Hallo liebe ATMOS-Gemeinde,
als absoluter ATMOS-Neuling bitte ich um eure Hilfe:
Im Haus welches wir vor kurzem gekauft haben verrichtet ein ATMOS DC 25 GS (BJ 2003) mit 1000l Pufferspeicher seinen Dienst. Habe es langsam schon ganz gut draußen, wie ich am besten mit ihm umgehe, nur ein Problemchen gibt es: Egal welche Position ich am Rauchgasthermostat einstelle, der Lüfter hört nicht auf zu laufen, also Ein/Ausschalten nur über den Kessel-Ein/Ausschalter möglich. Nun habe ich das Forum schon etwas durchforstet, mit dem Ergebnis dass in dem Fall das Rauchgasthermostat defekt sein dürfte. Was mich nur wundert: Das „Klicken“ des Thermostats wenn ich am Thermostat drehe, verlagert sich immer mehr nach Rechts, wenn der Kessel in Betrieb ist, und verlagert sich wieder mehr und mehr zurück, bis auf Null, wenn der Kessel wieder an Wärme verliert. Also lautet meine Frage: Ist es trotzdem das Rauchgasthermostat was defekt ist, obwohl die „Schaltzeitpunkte“ sich verlagern je nach Temperatur, oder kann es noch eine andere Ursache geben? Wie schon gesagt, egal welche Position ich am Rauchgasthermostat ausprobiere, der Lüfter läuft und läuft und läuft…
Ich danke für jede Antwort!
LG aus Österreich
Da hilft nur ausbauen und messen!
Dann weißt du genau, ob es wirklich schaltet und nur klickt.
Vor natürlich zur Sicherheit den kessel vom Netz trennen!
Gruß Marius
so hat es bei mir auch angefangen ein neuer rauchgastherm. kostet ca 40 euro da hbe ich mich gleich nach einer kompletten anderen steuerung umgeschaut und montiert meiner ist der gleiche baujahr 2004
Zuerst einmal vielen Dank für die Tipps!
Habe das alte Thermostat gemessen, und es hat wirklich nur mehr geklickt und nicht mehr geschaltet.
Daraufhin ein neues RGT bestellt und heute eingebaut.
Aber leider: gleiches Problem besteht weiterhin, Gebläse läuft dauerhaft…
Nun habe ich mir die Elektrik genauer angeschaut:
Da bei mir kein Laddomat eingebaut ist, sondern eine
WILO Stratos PICO-Pumpe, „entfällt“ in meinem Schaltschema ja praktisch das „Pumpenthermostat 70Grad“, welches an die Klemmen 6 und 7 angeschlossen gehört. Nun habe ich bemerkt, dass stattdessen an meiner Klemmleiste die Klemmen 6 und 7 mit einem Kabel verbunden sind.
Testhalber habe ich dieses Kabel entfernt, und siehe da, auf einmal schaltet das Gebläse aus, wenn ich das RGT-Thermostat nach rechts drehe; und die WILO Pumpe läuft weiter. *Freude*
Nun meine Frage: Wenn ich dieses Kabel zwischen Klemme 6 und 7 entferne, greife ich damit in irgendeine Sicherheitsvorkehrung des Kessels ein oder ist das nun wirklich die Lösung für mein Problem?
Ich danke vielmals für eine Antwort!
LG aus Österreich
Falko
Moooooment…
jetzt gerade ist mir erst klar geworden, dass ich mich über meinen Lösungsansatz gefreut habe, aber eigentlich soll die WILOS Pumpe ja gemeinsam mit dem Gebläse ausgeschaltet werden, damit das kälter werdende Wasser nicht die ganze Zeit zirkuliert und mir den Pufferspeicher wieder erkalten lässt… Oder wäre dies nur mit dem Laddomat möglich???
Ach ja, schon wieder Fragen über Fragen…
Wie könnte ich es schaffen dass auch die Pumpe gemeinsam mit dem Gebläse ausgeschaltet wird???
DANKE nocheinmal für eure Antworten!
Falko
Falko,
du kannst deine Pumpe nach Gebläse abschaltung
gewisse Zeit weiterlaufen lassen.
Hier ein Bericht und auf S. 15
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred