Hallo,
ich habe mal eine Frage zum Laddomat. Ich betreibe meinen GSE 22 KW mit einem Laddomat mit einer Patrone 78 Grad. Mein Kessel läuft immer schön bei 82 Grad (lt. Anzeige). Die Puffer kommen dadurch auch nur auf 82 Grad (dig. Anzeige).
Mein Kessel brennt mit einer vollen Füllung ca. 5 Stunden, beheizt in derzeit das komplette Haus und füllt nebenbei die Puffer mit insgesamt 1500 L.
Wäre es besser einen höheren Temperaturwert der Patrone etwa 83 oder 87 Grad einzusetzen, um eine höhere Temparatur im Kessel und dementsprechend im Puffer zu erzieheln. Welchen vor.- bzw. Nachteil hätte das?
Danke für eine Antwort!
Nachteile hat es wenig,eher nur Vorteile.
Du hast den Kessel innen weniger verteert und bekommst mehr Energie in die Puffer.
Allerdings dauert der Pufferladevorgang länger.
Ein eventueller Nachteil wäre wenn du die Puffer auf höheres Temperaturniveau bringst das durch das höhere delta T einen höheren Speicherverlust hast.
Aber das ist auch eine Sache der Isolierqualität.
Also die Patrone im Laddomat verhindert nicht dass deine Puffer heißer werden. Sobald das Zulaufwasser vom Puffer ebenfalls die 78 Grad hat ist der Kreislauf zum Ofen eigentlich offen und das Wasser kann auch bis 100 Grad aufgeheizt werden. Oder nur soweit bis die TAS öffnet.
Also wenn du weiter heizt werden deine Puffer auch über 82 Grad aufgeheizt.
mfg heri
Man bedenke die TAS !
Hohe Vorlauftemperatur bedeutet das Polster bis zur Auslösung der TAS wird immer kleiner.
Man muss sehr genau auf die eingeschichtete Holzmasse achten um nicht in die TAS zu fahren und den Kanal zu heizen.
bevor man auf über 90° heizt sollte man lieber mehr Puffer installieren.
Desweiteren je höher die Temperatur im Puffer desto mehr Pufferverluste. Diese kann man auch nicht ganz wegdämmen.
Je niedriger die Zulauftemperatur in den Kessel desto höher der thermische Druck zwischen Wandung und Wasser.
Leider muss man den Zulauf anheben. Energetisch wäre ein sehr kalter Zulauf besser.
ralf
Man bedenke die TAS !
Hohe Vorlauftemperatur bedeutet das Polster bis zur Auslösung der TAS wird immer kleiner.
deswegen habe ich mich zur Logic-Therm vom Olaf entschieden
Wenn du dich am Grenzbereich der Kesseltemperatur bewegen willst kommt natürlich eine Drehzahlgeregelte Kesselpumpe nicht schlecht
Ich möchte nicht jedesmal zum Kessel laufen und die Pumpenstufe verstellen um höhere Pufferladung zu erzielen
Gruß
fjko