manter antwortete vor 13 Jahren

Hallo brauche Euren Rat. ich habe einen Vierwegemischer mit Motor dieser wird über eine alte Regelung vom Ölbrenner mit aussen Thermometer geregelt. Ich glaube diese alte Regelung ca.18 Jahre alt funktioniert nicht mehr richtig. Mischermotor ist immer am auf und zu machen. Jetzt zu meiner Frage ich suche einen Vierwegemischer mit Bimetall der selbst eine ein gestellte Temperatur halten kann ähnlich wie ein Dusch Thermostat. Kennt jemand so einen Mischer und wo kann man so einen Mischer kaufen?
Liebe Grüße Helmut und vielenDank



6 Antworten
Feueresel antwortete vor 13 Jahren

Dass Problem kenne ich auch,
wenn die Heizungsrücklauftemperatur sehr niedrig ist, schaukelt sich die Mischer/Ansteuerung auf

MfG

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
yussuf antwortete vor 13 Jahren

Ich habe auch so einen 4Wege Mischer, auch ich kenne das Problem des Aufschaukelns. Das Problem bei mir war aber einfach zu lösen: Die Achse mit der der Reglungshebel bewegt wird und der von dem Getriebe angetrieben wird war nicht fest. Er wird aufgeschraubt und gekontert und diese Konterung hatte sich gelöst. Dadurch drehte der Motor erstmal immer nur die Achse wieder gegen die Konterung und erst dann passierte was am Hebel. Durch diese Zeitverzögerung der Wirkung kam es zum Aufschaukeln. Teste doch mal, ob das nicht bei dir ach der Fall ist.

manter antwortete vor 13 Jahren

Bei manchen Steuerungen ist das aber auch normal, die können das nicht besser.

Gib mal den Typ des Mischers und der Steuerung an. Evtl. weiß es jemand genauer.

Außerdem ist ein 4-Wege Mischer nicht wirklich HV geeignet. Deshalb haben wir da im HV-Betrieb (Öler läuft nur 2x pro Jahr, damit er mal läuft) den 2. Rücklauf, der die RLA für den Öler darstellt, zu gemacht (Kugelhahn, kann man auch mit einem elekt. Ventil machen) .
Somit funktionmiert der dann genau wie ein 3-Wege Mischer.

Gruß Manuel

edit: Läuft der bei dir immer erst ganz auf und dann wieder ganz zu, oder ist er einfach ständig am Regeln?

Helmut66 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Yusuf habe meinen Reglerhebel Kontrolliert ist leider nicht so einfach zu lösen. wäre zu schön gewesen. Trotzdem vielen Dank für den Tip
Gruß Helmut

Helmut66 antwortete vor 13 Jahren

Hallo
gibt es wirklich keinen Vierwegemischer der selbst eine Temperatur halten kann Thermostat Mischer ?

Falls ihr einen Tipp habt bitte her damit
Liebe Grüße Helmut

manter antwortete vor 13 Jahren

Meinst du einen der so funktioniert wie ein 3-Wege-Festwertmischer?

Gruß Manuel