Fragen und AntwortenWWB-Rücklauf wärmt letzten Puffer !?
sebest antwortete vor 13 Jahren

Hallo Forumianer

Wie habt Ihr das gelöst,das der WWB den letzten Puffer nicht aufwärmt.

Rücklauf des WWB extra auf den 2.Puffer mittig anordnen,oder Differenztemperaturregelung die entscheidet wohin ?



36 Antworten
Manfred antwortete vor 13 Jahren

Erik,

ww rl direkt an PS1 2.te von o. Muffe anschliessen.
Dazwischen kleine Pumpe mit Thermostat Kapillarfühler für WWB Schaltung.

So funktioniert bei mir hervorragend.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
fjko antwortete vor 13 Jahren

hallo Erik

guck mal hier

Rohrverbieger:
Hallo fjko

Die Regelung bedient den Heizkreis nach AT und gewünschter Raumtemperatur.
Demnach wird dieses Mischventil vor der Heizkreispumpe gesteuert.
Sobald Du in Deiner Regelung den Warmwasservorrang aktiviert hast,fährt genau dieses Mischventil zu(das heißt,du kriegst im Vorlauf nur die Temperatur die aus dem HK-Rücklauf zurückkommt)
Dann macht Deine Regelung 24 h am Tag Warmwasser.Und am nächsten Tag wieder 24 h Warmwasser.
Bitte ändere Deine Hydraulik so ab,wie von mir oben beschrieben.

also hast du nicht die Optimale Lösung für WW 😛

Die Logic-Therm fährt den Mischer bei der WW ladung ganz auf, und somit hast du immer heißes Wasser für WW. Vorausgesetzt im Puffer ist heißes Wasser

hier das selbe Prinzip nur ohne Steuerung

den Mischer kannst du mit der Hand einstellen, oder alternativ mit einen Thermostat.
Das hat den Vorteil das viel Wasser im Kreis läuft und nicht zurück in den Puffer.

Gruß
fjko

Kunifer antwortete vor 13 Jahren

Habe das ganz einfach gelöst.

Rücklauf aus der WW-Bereitung wird ja relativ warm. Ich habe diesen Rücklauf gleich vor den Heizkreismischer in den Heizungsrücklauf gesetzt.
Das warme Wasser geht so erst einmal in den Heizkreis ehe es zum Puffer zurück darf. Der Mischer ist ja so dumm, wenn er erhöhte Temperatur feststellt fährt er ja den Vorlauf vom Puffer weiter zu und bekommt so mehr warmes Wasser vom Boiler. Wie reagiert er? Er fährt weiter zu und bekommt noch mehr warmes Wasser vom Boiler.
So halte ich die Pufferrücklauftemperatur stabil bei ca. 30°-32°.

Ralf

Woodstoker antwortete vor 13 Jahren
den Mischer kannst du mit der Hand einstellen, oder alternativ mit einen Thermostat.
Das hat den Vorteil das viel Wasser im Kreis läuft und nicht zurück in den Puffer.

Die Idde wäre nicht schlecht,aber wenn du 60°C Wassertemperatur benötigst hilft das auch nicht wirklich.

Warum steuert ihr die Warmwassebereitung nicht mit der HV Kesselbefeuerung ?
Wenn der HV beheitzt wird, dann wird auch Brauchwasser erhitzt.Denn dann spielt die Rücklauftemperatur keine Rolle da sie sofort wieder zum HV Rücklauf geht und vom Kessel wieder als ca 80°C Wasser in den Kreislauf geht.
Bei passender Hydraulik ist das die beste Lösung,ausser du hast einen Schichtpuffer mit größerem Volumen.
Ich steuere das mit der HV Befeuerung da ich einmal am Tag anheizen muß.Dann ist jeden Tag ausreichend 60 °C warmes Wasser vorhanden.

fjko antwortete vor 13 Jahren

hallo Woody

das Problem ist ja nicht im Winter sondern in der Übergangszeit oder im Sommer

Da Heizt keiner jeden Tag sondern im normalfall 1 mal die Woche.
Dann hat man wieder das Problem.

