Hallo Leute,
meine Anlage steht nun soweit und wollte sie nun Inbetrieb nehmen!
Die Anlage besteht aus:
Atmos P14
Atmos A25
Atmos ACD01
Einem Hygiene Speicher 825 Liter
10qm Röhrenkollektoren
Ladomat21
Derzeit nur ein Heizkreis, keine FBH!
Nun mein Problem, bevor ich den Kessel angeheizt habe, lief sie ca. einen Monat nur über Solar, sprich über die ACD01, das hat auch gut funktioniert!
Nun ist mein Pelletlager fertig und wollte den Brenner zum erstenmal starten. Nun habe ich nur Probleme!
Ich bekomme den Brenner gar nicht gestartet. Es wird immer angezeigt: Fehler TSV…
Aber es ist kein einziger Fühler an den Brenner angeschlossen, wie in den Anleitungen beschrieben.
Die mitgelieferte Brücke ist am Kessel gesteckt.
Nun hab ich bei Atmos angerufen, diese sagte mir, das doch Fühler an den Brenner angeschlossen werden muss, nun mein Problem: am Hygiene Speicher hab ich 3 Sensoren auf dem Dach einen. Wenn ich nun die Sensoren an den Brenner schließe, bekomme ich folglich Fehler an der ACD01, weil nun dort diese Fühler fehlen und so der Brenner wieder nicht Startet
Wie habt ihr das gelöst? Bin langsam am verzweifeln!
Werden die Parameter benötigt? Hab eigentlich nix geändert, hab die von Atmos vorgegebenen gelassen, bis auf solar, da hab ich die Ein und Ausschaltzeit etwas höher gestellt damit die Pumpe nicht so oft startet
Parameter:
Hydraulik:
01 – 10
02 – aus
03 – 03
04 – aus
06 – 15
07 – aus
08 – aus
09 – aus
10 – 19
Mischer:
MK1 – ECO
HzSys – 1.10
03 – aus
04 – aus
05 – aus
06 – aus
07 – aus
08 – 10°
09 – aus
12 – 20°
13 – 75°
14 – 4.0K
15 – 5 Min.
16 – aus
18 – 2%
20 – 270
21 – 120
22 – 1
25 – STBY
26 – aus
50 – aus
Feststoff
01 – 3
02 – 80°
03 – 95°
04 – 40°
05 – 5K
06 – 6K
14 – 36°
15 – 4K
16 – 3
20 – aus
22 – aus
Solar
01 – 15K
02 – 5K
03 – 3min
05 – 95°
06 – 1
07 – aus
09 – aus
Puffer
01 – 40°
02 – 105
03 – 8K
04 – 2K
05 – aus
06 – 0K
07 – -3K
09 – ein
11 – 3min
14 – 60°
15 – -3K
16 – 0K
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Nun ist mein Pelletlager fertig und wollte den Brenner zum erstenmal starten. Nun habe ich nur Probleme!
Ich bekomme den Brenner gar nicht gestartet. Es wird immer angezeigt: Fehler TSV…
Aber es ist kein einziger Fühler an den Brenner angeschlossen, wie in den Anleitungen beschrieben.
Die mitgelieferte Brücke ist am Kessel gesteckt.
Hi!
Sag mal
* ist die ACD01 im Kessel oder extern an der Wand oder so?
* bist Du Dir sicher, dass der Brenner schon immer kabeltechnisch mit der ACD01 verbunden war?
Wenn die ACD01 nicht den Brenner ansteuert, sondern ausschliesslich den Solar-Teil gemacht hat, dann kann ich die Atmos-Aussage nachvollziehen, dass beide autark arbeiten und Fühler brauchen.
Atmos = Atmos Lager Rentsch?
Viele Grüße
Stef
Viele Grüße
Nun ist mein Pelletlager fertig und wollte den Brenner zum erstenmal starten. Nun habe ich nur Probleme!
Ich bekomme den Brenner gar nicht gestartet. Es wird immer angezeigt: Fehler TSV…
Aber es ist kein einziger Fühler an den Brenner angeschlossen, wie in den Anleitungen beschrieben.
Die mitgelieferte Brücke ist am Kessel gesteckt.
Hi!
Sag mal
* ist die ACD01 im Kessel oder extern an der Wand oder so?
* bist Du Dir sicher, dass der Brenner schon immer kabeltechnisch mit der ACD01 verbunden war?
