Fragen und AntwortenDimensionieren Kesselleitung
Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Hallo

bräuchte mal einen Rat
will mir einen Atmos Pelletkessel 15KW einbauen mit welcher Kupferrohr Dimension fahre ich den Puffer an dazwischen hängt ein Laddomat 21 und der Puffer hat 500L inhalt



3 Antworten
Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Ich würd 22er Kupfer nehmen,
mein Kessel KC 25 leistet Maximal 26KW und ist mit 28er CU an einem Laddomat 21 angeschlossen und die Verlegung ist Winkelig und gut 6 Meter lang.

Wenn der Abstand etwas weiter ist (über 3 Meter einfacher Rohrweg) würde ich 28er nehmen.

Ellern antwortete vor 13 Jahren

@Bart9995P,
und warum nicht grundsätzlich 28er(abgesehen vom Preis)?
Mit einer größeren Dimension bekomme ich die Wärmemenge doch mit einer geringeren Fließgeschwindigkeit weg. Das heisst ruhigere Durchströmung des Puffers sowie geringere Pumpenleistung.

Gruß
Michael

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Der größte Strömungswiederstand ist der Laddomat 21,
bei kurzen entfernungen reicht 22CU, 28CU wär immer die bessere Wahl.