Hallo Zusammen,
seit diesem Jahr wohnen wir in unserem eigenem Haus (KFW70) mit 170m² Wohnfläche.
Ich besitze einen Atmos D20P mit 700 Liter Schichtenspeicher. Damit werden Fußbodenheizung, Heizkörper und WW bedient. Nachdem ich mich hier im Forum belesen habe bez.Einstellung am Brenner ect., möchte ich gern wissen wie Ihr mit euren Pelletverbrauch hin kommt?!
Ich habe meinen Brenner auf 15-17 KW eingestellt (T4=8, T6 =10). Betrieben wird er 6 Stunden am Tag. Verbrauchsmäßig komme ich auf 27,5 KG pro Tag. Allerdings gibt es da ein Problem. Ich betreibe die HK mit 65°C und FBH mit 45°C Vorlauf. Wenn beides läuft, werden die 65°C für die HK nicht erreicht (er strauchelt irgendwo bei 50-55°C rum). FBH hat auch zu tun, dass 45°C erreicht werden. Die Flamme im Brenner sieht gut aus, Asche ist grau bis braun. Jetzt könnte ich den Kessel auf ca. 20-22 KW betreiben, damit sollte er die Temperaturen erreichen, allerdings ist dann ja logischerweise auch der Verbrauch viel höher. Momentan komme ich mit meinen Berechnungen auf ca. 6T Pellets pro Jahr.
Weis nicht so recht, ob das nun „OK“ ist, oder ob ich irgendwas noch einstellen kann.
Vielleicht kann mir jemand Tips geben, bzw. seine Erfahrung mitteilen.
Danke im Voraus,
Gruß David
Halo,
was sagt den die Schichtspeichertemperatur?
Heizt der Kessel denn nicht nach damit der Schichtspeicher auf Temperatur bleibt?
Vielleicht Kesseltemperatur mal auf 80°C stellen?
Oder sollte der P.-Brenner etwas mehr an Energie bringen?
Mfg. G.B.
Halo,
was sagt den die Schichtspeichertemperatur?
Heizt der Kessel denn nicht nach damit der Schichtspeicher auf Temperatur bleibt?
Vielleicht Kesseltemperatur mal auf 80°C stellen?
Oder sollte der P.-Brenner etwas mehr an Energie bringen?
Mfg. G.B.
Hallo,
also ich habe es so eingestellt, dass die FBH und die HK ausgehen und der Kessel noch 30 Minuten läuft, um den Speicher warm zu bekommen. Temperatur vom Speicher habe ich auf 70°C gestellt. Schafft er auch.
Kesseltemp. liegt immer bei ca. 90°C im Betrieb.
Wenn ich nur FBH, oder nur HK laufen lasse, dann werden die von mir eingestellten Temp. auch erreicht. Nur wenn beides läuft, dann schafft er es nicht.
Zur Info: Der Kessel bedient zu erst die Heizung, erst dann den Speicher.
Leider habe ich noch keine Erfahrung weiter mit der Einstellerei am Brenner. Habe mir schon einige Beiträge dazu hier durchgelesen und nach meinem Wissen eingestellt. Eventuell ist hier aber noch Handlungsbedarf.
MfG
David
Hallo,
also ich habe es so eingestellt, dass die FBH und die HK ausgehen und der Kessel noch 30 Minuten läuft, um den Speicher warm zu bekommen. Temperatur vom Speicher habe ich auf 70°C gestellt. Schafft er auch.
Kesseltemp. liegt immer bei ca. 90°C im Betrieb.
Wenn ich nur FBH, oder nur HK laufen lasse, dann werden die von mir eingestellten Temp. auch erreicht. Nur wenn beides läuft, dann schafft er es nicht.
Zur Info: Der Kessel bedient zu erst die Heizung, erst dann den Speicher.
Leider habe ich noch keine Erfahrung weiter mit der Einstellerei am Brenner. Habe mir schon einige Beiträge dazu hier durchgelesen und nach meinem Wissen eingestellt. Eventuell ist hier aber noch Handlungsbedarf.
MfG
David
So, wie du das schilderst, hast du also 2 Heizkreise mit 2 Mischern und 2 Heizkreispumpen?
Wie wird der Mischer denn gesteuert, über die Heizungsregelung?
Mir erscheint, ehrlich gesagt, deine Vorlauftemperatur ein wenig zu hoch. Ich beheize gleiche Grundfläche, nur mit Heizkörpern und meine Vorlauftemperatur beträgt Heute 45 Grad (0,5 Grad Außentemperatur).
Der Brenner schafft das spielend, bei deiner Einstellung. Also würde ich erst mal den Pumpendruck erhöhen.
Welche Pumpe hast du, und welche Einstellung ist da gewählt?
So, wie du das schilderst, hast du also 2 Heizkreise mit 2 Mischern und 2 Heizkreispumpen?
Wie wird der Mischer denn gesteuert, über die Heizungsregelung?
Mir erscheint, ehrlich gesagt, deine Vorlauftemperatur ein wenig zu hoch. Ich beheize gleiche Grundfläche, nur mit Heizkörpern und meine Vorlauftemperatur beträgt Heute 45 Grad (0,5 Grad Außentemperatur).