Wenn die ACD01 nicht den Brenner ansteuert, sondern ausschliesslich den Solar-Teil gemacht hat, dann kann ich die Atmos-Aussage nachvollziehen, dass beide autark arbeiten und Fühler brauchen.
Atmos = Atmos Lager Rentsch?
Viele Grüße
Stef
Viele Grüße
Die ACD01 ist im Kessel montiert. Solar wurde halt voher nur schon Inbetrieb genommen.
Ja Atmos Rentsch.
Ja aber wofür brauch ich die ACD01, wenn der Brenner autark arbeiten muss? Sollte die ACD01 nicht den Kessel steuern lassen?
Die interne Kesselverdrahtung wurde laut Schaltplan (die unter der Kesselverkleidung) auch abgeändert!
Die ACD01 ist im Kessel montiert. Solar wurde halt voher nur schon Inbetrieb genommen.
Ja Atmos Rentsch.
Ja aber wofür brauch ich die ACD01, wenn der Brenner autark arbeiten muss? Sollte die ACD01 nicht den Kessel steuern lassen?
Die interne Kesselverdrahtung wurde laut Schaltplan (die unter der Kesselverkleidung) auch abgeändert!
Die ACD01 mit Solar, ein großes Ärgernis, weiteres sh. unten eingefügt
Hallo Leute,
Fehler TSV… am Brenner Parameter S 15 von 2 auf 1 schalten!
Kennwort um da hinzukommen : 2002
Parameter:
Hydraulik:
01 – 10
02 – aus
03 – 03
04 – aus
06 – 15
07 – aus
08 – aus
09 – aus
10 – 19 das ist okay, aber wo ist bei den variablen Eingängen der FPF bzw. KSPF angeschlossen? das wäre -18
Mischer:
MK1 – ECO
HzSys – 1.10
03 – aus
04 – aus
05 – aus
06 – aus
07 – aus
08 – 10°
09 – aus
12 – 20°
13 – 75°
14 – 4.0K
15 – 5 Min.
16 – aus
18 – 2%
20 – 270
21 – 120
22 – 1
25 – STBY
26 – aus
50 – aus
Feststoff
01 – 3
02 – 80°
03 – 95°
04 – 40°
05 – 5K
06 – 6K
14 – 36°
15 – 4K
16 – 3
20 – aus
22 – aus
Solar
01 – 15K
02 – 5K
03 – 3min
05 – 95°
06 – 1 hier würde ich auf 2 gehen
07 – aus
09 – aus
Puffer
01 – 40°
02 – 105
03 – 8K
04 – 2K
05 – aus
06 – 0K
07 – -3K
09 – ein
11 – 3min
14 – 60°
15 – -3K
16 – 0K
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Die ACD01 mit Solar, ein großes Ärgernis, weiteres sh. unten eingefügt
Hallo Leute,
Fehler TSV… am Brenner Parameter S 15 von 2 auf 1 schalten!
Kennwort um da hinzukommen : 2002
Parameter:
Hydraulik:
01 – 10
02 – aus
03 – 03
04 – aus
06 – 15
07 – aus
08 – aus
09 – aus
10 – 19 das ist okay, aber wo ist bei den variablen Eingängen der FPF bzw. KSPF angeschlossen? das wäre -18
Mischer:
MK1 – ECO
HzSys – 1.10
03 – aus
04 – aus
05 – aus
06 – aus
07 – aus
08 – 10°
09 – aus
12 – 20°
13 – 75°
14 – 4.0K
15 – 5 Min.
16 – aus
18 – 2%
20 – 270
21 – 120
22 – 1
25 – STBY
26 – aus
50 – aus
Feststoff
01 – 3
02 – 80°
03 – 95°
04 – 40°
05 – 5K
06 – 6K
14 – 36°
15 – 4K
16 – 3
20 – aus
22 – aus
Solar
01 – 15K
02 – 5K
03 – 3min
05 – 95°
06 – 1 hier würde ich auf 2 gehen
07 – aus
09 – aus
Puffer
01 – 40°
02 – 105
03 – 8K
04 – 2K
05 – aus
06 – 0K
07 – -3K
09 – ein
11 – 3min
14 – 60°
15 – -3K
16 – 0K
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Die ACD01 mit Solar, ein großes Ärgernis, weiteres sh. unten eingefügt
Hallo Leute,
Fehler TSV… am Brenner Parameter S 15 von 2 auf 1 schalten!
