Hallo – vielen Dank für eine kurze Antwort.
Es geht um Schwerkraftzirkulation. Wir haben einen P14 mit 1000 L Puffer. Aus baulichen Gegebenheiten befindet sich zwischen Pelletofen und Puffer eine Feuerschutztür.
In der Bedienungsanleitung des Laddomaten steht, dass der RL nicht an der Decke geführt werden kann und soll. Ich könnte diesen theoretisch am Boden entlang führen – dafür würde er aber ca. erst 50 cm nach unten geführt nach ca. 4 m wieder 30 cm nach oben geführt zum Anschluss Puffer RL. Neben der Stolperfalle vor der Feuerschutztür wäre es schwierig eine Isolierung anzubringen (Ich würde mich ja bemühen die Leitung so eng am Boden wie möglich zu führen ..). Die Alternative wäre den RL an der Decke entlang zu führen – der Verlauf wäre dann ca. 2 m senkrecht nach oben 4 m wagerecht anschließend ca. 172 cm senkrecht an unten an den RL-Anschluss Puffer.
Hat hier jemand Erfahrungswerte bzgl. Schwerkraftzirkulation mit an der Decke geführten Rückläufen?
Das gilt nur falls die Pumpe im Laddomat ausfällt dann greift die Schwerkraftzirkulation…wenn die dann nicht funktioniert
wird der Kessel zu heiß und der STB schaltet den Brenner ab
STB= Sicherheitstemperaturbegrenzer
Das gilt nur falls die Pumpe im Laddomat ausfällt dann greift die Schwerkraftzirkulation…wenn die dann nicht funktioniert
wird der Kessel zu heiß und der STB schaltet den Brenner ab
STB= Sicherheitstemperaturbegrenzer
Hallo,
nicht nur der
STB= Sicherheitstemperaturbegrenzer
sondern auch der normale Kesselthermostat an dem du die Temperatur einstellst.
Mfg. G.B.
Hallo,
nicht nur der
STB= Sicherheitstemperaturbegrenzer
sondern auch der normale Kesselthermostat an dem du die Temperatur einstellst.
Mfg. G.B.
Das natürlich auch wenn es funktioniert….
Das natürlich auch wenn es funktioniert….
Hallo Rockerwilli,
Mfg. G.B.
Hallo Rockerwilli,
Mfg. G.B.
Also mach den Rücklauf nicht über den Boden. Weiss auch nicht woher Atmos seine Weisheit herbezieht. Das sind alles Altlasten von den Holzscheitofen. Da ist man auf eine Zirkulation bei Stromausfall angewiesen. In unserem Fall hättest du immer einen heissen Kessel. Die gehen im Laddomat hin und legen die Rückschlagklappe fest. Warum nur.
Ich musste Rückschlagklappen einbauen da 1000 Liter Brühe zwangsläufig zirkulieren.
Also mach den Rücklauf nicht über den Boden. Weiss auch nicht woher Atmos seine Weisheit herbezieht. Das sind alles Altlasten von den Holzscheitofen. Da ist man auf eine Zirkulation bei Stromausfall angewiesen. In unserem Fall hättest du immer einen heissen Kessel. Die gehen im Laddomat hin und legen die Rückschlagklappe fest. Warum nur.
Ich musste Rückschlagklappen einbauen da 1000 Liter Brühe zwangsläufig zirkulieren.