Gruß
fjko

fjko antwortete vor 13 Jahren

wenn du den Fühler am RL machst wie auf der Zeichnung, und den Thermostat so stellst das er bei 65° RL den VL wieder ganz öffnet um heißes Wasser zu bekommen, dann kann ich sowohl warmes Wasser machen auf 60°.

Gruß
fjko

HartlBe antwortete vor 13 Jahren
fjko:
das Problem ist ja nicht im Winter sondern in der Übergangszeit oder im Sommer

Da Heizt keiner jeden Tag sondern im normalfall 1 mal die Woche.
Dann hat man wieder das Problem.

Solaranlage aufs Dach und die Sonne heizt Dir kostenlos den ganzen Sommer und auch in der Übergangszeit Dein Wasser

Bernhard

HartlBe antwortete vor 13 Jahren
Rohrverbieger:
Wie habt Ihr das gelöst,das der WWB den letzten Puffer nicht aufwärmt.

In Deinem Fall würd ich eine Frischwasser-Station vorschlagen
deren Rücklauf ist schön kühl und sie braucht auch nicht so viel Platz im Heizraum…

Ich persönlich habs anders gemacht – hab einen Edelstahlbehälter direkt in meinen Puffer eingebaut wo das Warmwasser aufgeheizt wird…
Das funktioniert aber nur bei EINEM Puffer und ist eine gute Lösung für richtig große Puffer…

Bernhard

fjko antwortete vor 13 Jahren
HartlBe:

fjko:
das Problem ist ja nicht im Winter sondern in der Übergangszeit oder im Sommer

Da Heizt keiner jeden Tag sondern im normalfall 1 mal die Woche.
Dann hat man wieder das Problem.

Solaranlage aufs Dach und die Sonne heizt Dir kostenlos den ganzen Sommer und auch in der Übergangszeit Dein Wasser

Bernhard

Da hast du natürlich recht Bernhard

Noch einfacher geht es mit einer Brauchwasserwärmepumpe
Kostet im Jahr 200,- Strom und das Problem ist auch im Winter beseitigt.

Gruß
fjko

Feueresel antwortete vor 13 Jahren

►U-Boot-Hydraulik◄

MfG …

Übrigens befindet sich im Heizkreis für 800L WW
ein einstellbares Thermostatventil mit Kapillarfühler am Heizkreisrücklauf.

Natürlich ist auch hier der Durchfluss hydraulisch abgestimmt,
sodass der WW-HKR immer schön kühl bleibt

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Rohrverbieger antwortete vor 13 Jahren
Manfred:
Erik,

ww rl direkt an PS1 2.te von o. Muffe anschliessen.
Dazwischen kleine Pumpe mit Thermostat Kapillarfühler für WWB Schaltung.

So funktioniert bei mir hervorragend.

Hallo Manfred

Spiel mal den Erklärbär mit der Pumpe und Kapillarfühler,
Leuchtet mir noch nicht ganz ein.

Rohrverbieger antwortete vor 13 Jahren
fjko:
hallo Erik

guck mal hier

Rohrverbieger:
Hallo fjko

Die Regelung bedient den Heizkreis nach AT und gewünschter Raumtemperatur.
Demnach wird dieses Mischventil vor der Heizkreispumpe gesteuert.
Sobald Du in Deiner Regelung den Warmwasservorrang aktiviert hast,fährt genau dieses Mischventil zu(das heißt,du kriegst im Vorlauf nur die Temperatur die aus dem HK-Rücklauf zurückkommt)
Dann macht Deine Regelung 24 h am Tag Warmwasser.Und am nächsten Tag wieder 24 h Warmwasser.
Bitte ändere Deine Hydraulik so ab,wie von mir oben beschrieben.

also hast du nicht die Optimale Lösung für WW 😛

Die Logic-Therm fährt den Mischer bei der WW ladung ganz auf, und somit hast du immer heißes Wasser für WW. Vorausgesetzt im Puffer ist heißes Wasser

hier das selbe Prinzip nur ohne Steuerung

den Mischer kannst du mit der Hand einstellen, oder alternativ mit einen Thermostat.
Das hat den Vorteil das viel Wasser im Kreis läuft und nicht zurück in den Puffer.