Kennwort um da hinzukommen : 2002
Hydraulik
10 – 19 das ist okay, aber wo ist bei den variablen Eingängen der FPF bzw. KSPF angeschlossen? das wäre -18 (der KSPF hat doch nen festen platz auf der Anschlussleiste! Bei mir ist der im unteren Sensoranschluss im Speicher)
Solar
06 – 1 hier würde ich auf 2 gehen (werde ich ausprobieren)
Die ACD01 mit Solar, ein großes Ärgernis, weiteres sh. unten eingefügt
Hallo Leute,
Fehler TSV… am Brenner Parameter S 15 von 2 auf 1 schalten!
Kennwort um da hinzukommen : 2002
Hydraulik
10 – 19 das ist okay, aber wo ist bei den variablen Eingängen der FPF bzw. KSPF angeschlossen? das wäre -18 (der KSPF hat doch nen festen platz auf der Anschlussleiste! Bei mir ist der im unteren Sensoranschluss im Speicher)
Solar
06 – 1 hier würde ich auf 2 gehen (werde ich ausprobieren)
gibts hier eine Frage?? oder läufts jetzt?
gibts hier eine Frage?? oder läufts jetzt?
Hallo,
nein leider läuft es immer noch nicht
laut der neuen ACD 01 Anleitung muss auf den Variable Eingang 1 der Abgassensor gelegt werden! Kann es daran liegen das der Brenner nicht startet, weil ich keinen habe?
Nun das neue Problem, wenn ich einen Anlegesensor anschließe und den Parameter 8 auf 16 stelle (Hydraulik) bekomme ich Error 16 – 0!
Der Sensor funktioniert aber, denn wenn ich den Parameter ändere in z.B. Außensensor 2 dann wird die Temp korrekt angezeigt!
Ich verzweifel langsam
draußen wirds immer kälter und die Sonne scheint auch nicht…
Hallo,
nein leider läuft es immer noch nicht
laut der neuen ACD 01 Anleitung muss auf den Variable Eingang 1 der Abgassensor gelegt werden! Kann es daran liegen das der Brenner nicht startet, weil ich keinen habe?
Nun das neue Problem, wenn ich einen Anlegesensor anschließe und den Parameter 8 auf 16 stelle (Hydraulik) bekomme ich Error 16 – 0!
Der Sensor funktioniert aber, denn wenn ich den Parameter ändere in z.B. Außensensor 2 dann wird die Temp korrekt angezeigt!
Ich verzweifel langsam
draußen wirds immer kälter und die Sonne scheint auch nicht…
Ist das ein Pelleter?? Wozu einen Abgassensor! Völlig überflüssig. Den VE kann man auch anders belegen, nur wenn man diesen unnötigen Sensor hat, dann muß der darauf.
UND WO IST DER UNTERE PUFFERFÜHLER??? GIBTS DEN NICHT??
Und das gemacht?
Fehler TSV… am Brenner Parameter S 15 von 2 auf 1 schalten!
Kennwort um da hinzukommen : 2002
Warum kaufen sich die Leute nur diese beschi..ene ACD01 , die UVR kostet genauso viel und ist nicht zu toppen!
Ich überwache meine Anlage, die im Nebengebäude steht 24 Stunden ONLINE.
Das ganze hat mich ca. 600 € gekostet, weil ich den Bootlader und ein paar zusätzliche Fühler dazugenommen habe.
Die ACD01 hatte ich für rund 480 gekauft, und nach 3 Austauschaktionen gern zurückgegeben.
Brenner läuft gerade, sieh mal hier:
Ist das ein Pelleter?? Wozu einen Abgassensor! Völlig überflüssig. Den VE kann man auch anders belegen, nur wenn man diesen unnötigen Sensor hat, dann muß der darauf.
UND WO IST DER UNTERE PUFFERFÜHLER??? GIBTS DEN NICHT??
Und das gemacht?
Fehler TSV… am Brenner Parameter S 15 von 2 auf 1 schalten!
Kennwort um da hinzukommen : 2002
Warum kaufen sich die Leute nur diese beschi..ene ACD01 , die UVR kostet genauso viel und ist nicht zu toppen!
Ich überwache meine Anlage, die im Nebengebäude steht 24 Stunden ONLINE.
