Hallo,
wir haben eine Atmos Pelletanlage A25 mit Atmos ACD01 Steuerung.
Einen 800 Liter Pufferspeicher mit Solarunterstützung.
Der Pellettbrenner wird von den Temperaturfühlern des
Pufferspeichers gesteuert.
Laut Eingabe des Brenner Parameters S17 soll der Brenner bis
auf 80°C hochheizen, schaltet aber bei 75°C schon ab!
Weiß jemand eine Anwort?
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
W.Nolte
Hallo
evtl hat der Kessel seine eingestellte max. Temp erreicht. (Einstellrad direkt am Kessel) Diese Temp. hat vorrang vor allen anderen.
Ich habe meine Kesselmax. Temp. auf maximal gestellt, entspricht dann ca.90°C Kesseltemperatur.
Falls dein stellrad bereits auf max. steht und es wirklich daran liegen soll das er aufgrund zu hoher Kesseltemp. abschaltet kann es an einer falschen brennereinstellung liegen das er zu warm wird – oder zu viel Schornsteinzug…
Erst einmal ursache finden dann Probleme angehen
mfg
Hallo
evtl hat der Kessel seine eingestellte max. Temp erreicht. (Einstellrad direkt am Kessel) Diese Temp. hat vorrang vor allen anderen.
Ich habe meine Kesselmax. Temp. auf maximal gestellt, entspricht dann ca.90°C Kesseltemperatur.
Falls dein stellrad bereits auf max. steht und es wirklich daran liegen soll das er aufgrund zu hoher Kesseltemp. abschaltet kann es an einer falschen brennereinstellung liegen das er zu warm wird – oder zu viel Schornsteinzug…
Erst einmal ursache finden dann Probleme angehen
mfg