Gruß
fjko

Hallo fjko

Du hattest damals(glaube ich) ein anderes Problem…

Rohrverbieger antwortete vor 13 Jahren
Kunifer:
Habe das ganz einfach gelöst.

Rücklauf aus der WW-Bereitung wird ja relativ warm. Ich habe diesen Rücklauf gleich vor den Heizkreismischer in den Heizungsrücklauf gesetzt.
Das warme Wasser geht so erst einmal in den Heizkreis ehe es zum Puffer zurück darf. Der Mischer ist ja so dumm, wenn er erhöhte Temperatur feststellt fährt er ja den Vorlauf vom Puffer weiter zu und bekommt so mehr warmes Wasser vom Boiler. Wie reagiert er? Er fährt weiter zu und bekommt noch mehr warmes Wasser vom Boiler.
So halte ich die Pufferrücklauftemperatur stabil bei ca. 30°-32°.

Ralf

Hallo Kunifer

fjko hat es gut beschrieben,in der Ü-Zeit hab ich das gleiche Problem.

Rohrverbieger antwortete vor 13 Jahren
HartlBe:

Rohrverbieger:
Wie habt Ihr das gelöst,das der WWB den letzten Puffer nicht aufwärmt.

In Deinem Fall würd ich eine Frischwasser-Station vorschlagen
deren Rücklauf ist schön kühl und sie braucht auch nicht so viel Platz im Heizraum…

Ich persönlich habs anders gemacht – hab einen Edelstahlbehälter direkt in meinen Puffer eingebaut wo das Warmwasser aufgeheizt wird…
Das funktioniert aber nur bei EINEM Puffer und ist eine gute Lösung für richtig große Puffer…

Bernhard

Hallo Bernhard

So viel Geld hat mein Kunde nicht.

Manfred antwortete vor 13 Jahren
Rohrverbieger:

Manfred:
Erik,

ww rl direkt an PS1 2.te von o. Muffe anschliessen.
Dazwischen kleine Pumpe mit Thermostat Kapillarfühler für WWB Schaltung.

So funktioniert bei mir hervorragend.

Hallo Manfred

Spiel mal den Erklärbär mit der Pumpe und Kapillarfühler,
Leuchtet mir noch nicht ganz ein.

Erik

nochmal, den Thermostat mit Kapillarfühler montierst du am Viesmankessel und den Fühler steckst in WWB Tauchhülse. WW RL schliesst du an PS 1 2te von oben Muffe an.( Leitung muss abgeändert werden ) Wenn WW Temp. absinkt Schaltet nach eingestellten Thermostat die vorhandene Pumpe ein und lädt dein WWB bis den Wert erreicht hat und wieder aus.

Alles andere wird PS Schichtung durchgewirbelt.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Rohrverbieger antwortete vor 13 Jahren
Manfred:

Rohrverbieger:

Manfred:
Erik,

ww rl direkt an PS1 2.te von o. Muffe anschliessen.
Dazwischen kleine Pumpe mit Thermostat Kapillarfühler für WWB Schaltung.

So funktioniert bei mir hervorragend.

Hallo Manfred

Spiel mal den Erklärbär mit der Pumpe und Kapillarfühler,
Leuchtet mir noch nicht ganz ein.