Das ganze hat mich ca. 600 € gekostet, weil ich den Bootlader und ein paar zusätzliche Fühler dazugenommen habe.
Die ACD01 hatte ich für rund 480 gekauft, und nach 3 Austauschaktionen gern zurückgegeben.
Brenner läuft gerade, sieh mal hier:
Hallo,
nein leider läuft es immer noch nicht
laut der neuen ACD 01 Anleitung muss auf den Variable Eingang 1 der Abgassensor gelegt werden! Kann es daran liegen das der Brenner nicht startet, weil ich keinen habe?
Nun das neue Problem, wenn ich einen Anlegesensor anschließe und den Parameter 8 auf 16 stelle (Hydraulik) bekomme ich Error 16 – 0!
Der Sensor funktioniert aber, denn wenn ich den Parameter ändere in z.B. Außensensor 2 dann wird die Temp korrekt angezeigt!
Ich verzweifel langsam
draußen wirds immer kälter und die Sonne scheint auch nicht…
Kann Dein Heizungsbauer der die Anlage montiert hat nicht helfen ?
Hallo,
nein leider läuft es immer noch nicht
laut der neuen ACD 01 Anleitung muss auf den Variable Eingang 1 der Abgassensor gelegt werden! Kann es daran liegen das der Brenner nicht startet, weil ich keinen habe?
Nun das neue Problem, wenn ich einen Anlegesensor anschließe und den Parameter 8 auf 16 stelle (Hydraulik) bekomme ich Error 16 – 0!
Der Sensor funktioniert aber, denn wenn ich den Parameter ändere in z.B. Außensensor 2 dann wird die Temp korrekt angezeigt!
Ich verzweifel langsam
draußen wirds immer kälter und die Sonne scheint auch nicht…
Kann Dein Heizungsbauer der die Anlage montiert hat nicht helfen ?
@ Rockerwilli, ich habe die Anlage selber aufgebaut!
@lp900, das mit dem Abgassenosr kam mir ja auch so seltsam vor, ich habe das nur getestet da, was vom Abgasseonsor in der Anleitung vermerkt war und ich testen wollte ob es evtl. doch daran lag…
Am Brenner hab ich den Parameter umgestellt, der Brenner steht dennoch auf AUS und lässt sich auch nicht über das Menü dazu bewegen AN zu schalten!
An meinem Hygienespeicher (ich hoffe ihr kennt das Funktionsprinzip) sind !3! Sensoren angeschlossen! unten der KSPF
in der Mitte der VE3 jetzt als FPF parametriert
und oben, der SF Sensor Warmwasserspeicher
Die schei… ACD01 (wie du es sagst) war im Komplettpaket dabei!
edit: ich hab hier nun gelesen das auf der Platine direkt brücken gemacht werden müssen? von X6:4 auf X7:6? Dachte voher das mit Brücke, der Stecker hinten rechts am Kessel gemeint ist, da wo jetzt dieser Brückenstecker drin ist!
@ Rockerwilli, ich habe die Anlage selber aufgebaut!
@lp900, das mit dem Abgassenosr kam mir ja auch so seltsam vor, ich habe das nur getestet da, was vom Abgasseonsor in der Anleitung vermerkt war und ich testen wollte ob es evtl. doch daran lag…
Am Brenner hab ich den Parameter umgestellt, der Brenner steht dennoch auf AUS und lässt sich auch nicht über das Menü dazu bewegen AN zu schalten!
An meinem Hygienespeicher (ich hoffe ihr kennt das Funktionsprinzip) sind !3! Sensoren angeschlossen! unten der KSPF
in der Mitte der VE3 jetzt als FPF parametriert
und oben, der SF Sensor Warmwasserspeicher
Die schei… ACD01 (wie du es sagst) war im Komplettpaket dabei!
edit: ich hab hier nun gelesen das auf der Platine direkt brücken gemacht werden müssen? von X6:4 auf X7:6? Dachte voher das mit Brücke, der Stecker hinten rechts am Kessel gemeint ist, da wo jetzt dieser Brückenstecker drin ist!
Ist der Fehler am Brennerdisplay nun weg?
Hast du schon nachgemessen ob am ACD an der Klemme welche den Brenner ansteuern soll Spannung anliegt?
Hast du versucht den Brenner direkt, also indem L2 mit der Phase verbindest zu starten?