Der Brenner schafft das spielend, bei deiner Einstellung. Also würde ich erst mal den Pumpendruck erhöhen.
Welche Pumpe hast du, und welche Einstellung ist da gewählt?
Hallo Dave
wäre es nicht besser du bedienst erst den Puffer? Soll heißen du bringst den Puffer im oberen Bereich schon mal auf Temperatur so das du auf einer Seite des Puffers rein gehst und auf der gegenüberliegenden Seite wieder raus. Mit der Zeit wird dann auch der Puffer nach unten hin auf Temperatur gebracht. Vorallem hast du dann immer genügend Volumen an Wärme für deine Heizkreise, da der Puffer vom Pelletkessel immer mit Wärme versorgt wird. Ich nehme mal an das er dann auch nicht mehr so oft taktet da Pelletkessel solange läuft bis der Puffer bis unten hin voll ist und dann abschaltet und erst wieder anschaltet wenn Puffer fast leer.
Ist bei meiner Anlage wenigstens so.
Mfg. G.B.
Hallo Dave
wäre es nicht besser du bedienst erst den Puffer? Soll heißen du bringst den Puffer im oberen Bereich schon mal auf Temperatur so das du auf einer Seite des Puffers rein gehst und auf der gegenüberliegenden Seite wieder raus. Mit der Zeit wird dann auch der Puffer nach unten hin auf Temperatur gebracht. Vorallem hast du dann immer genügend Volumen an Wärme für deine Heizkreise, da der Puffer vom Pelletkessel immer mit Wärme versorgt wird. Ich nehme mal an das er dann auch nicht mehr so oft taktet da Pelletkessel solange läuft bis der Puffer bis unten hin voll ist und dann abschaltet und erst wieder anschaltet wenn Puffer fast leer.
Ist bei meiner Anlage wenigstens so.
Mfg. G.B.
Hallo David
Jahresverbrauch
KFW70 heißt soweit mir bekannt, dass du mit einem Wärmebedarf unter 60 kWh/qm/Jahr rechnen kannst – also um die 10.000 kWh entspricht ca 2 to Pellets zzgl Warmwasser (ca 300 kg/Person)
Wenn du in der Übergangsjahreszeit bei Außentemperaturen um die 6° auf einen täglichen Verbrauch von 27,5 kg kommst, tippe ich auf einen Jahresverbrauch um die 5 – 6 to.
Hast du eine Heizlastberechnung oder Abrechnungen aus der Vergangenheit, aus denen sich Verbräuche ablesen lassen ?
Brennereinstellung
wenn du kein Lambdameßgerät hast, mußt du den Brenner „nach Gefühl“ einstellen.
Kennen solltest du die Förderleistung deiner Pelletschnecke pro Std und den Zug deines Abgasrohrs. Danach kannst du T4 und T6 sowie die Lüfterklappe einstellen. Helfen tun die Aschefarbe und die Abgastemperatur.
Hydraulik
Hast du einen Laddomat im Einsatz? Normalerweise liegt die Kesseltemperatur um die 80° und steigt erst an, wenn der Speicher langsam voll mit Wärme ist.
Habe ich nicht ganz verstanden. Was ist mit dem Rest des Tages. Oder meinst du die Nettolaufzeit/Tag ?
Das funktioniert nur, wenn dein Brenner fast ständig läuft. Dein Speicher darf ja nur 5° abkühlen bevor der Brenner wieder startet.
Um hier Hilfen zu geben, müssten wir das Hydraulikschema kennen und wissen, wo die Temperaturfühler sitzen und wie der Brenner geregelt ist.
Leider viele Fragen zurück
, ich hoffe, es hilft trotzdem ein wenig
Grüsse, Martin
Hallo David
Jahresverbrauch
KFW70 heißt soweit mir bekannt, dass du mit einem Wärmebedarf unter 60 kWh/qm/Jahr rechnen kannst – also um die 10.000 kWh entspricht ca 2 to Pellets zzgl Warmwasser (ca 300 kg/Person)
Wenn du in der Übergangsjahreszeit bei Außentemperaturen um die 6° auf einen täglichen Verbrauch von 27,5 kg kommst, tippe ich auf einen Jahresverbrauch um die 5 – 6 to.
Hast du eine Heizlastberechnung oder Abrechnungen aus der Vergangenheit, aus denen sich Verbräuche ablesen lassen ?
Brennereinstellung
wenn du kein Lambdameßgerät hast, mußt du den Brenner „nach Gefühl“ einstellen.
Kennen solltest du die Förderleistung deiner Pelletschnecke pro Std und den Zug deines Abgasrohrs. Danach kannst du T4 und T6 sowie die Lüfterklappe einstellen. Helfen tun die Aschefarbe und die Abgastemperatur.
Hydraulik
Hast du einen Laddomat im Einsatz? Normalerweise liegt die Kesseltemperatur um die 80° und steigt erst an, wenn der Speicher langsam voll mit Wärme ist.
