Fragen und AntwortenSpreizung PufferT unten/oben zurBrenneranforderung
lp900 antwortete vor 13 Jahren

Atmos gibt als Vorschlag eine Spreizung von 20° vor, also beispielsweise

Brenner aus bei PufferT 75° (Speicherfühler unten), Brenner ein bei PufferT 55° (Speicherfühler oben)

Wie sind da die einschlägigen Erfahrungen der Nutzer?



6 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Ich lass ihn einschalten wenn die Anforderung der Heizkreise die Puffertemp-7° überschreitet.
So wird der Puffer so weit als möglich entladen.
Als Abschalttemp hab ich derzeit noch ein Fixtemp eingestellt weil ich noch keine zündende Idee habe.
Damit möchte ich die Pufferladung so tief halten das ein oftmaliges Einschalten verhindert wird aber auch ein unnötiges durchladen verhindern um die Solarheizung nicht zu blockieren.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Ich lass ihn einschalten wenn die Anforderung der Heizkreise die Puffertemp-7° überschreitet.
So wird der Puffer so weit als möglich entladen.
Als Abschalttemp hab ich derzeit noch ein Fixtemp eingestellt weil ich noch keine zündende Idee habe.
Damit möchte ich die Pufferladung so tief halten das ein oftmaliges Einschalten verhindert wird aber auch ein unnötiges durchladen verhindern um die Solarheizung nicht zu blockieren.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
lp900:
Wie sind da die einschlägigen Erfahrungen der Nutzer?

Leider meldet sich der Installateur bei mir nicht mehr und bin daher etwas alleine gelassen mit meiner Universal-Steuerung KMS-D.

Aktuell entlädt sich mein Puffer seit 12:00 Uhr und 80 Grad und ist Oben bei 72 angekommen und Unten bei ca. 54/RL 42 und aktueller VL 51 Grad.

Laden soll er Oben ab 70 Grad, dazu wird der Brenner einmal durchlaufen und wieder in den Schlaf gehen bis zum nächsten Morgen.

Sobald ich meinen RL-Fühler morgen habe und das Schema optimieren konnte – der wurde halt nicht installiert – werde ich die 50/70 aber beibehalten.

Viele Grüße
Andre

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
lp900:
Wie sind da die einschlägigen Erfahrungen der Nutzer?

Leider meldet sich der Installateur bei mir nicht mehr und bin daher etwas alleine gelassen mit meiner Universal-Steuerung KMS-D.

Aktuell entlädt sich mein Puffer seit 12:00 Uhr und 80 Grad und ist Oben bei 72 angekommen und Unten bei ca. 54/RL 42 und aktueller VL 51 Grad.

Laden soll er Oben ab 70 Grad, dazu wird der Brenner einmal durchlaufen und wieder in den Schlaf gehen bis zum nächsten Morgen.

Sobald ich meinen RL-Fühler morgen habe und das Schema optimieren konnte – der wurde halt nicht installiert – werde ich die 50/70 aber beibehalten.

Viele Grüße
Andre

lp900 antwortete vor 13 Jahren
mcduck99:

lp900:
Wie sind da die einschlägigen Erfahrungen der Nutzer?

Leider meldet sich der Installateur bei mir nicht mehr und bin daher etwas alleine gelassen mit meiner Universal-Steuerung KMS-D.

Aktuell entlädt sich mein Puffer seit 12:00 Uhr und 80 Grad und ist Oben bei 72 angekommen und Unten bei ca. 54/RL 42 und aktueller VL 51 Grad.

Laden soll er Oben ab 70 Grad, dazu wird der Brenner einmal durchlaufen und wieder in den Schlaf gehen bis zum nächsten Morgen.

Sobald ich meinen RL-Fühler morgen habe und das Schema optimieren konnte – der wurde halt nicht installiert – werde ich die 50/70 aber beibehalten.

Viele Grüße
Andre

Okay, genauso mach es!

lp900 antwortete vor 13 Jahren
mcduck99:

lp900:
Wie sind da die einschlägigen Erfahrungen der Nutzer?

Leider meldet sich der Installateur bei mir nicht mehr und bin daher etwas alleine gelassen mit meiner Universal-Steuerung KMS-D.

Aktuell entlädt sich mein Puffer seit 12:00 Uhr und 80 Grad und ist Oben bei 72 angekommen und Unten bei ca. 54/RL 42 und aktueller VL 51 Grad.

Laden soll er Oben ab 70 Grad, dazu wird der Brenner einmal durchlaufen und wieder in den Schlaf gehen bis zum nächsten Morgen.

Sobald ich meinen RL-Fühler morgen habe und das Schema optimieren konnte – der wurde halt nicht installiert – werde ich die 50/70 aber beibehalten.

Viele Grüße
Andre

Okay, genauso mach es!