Ich kenn das ACD Teil nicht doch die Anleitung meint das es die X7:7 sein soll welche den Brenner starten muss.
Vieleicht ist ja doch ein Verkabelungsfehler vorhanden.
Ist der Fehler am Brennerdisplay nun weg?
Hast du schon nachgemessen ob am ACD an der Klemme welche den Brenner ansteuern soll Spannung anliegt?
Hast du versucht den Brenner direkt, also indem L2 mit der Phase verbindest zu starten?
Ich kenn das ACD Teil nicht doch die Anleitung meint das es die X7:7 sein soll welche den Brenner starten muss.
Vieleicht ist ja doch ein Verkabelungsfehler vorhanden.
Noch etwas, wegen dem Sensor Error.
Der ACD verwendet NTC20k Sensoren für alle Temperaturen die niedrig sind und PT1000 für die hohen Temperaturen.
Abgas, Solar sind PT1000
Liegt es daran das du einen NTC20k als Abgasfühler parametrieren wolltest?
Parameter 8 auf 16 ist Abgas(PT1000) und auf 1 ist Aussentemp.(NTC20)
Noch etwas, wegen dem Sensor Error.
Der ACD verwendet NTC20k Sensoren für alle Temperaturen die niedrig sind und PT1000 für die hohen Temperaturen.
Abgas, Solar sind PT1000
Liegt es daran das du einen NTC20k als Abgasfühler parametrieren wolltest?
Parameter 8 auf 16 ist Abgas(PT1000) und auf 1 ist Aussentemp.(NTC20)
in der Mitte der VE3 jetzt als FPF parametriert
und oben, der SF Sensor Warmwasserspeicher
Die schei… ACD01 (wie du es sagst) war im Komplettpaket dabei!
edit: ich hab hier nun gelesen das auf der Platine direkt brücken gemacht werden müssen? von X6:4 auf X7:6? Dachte voher das mit Brücke, der Stecker hinten rechts am Kessel gemeint ist, da wo jetzt dieser Brückenstecker drin ist!
FPF müßte eigentlich der Fühler sein, der am weitesten unten ist, also der kälteste.
Wenn im übrigen noch Fragen sind, mail mich an, ich habe keine Lust mich hier mit rscomp auseinanderzusetzen, der dann auch noch PN schickt, weil er Dinge behauptet, aber nicht weiter zu erläuten vermag. Ich kenne den Typen überhaupt nicht, aber er meint, ich würde ihn immer anmachen. Ist wohl ein kleines Sensibelchen.
Da meine Anlage problemlos läuft, werde ich hier zukünftig nur noch als Zuschauer auftreten.
in der Mitte der VE3 jetzt als FPF parametriert
und oben, der SF Sensor Warmwasserspeicher
Die schei… ACD01 (wie du es sagst) war im Komplettpaket dabei!
edit: ich hab hier nun gelesen das auf der Platine direkt brücken gemacht werden müssen? von X6:4 auf X7:6? Dachte voher das mit Brücke, der Stecker hinten rechts am Kessel gemeint ist, da wo jetzt dieser Brückenstecker drin ist!
FPF müßte eigentlich der Fühler sein, der am weitesten unten ist, also der kälteste.
Wenn im übrigen noch Fragen sind, mail mich an, ich habe keine Lust mich hier mit rscomp auseinanderzusetzen, der dann auch noch PN schickt, weil er Dinge behauptet, aber nicht weiter zu erläuten vermag. Ich kenne den Typen überhaupt nicht, aber er meint, ich würde ihn immer anmachen. Ist wohl ein kleines Sensibelchen.
Da meine Anlage problemlos läuft, werde ich hier zukünftig nur noch als Zuschauer auftreten.
so, nun brennt er, lag wirklich an der Brücke auf der Platine! Sollte echt in der BA abgedruckt werden!
Nun kann ich weiter einstellen! Falls wieder was ist melde ich wieder
vielen dank für die hilfen! Gerade das mit dem FPF hat auch weiter geholfen
Schönen abend noch euer
Joshi55
so, nun brennt er, lag wirklich an der Brücke auf der Platine! Sollte echt in der BA abgedruckt werden!
Nun kann ich weiter einstellen! Falls wieder was ist melde ich wieder
vielen dank für die hilfen! Gerade das mit dem FPF hat auch weiter geholfen
Schönen abend noch euer
Joshi55
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

