aber dann geht die Tür nicht auf. Kesseltemperatur ist bei 50°C, war auch schon zwei Stunden nicht an. Aschekasten geht auf. Ist da ein bestimmter Mechanismus? Oder hat sich da was verzogen?

pitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
die Tür verklebt gerne mal mit der Dichtung!!!!

pitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
die Tür verklebt gerne mal mit der Dichtung!!!!

mifupa antwortete vor 13 Jahren

Aber das Ding ist sowas von fest, ich kann ja nicht mit voller Wucht da rumreißen und ich bin schon kräftig.

mifupa antwortete vor 13 Jahren

Aber das Ding ist sowas von fest, ich kann ja nicht mit voller Wucht da rumreißen und ich bin schon kräftig.

mifupa antwortete vor 13 Jahren

Also Dichtungen sind das nicht, da hakt irgendwas. Man sieht, wie es bei Betätigung des Hebels aufgeht, aber da scheint sich dann was verzogen zu haben. Es sperrt dann einfach.

mifupa antwortete vor 13 Jahren

Also Dichtungen sind das nicht, da hakt irgendwas. Man sieht, wie es bei Betätigung des Hebels aufgeht, aber da scheint sich dann was verzogen zu haben. Es sperrt dann einfach.