Hallo Atmosgemeinde
bei meinem 18 SR ist nun die Brennraumkeramik durch.
Betriebsdauer ist seit 2008 sind nun 4 Heizperioden wie sind
eure Erfahrungen. Hält die normal länger ?
gruß heribert
oben oder unten ?
der brennraum unten ist durch, die untere komplette brennkammer zerbröselt. der linke stein ist das oberteil nach innen gebrochen.
Hallo Heri,
meiner Meinung nach mußt du deine Abgastemperatur in den Griff bekommen!
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Hallo Heri,
meiner Meinung nach mußt du deine Abgastemperatur in den Griff bekommen!
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
moin,
meine hat 10 jahre mit vernünftiger agt gehalten. (6 jahre mit 230-250 und 4 jahre bei 200°)
grüße
dobia
Hallo, muss auch den unteren Keramik wechselen, hat 10 Jahre und 200 Stere gehalten, ich warte bis im Sommer.
mfg
alfons
Spar dir das Geld und kauf dir nen neuen Kessel!
sorry, hab vergessen zu erwähnen warum:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3425054&pg=1
http://forum.atmos-forum.de/f.cfm?id=2902459&t=3968006&r=threadview
Hallo Heri,
meiner Meinung nach mußt du deine Abgastemperatur in den Griff bekommen!
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
moin,
meine hat 10 jahre mit vernünftiger agt gehalten. (6 jahre mit 230-250 und 4 jahre bei 200°)
grüße
dobia
Bei meinem Kessel ist am Anfang nach empfohlener Einstellung,
nach einigen Abbränden die Abgastemperatur auf über 300°C angestiegen.
Dabei habe ich zur Kontrolle mal kurz die unter Brennraumtür geöffnet, da hat alles fast weiß geglüht.
Die Türdämmung ist seit damals auch etwas auf gewölbt.
Danach bin ich den Ursachen auf den Grund gegangen.
Die Hauptursache dazu waren der ungünstig angebrachte Thermostat – Fühler der Abgastemperatur,
da der Abgas-Zwischenraum zu den Fühlern nur schwer (von Asche) zu reinigen ist.
Ab da stiegen die speziellen Heizer – Erkenntnisse Schritt für Schritt
Damals hat mein Feueresel seine Feuertaufe bekommen und ist bis jetzt unkaputtbar.
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ja der Atmos im umgebauten zustand.
als Betreiber von 3 x DC25GSE habe ich einen der nach 5 Jahren nun den 4. Brennraum bekommt ( Schamotte zerfällt wie Sand),
WARUM ?
AGT liegt bei 180-220°C und die Einstellungen sind nicht verändert.
O2 1,6% Co 550-1500 ppm
Brennstoff fast 100% Eiche 10-15% rF.
bei Kesseltemperatur von 85° glüht die Kammer weiß
die anderen laufen einwandfrei
????
Grüsse ReneM
Hallo Rene, 1,6% o2 ist zu wenig.
550-1500 ppm co ist ebenfalls eher nicht so gut.
Etwas mehr o2 (ca3-5%).
Dann geht dein co wert runter und deine brt wird sich auch normalisieren. Weiß glühend ist wirklich zu viel.
…..und dann klappts auch mit der Kesselkeramik.
Meine Brennraumkeramik ist noch immer Original.
Kessel ist Bj. 2006.
Liebe Grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Danke Klaus,
aber dann brauche ich mehr Luft.
mehr prim. oder sek. Luft ändert den O2 Wert nur gering.
Mfg ReneM
Danke Klaus,
aber dann brauche ich mehr Luft.
mehr prim. oder sek. Luft ändert den O2 Wert nur gering.
Mfg ReneM
Hallo Rene,
stell dir eine Waage vor,
auf der einen Seite primär Luft, auf der andern Seite sekundär Luft.
Nimmt man auf einer Seite weniger primär Luft,
überwiegt auf der anderen Seite die sekundär Luft
im Mischungsverhältnis an der Brennerdüse.
Infolge steigt der Rest O² Wert im Abgas.
Anderseits funktioniert das auch, dass Ergebnis ist entsprechend gegenteilig
Bei meinem KEssel regele ich nur die primär Luft,
die sekundär Luft passt sich indirekt an.
Somit bleibt das optimale Brenngasgemisch zur jeweiligen Brennraumleistung erhalten.
Denn bei hoher sekundär Brennraumleistung, braucht man weniger Rest O² im Abgas
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Danke Klaus,
aber dann brauche ich mehr Luft.
mehr prim. oder sek. Luft ändert den O2 Wert nur gering.
Mfg ReneM
moin
du brauchst mehr sekundärluft.
wenn die schon ganz auf ist, dann weniger primär.
wie ist den die abgastemperatur?
der O2 gehört richtung 5%
CO je nach ausbau unter 100 ppm
grüße
dobia