Erik

nochmal, den Thermostat mit Kapillarfühler montierst du am Viesmankessel und den Fühler steckst in WWB Tauchhülse. WW RL schliesst du an PS 1 2te von oben Muffe an.( Leitung muss abgeändert werden ) Wenn WW Temp. absinkt Schaltet nach eingestellten Thermostat die vorhandene Pumpe ein und lädt dein WWB bis den Wert erreicht hat und wieder aus.

Alles andere wird PS Schichtung durchgewirbelt.

Hallo Manfred

Der Viessmann läuft noch nicht.

Manfred antwortete vor 13 Jahren

Erik,

Der Viessmann läuft noch nicht.

der braucht aucht nicht laufen.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Rohrverbieger antwortete vor 13 Jahren

Hallo Manfred

Spiel mal den Erklärbär mit der Pumpe und Kapillarfühler,
Leuchtet mir noch nicht ganz ein.

Erik

nochmal, den Thermostat mit Kapillarfühler montierst du am Viesmankessel und den Fühler steckst in WWB Tauchhülse. WW RL schliesst du an PS 1 2te von oben Muffe an.( Leitung muss abgeändert werden ) Wenn WW Temp. absinkt Schaltet nach eingestellten Thermostat die vorhandene Pumpe ein und lädt dein WWB bis den Wert erreicht hat und wieder aus.

Alles andere wird PS Schichtung durchgewirbelt.

Hallo Manfred

Entweder steh ich momentan auf der Leitung,oder ich raff es nicht.
Die WWB übernimmt die ACD01.Ich denke mal das du das meinst.
Mir ging es ja auch nur darum wohin mit dem WWB Rücklauf.(aufgrund der Schichtung in allen 3 Puffern)

Manfred antwortete vor 13 Jahren

Erik,

Die WWB übernimmt die ACD01.

ok, ist bei dir so. Wichtig ist das WWB RL in PS 1 geht.
Für HZ PS 1 entnahme muß sowieso runtergemischt werden.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Woodstoker antwortete vor 13 Jahren
hallo Woody

das Problem ist ja nicht im Winter sondern in der Übergangszeit oder im Sommer

Da Heizt keiner jeden Tag sondern im normalfall 1 mal die Woche.
Dann hat man wieder das Problem.

Gruß
fjko

Ich bin derselben Meinung wie der Bernhard……Solaranlage auf das Dach und du hast mind. 6 Monate Ruhe mit WW Bereitung.
Ich hab selber eine mit 460 Liter WW Speicher.

Natürlich geht es mit einer Brauchwasser WP wie du meinst auch elegant.
Aber da kostet dich das Teil im Einkauf auch um die 2000 Euro (ca.300 Liter) und du hast Betriebskosten auf 10 Jahre gerechnet von ebenfalls geschätzten 2000 Euro.(kommt auf den Wasserverbrauch an)
Wenn du die Solaranlage für diese Wassermenge günstig kaufst und selber mit installierst,dann bist du nach dieser Zeit fast aus den miesen raus und von da ab sparst du weitaus mehr als bei der WP.

Reparaturen an einer WP kosten meistens ganz schön Geld wenn wichtige Teile den Dienst quittieren, da sieht man oft in große Augen.
Ab 10 Jahre beginnt bei etlichen schon das kritische Alter wo man mit höheren Reparaturkosten rechnen muß.

Eine Solaranlage ist eine sinnvolle Investition in die Energiezukunft.

timex antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

hatte auch mal die Frage in meinem Kopf „wieso geht eigentlich das noch recht warme Wasser unten in den Puffer“, habe dann mit der Pumpe und den davor angeordneten Hähnen herum gespielt und das Ergebnis war eher ernüchternd— entweder hat man das Rauschen im Rohr und oder die Pumpe geht nicht langsamer (nur kleiner). Habe bei einer Umbaumaßnahme einen zweiten Rücklauf zum Puffer gezogen und Oben Mitte eingebunden und beide Rückläufe mit einem Absperrhahn versehen.
Wird angeheizt drehen ich den Rücklauf zum Puffer unten auf und den anderen zu und wenn der Puffer voll geladen ist wird wieder umgeschaltet. Das ganze will ich noch durch ein 3 Wege Zonenventil automatisieren und mit an meine MikroSPS hängen.
Alles bis ins kleinste Detail zu erklären wäre ein längerer Text, aber mit einer Frei Programmierbaren Steuerung geht einiges viel leichter!

