Fragen und AntwortenSpeicher wird unten nicht mehr warm
commuto antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

seit etwa 4 Wochen läuft meine Atmos D15P mit A25 Brenner nun ohne größere Porbleme. Bisher war es immer so, dass der Speicher oben und unten auf etwa 75 Grad aufgeheizt worden ist.
Seit gestern funktioniert das nun nicht mehr. Oben hat der Speicher nun 80 Grad und unten nur noch max. 40. Danach wird der Brenner von dem Temp. Regler der Heizung abgeschaltet, da der Kessel sich bis auf 94 Grad aufheizt. Vorher erfolgte die Abschaltung, nachdem unten im Speicher 75 Grad erreicht waren
durch den unteren Speicherfühler.
Der Kessel hat sich vorher nie auf über 90 Grad erhitzt. Woran kann das liegen. Es wurde nichts verändert außer, dass ich den Speicher oben nachträglich zusätzlich gedämmt habe. Kann das der Fehler sein?



14 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

hmmm…

Ladepumpe gedrosselt?
Ladomat oder ähnliches macht zu spät bzw. ungenügend auf?

Ich denke jedenfalls das etwas die Wassermenger zwischen Puffer und Kessel begrenzt.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

hmmm…

Ladepumpe gedrosselt?
Ladomat oder ähnliches macht zu spät bzw. ungenügend auf?

Ich denke jedenfalls das etwas die Wassermenger zwischen Puffer und Kessel begrenzt.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
np6010:

Seit gestern funktioniert das nun nicht mehr. Oben hat der Speicher nun 80 Grad und unten nur noch max. 40.

Willkommen im Club.

Ich würde vorschlagen, weil recht einfache Tätigkeit: Laddomat Patrone herausnehmen, wenn Du eine zweite hast die mal ausprobieren, ansonsten reinigen und neu einsetzen.

Falls Du handwerklich begabt bist und die Patrone nicht in den laddo hineinrutscht. Sidn gerade mal 5 Minuten.

Viele Grüße
Stef

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
np6010:

Seit gestern funktioniert das nun nicht mehr. Oben hat der Speicher nun 80 Grad und unten nur noch max. 40.

Willkommen im Club.

Ich würde vorschlagen, weil recht einfache Tätigkeit: Laddomat Patrone herausnehmen, wenn Du eine zweite hast die mal ausprobieren, ansonsten reinigen und neu einsetzen.

Falls Du handwerklich begabt bist und die Patrone nicht in den laddo hineinrutscht. Sidn gerade mal 5 Minuten.

Viele Grüße
Stef

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Ladepumpe steht nach wie vor auf höchster Leistung (3). Bei Einstellung (2) schafft sie es nicht. Rücklauftemperaturanhebung funktioniert auch, da die Rücklauftemperaturanzeige mind. 67 Grad anzeigt, steigt dann später bis auf 72 Grad.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Ladepumpe steht nach wie vor auf höchster Leistung (3). Bei Einstellung (2) schafft sie es nicht. Rücklauftemperaturanhebung funktioniert auch, da die Rücklauftemperaturanzeige mind. 67 Grad anzeigt, steigt dann später bis auf 72 Grad.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Dein Kessel bringt die Wärme nicht weg also ist das Volumen welches die Pumpe im Kreis fördert zu klein.

Du hast quasi beim abschalten ein Delta T von 22° (94-72)
Du kannst also den Wirkungsgrad noch weiten senken indem du die Abschalttemp anhebst.
Oder den Wirkungsgrad steigern indem du die Wassermenge anhebst.

Irgendein Absperrhahn nicht ganz offen?

„Stufe 2“ zu schwach macht mich auch etwas stutzig auch wenn ich jetzt nicht weiß wie deine Anlage aussieht.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Dein Kessel bringt die Wärme nicht weg also ist das Volumen welches die Pumpe im Kreis fördert zu klein.

Du hast quasi beim abschalten ein Delta T von 22° (94-72)
Du kannst also den Wirkungsgrad noch weiten senken indem du die Abschalttemp anhebst.
Oder den Wirkungsgrad steigern indem du die Wassermenge anhebst.

Irgendein Absperrhahn nicht ganz offen?

„Stufe 2“ zu schwach macht mich auch etwas stutzig auch wenn ich jetzt nicht weiß wie deine Anlage aussieht.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Es wird nichts nutzen die Abschalttemperatur anzuheben, da vorher das Kesselthermostat den Brenner bei 95 Grad abschaltet.
Bei 97 Grad schaltet die Temp.Ablaufsicherung.

Ich tippe auf die Pumpe. Ist schon 10 Jahre alt. Werde sie heute
Abend mal tauschen und berichten, ob es was gebracht hat.

Danke für die Informationen.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Es wird nichts nutzen die Abschalttemperatur anzuheben, da vorher das Kesselthermostat den Brenner bei 95 Grad abschaltet.
Bei 97 Grad schaltet die Temp.Ablaufsicherung.

Ich tippe auf die Pumpe. Ist schon 10 Jahre alt. Werde sie heute
Abend mal tauschen und berichten, ob es was gebracht hat.

Danke für die Informationen.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Die Temp. weiter zu erhöhen würd ich auch nicht empfehlen, war nur die schlechtere Lösung der beiden die es gibt.
Logisch ist es das Wasservolumen zu erhöhen.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Die Temp. weiter zu erhöhen würd ich auch nicht empfehlen, war nur die schlechtere Lösung der beiden die es gibt.
Logisch ist es das Wasservolumen zu erhöhen.

commuto antwortete vor 13 Jahren

ich bin mir sicher das deine Ladepatrone nicht schliesst und so einen Kurzschluss verursacht.

commuto antwortete vor 13 Jahren

ich bin mir sicher das deine Ladepatrone nicht schliesst und so einen Kurzschluss verursacht.