Hallo Leute,
Ausgeschlafen ich brauche Hilfe!!!!!
Nach der Sommerpause will ich meinen D20P mit Ivabo Brenner in Betrieb nehmen und nichts passiert.
Förderschnecke ans Stromnetz angeschlossen— läuft einwandfrei
Hauptschalter am Kessel ein: Brenner durchläuft die Routine alles Blinken normal.
Stecker von der Förderschnecke wieder in den Brenner rein und nichts passiert.
Gebt mir bald einen Tip es wird frisch im Haus
danke Pott
Hallo,
– alle Sicherungen auf der Brenner Platine prüfen
– Blinken am Brenner die LEDs ?
– wenn ja dann prüfen ob vom Steuergerät überhaubt der Brenner
gestartet wird (Brenneranforderung)
ich denke das müsste der Anschluss 1 auf der
Brennerplatine sein dort müsste 230 Volt anliegen wenn
der Brenner laufen soll.
mfg
Hallo,
– alle Sicherungen auf der Brenner Platine prüfen
– Blinken am Brenner die LEDs ?
– wenn ja dann prüfen ob vom Steuergerät überhaubt der Brenner
gestartet wird (Brenneranforderung)
ich denke das müsste der Anschluss 1 auf der
Brennerplatine sein dort müsste 230 Volt anliegen wenn
der Brenner laufen soll.
mfg
besten Dank für den Tipp. Habe soebend den Fehler gefunden.
Im Kessel auf bder Anschlußleiste war ein Kabel locker der den Lüfter in Betrieb setzt.
Jetzt läuft alles wieder einwandfrei.
Danke nochmals
pott
besten Dank für den Tipp. Habe soebend den Fehler gefunden.
Im Kessel auf bder Anschlußleiste war ein Kabel locker der den Lüfter in Betrieb setzt.
Jetzt läuft alles wieder einwandfrei.
Danke nochmals
pott
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können