Fragen und AntwortenStellglied Mischer Fehler?
Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

noch ein Problem.. Hatte jetzt schon dreimal das Problem das das warme Heizungswasser nicht in den Kreislauf vom Haus gelangt…Die Wilo Pumpe läuft dann auf Höchsttouren…aber die Vorlauftemperatur sinkt bis auf 20 grad runter…Einzige Möglichkeit dem entgegenzuwirken ist in der ACD01 unter Stellglieddiagnose/Relaistest das Stellglied auf/zu/stop durchzuschalten. Dann funktioniert alles wieder und die Wilo Pumpe geht auch direkt mit der Leistung wieder runter und die Vorlauftemperatur steigt auf 60-70 Grad.

PS: aktueller Pelletverbauch pro Tag 15kg ist das in Ordnung? Es war ja bis jetzt noch nicht sonderlich kalt…wohl Nachts mal kühler.

Ich bin gespannt auf eure Meinungen…

Mit freundlichen Grüßen,

Patrick Hoff



6 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Kannst du vieleicht ein Schema der Anlage posten?

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Kannst du vieleicht ein Schema der Anlage posten?

Traco antwortete vor 13 Jahren

Was ist den für ein Mischer verbaut? Ich hatte bei mir ein ähnliches Problem. Es waren aber nur die Drähte beim Stellmotoranschluß vertauscht, sodass der Mischer statt auf immer zu geregelt hat. Steuerung hat natürlich gedacht es ist komplett auf und deshalb auch nicht weiter reagiert. Umgepolt und alles läuft super! Sollte das alles richtig angeschlossen sein würde ich mal schauen welche Soll Vorlauftemp er nach Heizkurve haben müsste und ob die Werte in der Steuerung alle richtig eingestellt sind.

mfg Rene

Traco antwortete vor 13 Jahren

Was ist den für ein Mischer verbaut? Ich hatte bei mir ein ähnliches Problem. Es waren aber nur die Drähte beim Stellmotoranschluß vertauscht, sodass der Mischer statt auf immer zu geregelt hat. Steuerung hat natürlich gedacht es ist komplett auf und deshalb auch nicht weiter reagiert. Umgepolt und alles läuft super! Sollte das alles richtig angeschlossen sein würde ich mal schauen welche Soll Vorlauftemp er nach Heizkurve haben müsste und ob die Werte in der Steuerung alle richtig eingestellt sind.

mfg Rene

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Mein Ansatz wäre auch die Heizkurve. Die bestimmt die Vorlauftemperatur. Ich habe sie im Moment auf 1,40 stehen und bin damit zufrieden. Heizkörperventile stehen auf 3 und ich habe angenehme 21,5 Grad in den Räumen. Unter 1,4 erreiche ich diese Temperatur nicht.
Als die Anlage eingebaut wurde, hatte ich auch Probleme mit dem Mischer. Die Vorlauftemperatur war immer viel zu hoch. Habe dann den Mischer auf manuellem Betrieb mehrmals geöffnet und geschlossen, und siehe da – auf einmal funzt das Ding. War wohl ein Fremdkörper drin, der was blockiert hat. So einfach kann es manchmal sein.

MfG Fried22

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Mein Ansatz wäre auch die Heizkurve. Die bestimmt die Vorlauftemperatur. Ich habe sie im Moment auf 1,40 stehen und bin damit zufrieden. Heizkörperventile stehen auf 3 und ich habe angenehme 21,5 Grad in den Räumen. Unter 1,4 erreiche ich diese Temperatur nicht.
Als die Anlage eingebaut wurde, hatte ich auch Probleme mit dem Mischer. Die Vorlauftemperatur war immer viel zu hoch. Habe dann den Mischer auf manuellem Betrieb mehrmals geöffnet und geschlossen, und siehe da – auf einmal funzt das Ding. War wohl ein Fremdkörper drin, der was blockiert hat. So einfach kann es manchmal sein.

MfG Fried22