Gruß Frank

Und wenn ich die Kohle habe, kommt Solar auf Dach für den Sommer!

ZMEISTER antwortete vor 13 Jahren

Wiso eigentlich alles mit soviel aufwand?
Wiso bauen wir nicht einfach einen Popels Brauchwassermischer in den RL zum Puffer?
Der kann dann auf einen festen Wert eingestellt werden ZBsp. 28 Grad. Wenn dann heizenergie gebraucht wird
Zieht die VL Pumpe die energie aus dem Puffer solange bis das der RL 28 Grad hat…
dann schliesst der BW Mischer und das wasser muss erstmal im Heizkreis oder im BWSpeicher kreisen bis das es wieder öffnet…

ZMEISTER antwortete vor 13 Jahren

Son teil hier:http://www.ebay.de/itm/ESBE-Mischer-Ventil-Brauchwassermischer-22er-Klemmver-/300767853843?pt=Solaranlagen&hash=item4607293d13
geht zwar nur runter bis 35 Grad…

Der Rote teil käme an den RL und der gemischte zum Puffer das kalte dann zum Puffer VL…
Der Trick:
Das Heisswasser was vom Rl kommt soll ja auf 35 runtergemischt werden aber die VL pumpe zieht quasi durch den Kaltwasseranschluss hoch bis zum Puffer VL
Wenn die 35 dann erreicht schliesst das ventil den kaltwasseranschluss und der runtergekühlte RL geht wieder in den Puffer…
So nur umgekehrt regelt das Teil die VL temperatur nach Oben hin bei meinen Eltern…

Rohrverbieger antwortete vor 13 Jahren

Hallo

Das Rücklaufwasser kann aber nie kälter sein,als das Wasser welches erwärmt werden soll.

ZMEISTER antwortete vor 13 Jahren
Rohrverbieger:
Hallo

Das Rücklaufwasser kann aber nie kälter sein,als das Wasser welches erwärmt werden soll.

Muss es das denn?

Feueresel antwortete vor 13 Jahren
Rohrverbieger:
Hallo

Das Rücklaufwasser kann aber nie kälter sein,als das Wasser welches erwärmt werden soll.

…, aber DOCH ich habe den Hauptheizkreis zurzeit bei 65°C fest eingestellt,
für den WW-Heizkreis einfach ähnlich einem Heizkörperthermostaten nur mit °C Teilung bis 60°C,
am HK-VL / Vorlauf, nur mit Kapillarfühler am HK-RL / Rücklauf Heizschlange angelegt.
Das Hauptkreis / Heizwasser läuft nun oben mit 65°C rein und unten mit 20°C raus
und alles was oben über der Heizschlange liegt wird zuerst schön heiß
und später auch bis nach ganz unten im 800L Boiler,
erreicht die Temperatur den eingestellten Wert zum Beispiel 60°C am einfachen Thermostatventil,
macht Dieses erst mal dicht

Natürlich ist der Boiler / Heizkreis auch Hydraulisch abgestimmt,
sodass das Heizwasser aus dem Hauptheizkreis, nicht wie im Kurzschluss zurück
und somit HEISS in den/die Puffer gepumpt/gemischt wird

MfG.
XXX

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
alfons antwortete vor 13 Jahren
Rohrverbieger:
Hallo

Das Rücklaufwasser kann aber nie kälter sein,als das Wasser welches erwärmt werden soll.

