Fragen und AntwortenPumpentausch
richterchen36 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Atmosgemeinde!

Mal ne Frage:

Unsere Heizungspumpe (die, die den Saft vom HV zieht bzw. in die HK verteilt) gibt langsam den Geist auf. Es handelt sich um eine Wilo Star RS25-6 und ist ca. 10-12 Jahre alt.

Die untere (die die WW-Versorgung übernimmt) ist eine Wilo Star RS25-4, diese läuft noch tadellos.

Wo finde ich denn die Umschlüsselung/Lexikon von Wilo, wo ich sehe welche Pumpen (auch anderer Herst.) passend sind, gerne auch als Energiesparvariante.
Hab leider nix gefunden im Netz geschweige denn mit der Forum-Suchfunktion.
Zu welchem Typ würdet ihr mir raten?
Stimmt es, das nach einem Pumpentausch wieder ein hydr. Abgleich vorgenommen werden muss?

Danke und Gruß
Christoph



6 Antworten
Feueresel antwortete vor 13 Jahren

…, diese Pumpe,►würde ich immer wieder kaufen◄
Wichtig ist die Einbaulänge, Anschlussgewinde oder Flansch,
die Pumpenleistung lässt sich auf alle Gegebenheiten einstellen
Bei meinen System auf Automatikstufe I und nach dem aufheizen,
im Dauerbetrieb 4 Watt Leistungsaufnahme wenn der hydraulische Abgleich stimmt

MfG
Bernhard und sein Feueresel

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Rohrverbieger antwortete vor 13 Jahren

Hallo Christoph

Auf welcher Stufe lief denn die Pumpe?
Ich kann Dir die Wilo Stratos Pico empfehlen.Solltest du die alte Pumpe auf 1 betrieben haben,kannst du getrost die 1-4 nehmen.Sonst nimmst du 1-6.
Sehr gut finde ich bei Ihr den Stromverbrauch seit Inbetriebnahme.Meine läuft seit Dez.2010 und hat bis jetzt 29kwh verbraucht.
Das siehst du bei der Grundfos nicht.
Mittlerweile hat die Pico auch eine Auto-Adapt Funktion,die ich aber selber noch nicht testen konnte.
Hydraulischer Abgleich ist nicht nochmal nötig.
Spiel ein bisschen mit der Pumpe(Förderhöhe),dann sollte es klappen.
Achte beim Kauf auf die Baulänge(180mm)und das Gewinde(1 1/2″)

ZMEISTER antwortete vor 13 Jahren

Also die Alpha2 ist natürlich TOP die habe ich im Heizkreis aktiv von damals 100w auf 5-10W runter,
Bei meinen Eltern am DC30GSE hab ich am Kessel und hinterm Puffer 2 Stk. Laing vario verbaut, um die 90€ im Pumpendiscounter…
Ne Druckdifferenz am Kessel macht keinen Sinn…
Dort sind die Laing schon gut aufgehoben… Max. Stromverbrauch bei denen 18W bei voller Leistung

richterchen36 antwortete vor 13 Jahren

Hallo und danke für eure Antworten.

Ich denke, ich werde mich zwischen der Wilo oder der Grundfos entscheiden.

@rohrverbieger
Ja die rs lief nur auf Stufe 1…
Sollte man die untere rs (25-4) auch wechseln (wegen Energieverbrauch) oder lohnt sich das eher weniger, da sie nicht diese langen Laufzeiten hat?
P.S.: Bist du mal wieder in unserer Ecke? Dir ist doch noch ne Kiste „Hühnerbrühe“ sicher…
Ein Bekannter von mir hat jetzt genau die gleiche Anlage eingebaut, jedoch hat der HB die Einbindung in die vorhandene Gastherme nicht optimal hinbekommen, vielleicht hast du ja nen Tip?

Danke und Gruß
Christoph

Rohrverbieger antwortete vor 13 Jahren

Hallo Christoph

Da die Warmwasserbereitung auf durchschnittlich 2×20 min pro Tag beläuft,würde ich die Pumpe erstmal drin lassen.
Sollte die mal die Hufe hochreissen,tausch sie aus,z.B. Stratos Pico und lass die auf konstante Kennlinie laufen.

Welches Problem hat Dein Bekannter.??
Schick mal ein Schema von Deinem Bekannten.

Erik

richterchen36 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Erik,

ich hab die Anlage nach dem Einbau noch nicht gesehen…ich weiß nur, dass der HB die Therme durchströmt hat und diese, obwohl Puffer voll sind bzw. Energie zur Verfügung steht, bei der WW-Erwärmung anspringt, um dieses auf einen hohen Wert von ca. 80°C zu bringen.
Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, sobald ich näheres weiß melde ich mich und mache mal nen Schema.

Danke und Gruß
Christoph