Fragen und AntwortenÜberlege Neuanschaffung
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
ich bin am überlegen meine alte Wolf NG-2E 17 BJ: 1993 gegen einen Pelletbrenner von ATMOS zu tauschen.
Beim Haus handelt es sich um ein EFH von 1993 aktuell 120qm Wohnfläche die evtl. in ein paar Jahren auf 150-170qm erweitert werden soll. Der Gasverbrauch lag seit 1993 im Durchschnitt bei 22000kwh.
Habe hier ein Angebot für einen P25 mit 1000l Hygienespeicher liegen. Ist der P25 zu groß oder kann ich ihn betreiben? Zusätzlich soll ein Wasserführender Kaminofen mit an den Pufferspeicher angeschlossen werden. Sind 1000l Puffer ok oder lieber mehr?
Danke im Vorraus
Daniel



12 Antworten
Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

P14 würde ich nehmen, KEINEN Hygienespeicher, da dieser innerlich verkalken kann und du ihn niemals reinigen kannst. Lieber eine Frischwasserstation.

1.000 Liter würde für einen Ofen reichen, der etwa 10KW an das Heizsystem abgibt.

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

P14 würde ich nehmen, KEINEN Hygienespeicher, da dieser innerlich verkalken kann und du ihn niemals reinigen kannst. Lieber eine Frischwasserstation.

1.000 Liter würde für einen Ofen reichen, der etwa 10KW an das Heizsystem abgibt.

Vect antwortete vor 13 Jahren

Wasser ist sehr weich. Wird sogar aufgehärtet. Eines der besten Leitungswässer Deutschlands sollen wir hier haben. Der Kamin hat eine Wasserseitige Leistung von 6,9kw. Wo liegen die mehr Kosten für eine FriWa? Welche Nachteile hat ein größerer Kessel? In P14-P25 ist ja der selbe Brenner verbaut.

Vect antwortete vor 13 Jahren

Wasser ist sehr weich. Wird sogar aufgehärtet. Eines der besten Leitungswässer Deutschlands sollen wir hier haben. Der Kamin hat eine Wasserseitige Leistung von 6,9kw. Wo liegen die mehr Kosten für eine FriWa? Welche Nachteile hat ein größerer Kessel? In P14-P25 ist ja der selbe Brenner verbaut.

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Wenn Du einen richtigen vernünftigen Hygienespeicher nimmst
kannst Du den Edelstahlwärmetauscher herausnehmen und entkalken
zwei Kugelhähne und zwei KFE-Hähne sorgen dafür das Du
den Wärmetauscher auch ohne Ausbau entkalken kannst falls notwendig. Ein Plattenwärmetauscher in einer Frischwasserstation
verkalkt wesentlich schneller weil die Platten sehr eng an einander liegen außerdem braucht die Frischwasserstation
wieder Hilfsenergie (Strom) für die eingebaute Umwälzpumpe !!

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Wenn Du einen richtigen vernünftigen Hygienespeicher nimmst
kannst Du den Edelstahlwärmetauscher herausnehmen und entkalken
zwei Kugelhähne und zwei KFE-Hähne sorgen dafür das Du
den Wärmetauscher auch ohne Ausbau entkalken kannst falls notwendig. Ein Plattenwärmetauscher in einer Frischwasserstation
verkalkt wesentlich schneller weil die Platten sehr eng an einander liegen außerdem braucht die Frischwasserstation
wieder Hilfsenergie (Strom) für die eingebaute Umwälzpumpe !!

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Das es auch noch weiches Wasser in Deutschland gibt dann kann man auch einben Hygienespeicher nehmen. Nur ich habe fast immer die Problemen bei normalen bis Kalkhaltigem Wasser mitbekommen.

7KW Wasserseitig beim Ofen – der 1.000 Literspeicher ist dafür gut dimensioniert.

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Das es auch noch weiches Wasser in Deutschland gibt dann kann man auch einben Hygienespeicher nehmen. Nur ich habe fast immer die Problemen bei normalen bis Kalkhaltigem Wasser mitbekommen.

7KW Wasserseitig beim Ofen – der 1.000 Literspeicher ist dafür gut dimensioniert.

Vect antwortete vor 13 Jahren

Kann mir noch jemand die Nachteile verraten, wenn ich einen P21 oder sogar p25 anstatt einem p14 verwende? Ist ja ein Pufferspeicher zwischengeschaltet. Der P21 hat ja einfach ein hitzeschutzblech mehr als der P14. Ist er dadurch nicht effektiver?

Vect antwortete vor 13 Jahren

Kann mir noch jemand die Nachteile verraten, wenn ich einen P21 oder sogar p25 anstatt einem p14 verwende? Ist ja ein Pufferspeicher zwischengeschaltet. Der P21 hat ja einfach ein hitzeschutzblech mehr als der P14. Ist er dadurch nicht effektiver?

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Der einzige Nachteil könnte Prüftechnischer Natur sein aber das weiß ich nicht wie das bei euch geregelt ist.

Es könnte sein das der 14kW weniger Überprüfungen benötigt als der 21/25 er.
Ansonsten ist es sicherlich besser den P21 auf 11kW laufen zu lassen als den P14

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Der einzige Nachteil könnte Prüftechnischer Natur sein aber das weiß ich nicht wie das bei euch geregelt ist.

Es könnte sein das der 14kW weniger Überprüfungen benötigt als der 21/25 er.
Ansonsten ist es sicherlich besser den P21 auf 11kW laufen zu lassen als den P14