Also mindestens 60 Grad Celsius oder man hat ein legionellenbrüter statt ein Warmwasserboiler. Rechne mit 10° K delta T über den Wärmetauscher und man braucht 70° WWB-vorlauf.

mfg
alfons

alfons antwortete vor 13 Jahren

Die heizkreispumpe zieht das warme Pufferwasser durch den WWB. Der ersten Mischer musst du nur einmal einstellen (handbetätigt), im Falle das der Durchstrohm durch den WWB zu wenig ist. Nur eine einfache, schnick-schnacklose lösung kann intelligent und legionellenfrei sein!

mfg
alfons

Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will.(Zitat Albert Einstein)

Feueresel antwortete vor 13 Jahren

hm, der Boiler muss nach der Heizkreispumpe stehen, sonst fehlt es an der nötigen Zirkulation

MfG,

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
alfons antwortete vor 13 Jahren
Feueresel:
hm, der Boiler muss nach der Heizkreispumpe stehen, sonst fehlt es an der nötigen Zirkulation

MfG,

Nein Feueresel/Esel/lese+denke/Esel~~)°(§##|*

mfg
alfons

ZMEISTER antwortete vor 13 Jahren

Feueresel antwortete vor 13 Jahren
alfons:

Die heizkreispumpe zieht das warme Pufferwasser durch den WWB. Der ersten Mischer musst du nur einmal einstellen (handbetätigt), im Falle das der Durchstrohm durch den WWB zu wenig ist. Nur eine einfache, schnick-schnacklose lösung kann intelligent und legionellenfrei sein!

mfg
alfons

Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will.(Zitat Albert Einstein)

alfons:

Feueresel:
hm, der Boiler muss nach der Heizkreispumpe stehen, sonst fehlt es an der nötigen Zirkulation

MfG,

Nein Feueresel/Esel/lese+denke/Esel~~)°(§##|*

mfg
alfons

und im Sommer ?
Denke „▬▬▬“ wenn kein Heizungsheizkreis gebraucht wird

Der Esel …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
alfons antwortete vor 13 Jahren

und im Sommer ?

Dann macht es die Sonne! Der WWB ist ein einfache 300 liter SolarWWB mit 2 Wärmetauschern (oben = Atmos, unten = Solar)und ein elektroheizstab (notfall).
So etwas :

mfg
alfons

PS Im Sommer wenn die solaranlage zuviel Warmwasser gibt kannst du die Heizung-Puffern als Heatdump anwenden (Heizkreispumpe einschalten).

gonzotp antwortete vor 13 Jahren

und im Sommer ?

Dann macht es die Sonne!

Und wo war die Rede von Sommer, Sonne und Solar???

Torsten

Feueresel antwortete vor 13 Jahren
alfons:

Feueresel:
hm, der Boiler muss nach der Heizkreispumpe stehen, sonst fehlt es an der nötigen Zirkulation

MfG,

Nein Feueresel/Esel/lese+denke/Esel~~)°(§##|*

mfg
alfons

… und ↓HIER↓ mit noch mehr Möglichkeiten; für die Feinabstimmung / ( inkl. hydraulischer ABGLEICH )

MfG,
Bernhard und sein Esel, Der der mit dem Feuer ↕↔ tanzt →↓ )auch dank der U-Boot Hydraulik (

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
sebest antwortete vor 13 Jahren

…bei mir ging in der endphase der warmwasser bereitung der rücklauf auch immer bis ca.55 grad.
habe dann die warmwasser bereitungszeiten auf die kesselbetriebszeiten gelegt und die pumpe zusätzlich über den drehzahlausgang(wellenpaket)der uvr geregelt.
funktioniert so seit letzten jahr ganz gut.
seit kurzen habe i das problem das die hk pumpe den warmwasserspeicher durch dessen ladepumpe lehrzieht.
ist es möglich das die pumpe durch die drehzahlregelung schaden genommen hatt…würde ein rückschlagventil abhilfe schaffen????
mfg sebastian