Habe ich nicht ganz verstanden. Was ist mit dem Rest des Tages. Oder meinst du die Nettolaufzeit/Tag ?
Das funktioniert nur, wenn dein Brenner fast ständig läuft. Dein Speicher darf ja nur 5° abkühlen bevor der Brenner wieder startet.
Um hier Hilfen zu geben, müssten wir das Hydraulikschema kennen und wissen, wo die Temperaturfühler sitzen und wie der Brenner geregelt ist.
Leider viele Fragen zurück
, ich hoffe, es hilft trotzdem ein wenig
Grüsse, Martin
Hmm, hast du einen Plan deiner Anlage?
Oder Skizze?
Womit regelst du die Heizkreise/Pumpen?
Normalerweise kümmert sich der Kessel nur darum den Speicher auf Temperatur zu halten, die Heizkreise werden durch eine witterungsgeführte Regelung aus dem Speicher versorgt.
Da verstehe ich nicht wie der Kessel es bei nur 6 Stunden Laufzeit pro Tag nicht schafft die Speichertemperatur zu halten.
Da müßte er normal einfach nur länger laufen.
Irgendwo scheint da der Wurm drin.
Hmm, hast du einen Plan deiner Anlage?
Oder Skizze?
Womit regelst du die Heizkreise/Pumpen?
Normalerweise kümmert sich der Kessel nur darum den Speicher auf Temperatur zu halten, die Heizkreise werden durch eine witterungsgeführte Regelung aus dem Speicher versorgt.
Da verstehe ich nicht wie der Kessel es bei nur 6 Stunden Laufzeit pro Tag nicht schafft die Speichertemperatur zu halten.
Da müßte er normal einfach nur länger laufen.
Irgendwo scheint da der Wurm drin.
Hallo Zusammen,
erstmal Danke an euch alle, dass ihr geantwortet habt.
Nun aber zur Auflösung des Problems. Ich hatte letzte Woche meine HB da und der hat sich alles nochmal angeschaut.
Ich muss dazu sagen, dass ich selber in meiner Regelung rum gespielt habe und dabei die ganze Steuerung verstellt hatte. War also ein Hausgemachtes Problem.
Im Prinzip hatte ich an sämtlichen Temperaturen rum gespielt und auch die FBH völlig falsch betrieben. Anstatt alles „permanent“ automatisch laufen zu lassen, hatte ich die Heizung immer nur von 16- 20 Uhr laufen lassen. Sprich über die restliche Zeit ist der Fußboden und der ganze Raum ausgekühlt. Logischerweise hatte dann die Heizung in der Zeit von 16- 20 Uhr zu tun, die Temperatur zu erreichen und auch den Speicher zu füllen. Um überhaupt eine Temp im Raum zu erreichen, hatte ich dann die Vorlauftemp. von der Fußbodenheizung und auch von den HK viel zu hoch gewählt.
Nun läuft alles automatisch und meine Heizung hat nun auch die Chance sich von dem Schichtenspeicher zu “ ernähren“. Alles in allem läuft der Kessel/ Brenner ca. 3 mal am Tag, für jeweils 1 Stunde. Somit ist nun auch der Verbrauch von Pellets im grünen Bereich.
Ich muss leider zugeben 🙂 wenn man keine Ahnung hat, soll man es lassen, oder sofort Hilfe holen.
Vorlauf Temp. von der FBH ist nun 36°C und von den HK 55°C. Jetzt passt alles.
in diesem Sinne…
David
Hallo Zusammen,
erstmal Danke an euch alle, dass ihr geantwortet habt.
Nun aber zur Auflösung des Problems. Ich hatte letzte Woche meine HB da und der hat sich alles nochmal angeschaut.
Ich muss dazu sagen, dass ich selber in meiner Regelung rum gespielt habe und dabei die ganze Steuerung verstellt hatte. War also ein Hausgemachtes Problem.
Im Prinzip hatte ich an sämtlichen Temperaturen rum gespielt und auch die FBH völlig falsch betrieben. Anstatt alles „permanent“ automatisch laufen zu lassen, hatte ich die Heizung immer nur von 16- 20 Uhr laufen lassen. Sprich über die restliche Zeit ist der Fußboden und der ganze Raum ausgekühlt. Logischerweise hatte dann die Heizung in der Zeit von 16- 20 Uhr zu tun, die Temperatur zu erreichen und auch den Speicher zu füllen. Um überhaupt eine Temp im Raum zu erreichen, hatte ich dann die Vorlauftemp. von der Fußbodenheizung und auch von den HK viel zu hoch gewählt.
Nun läuft alles automatisch und meine Heizung hat nun auch die Chance sich von dem Schichtenspeicher zu “ ernähren“. Alles in allem läuft der Kessel/ Brenner ca. 3 mal am Tag, für jeweils 1 Stunde. Somit ist nun auch der Verbrauch von Pellets im grünen Bereich.
Ich muss leider zugeben 🙂 wenn man keine Ahnung hat, soll man es lassen, oder sofort Hilfe holen.
Vorlauf Temp. von der FBH ist nun 36°C und von den HK 55°C. Jetzt passt alles.
in diesem Sinne…
David