Fragen und AntwortenWirkungsgrad Pelletkessel P 14
schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Hallo Atmosaner!
Ich habe heute wieder mal meinen P14 Kessel mit Testo 327-1 Rauchgasanalyse Gerät gemessen, und überraschende Werte erzielt.
Wirkungsgrad liegt bei Einstellung:
T4: 6 sec
T6: 13 sec
und ganz geschlossener Luftklappe (Anschlag) bei
93,2-94,1%
CO Gehalt: 167ppm
Kaminzug: 14 hPa
Abgastemp: 148 Grad C



24 Antworten
Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

…wie ganz geschlossener Luftklappe? Lüfter komplett zu? Kann mir nicht vorstellen das sowas funzt!

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

…wie ganz geschlossener Luftklappe? Lüfter komplett zu? Kann mir nicht vorstellen das sowas funzt!

schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Natürlich ist damit ganz zu bis Anschlag Luftklappe gemeint. Weiter zu ist nicht möglich. Restöffnung ca.15mm

schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Natürlich ist damit ganz zu bis Anschlag Luftklappe gemeint. Weiter zu ist nicht möglich. Restöffnung ca.15mm

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Ich für meinen Teil habe heute meinen Kessel gereinigt und sämtliche Optimierungsmasnahmen wie hier in Forum beschrieben angewendet. Oberen Brennraum angehoben / „ketten“ quer eingelegt Wirbulatoren verwendet und so meine AG von 160° auf 130° gesenkt! Konnte es erst gar nicht glauben das es tatsächlich möglich ist soweit runter zu kommen… innerhalb von 15min schon 5x nachgesehen ob der Brenner auch wirklich brennt!
Jetzt warte ich mal auf meine Aschfarbe!

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Ich für meinen Teil habe heute meinen Kessel gereinigt und sämtliche Optimierungsmasnahmen wie hier in Forum beschrieben angewendet. Oberen Brennraum angehoben / „ketten“ quer eingelegt Wirbulatoren verwendet und so meine AG von 160° auf 130° gesenkt! Konnte es erst gar nicht glauben das es tatsächlich möglich ist soweit runter zu kommen… innerhalb von 15min schon 5x nachgesehen ob der Brenner auch wirklich brennt!
Jetzt warte ich mal auf meine Aschfarbe!

Bergi01 antwortete vor 13 Jahren

Hallo…

kann mir einer die Obtimierungsmaßnahmen benennen für einen D15P mit A25 Brennerohne dass ich langwierig im Forum suchen muß (einstellungen usw.)

MfG Dieter

Bergi01 antwortete vor 13 Jahren

Hallo…

kann mir einer die Obtimierungsmaßnahmen benennen für einen D15P mit A25 Brennerohne dass ich langwierig im Forum suchen muß (einstellungen usw.)

MfG Dieter

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

wer suchet der findet. dafür gibt es eine Suchfunktion

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

wer suchet der findet. dafür gibt es eine Suchfunktion

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

… ausserdem ist sowas nicht auf die schnelle erklärt!

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

… ausserdem ist sowas nicht auf die schnelle erklärt!

pitzer antwortete vor 13 Jahren

@schnuddeltheo,mich wundert es das bei Deiner Lufteinstellung der Kessel vernünftig läuft,du müsstest normalerweise massive Probleme mit Verrussung haben!!??

pitzer antwortete vor 13 Jahren

@schnuddeltheo,mich wundert es das bei Deiner Lufteinstellung der Kessel vernünftig läuft,du müsstest normalerweise massive Probleme mit Verrussung haben!!??

pitzer antwortete vor 13 Jahren

Ich habe mal die Einstellung von Schnuddeltheo probiert,der ganze Brennraum war voll mit schwarzem Rauch,eindeutig zu wenig Verbrennungsluft!!

pitzer antwortete vor 13 Jahren

Ich habe mal die Einstellung von Schnuddeltheo probiert,der ganze Brennraum war voll mit schwarzem Rauch,eindeutig zu wenig Verbrennungsluft!!

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Dazu kommt noch das die Abgasmessung, nach der „steck die Sonde rein und miss mißt“ nicht aussagekräftig ist.

Bei der Abnahme meines Kessels diese Woche ist der Schornie verzweifelt mit seinem Messgerät.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Dazu kommt noch das die Abgasmessung, nach der „steck die Sonde rein und miss mißt“ nicht aussagekräftig ist.

Bei der Abnahme meines Kessels diese Woche ist der Schornie verzweifelt mit seinem Messgerät.

pitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
wie war das Ergebnis der Messung?
Gruß
Uwe

pitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
wie war das Ergebnis der Messung?
Gruß
Uwe

rcscomp antwortete vor 13 Jahren
pitzer:
Hallo,
wie war das Ergebnis der Messung?
Gruß
Uwe

Bei meinem?

je nach Lage der Sonde und Mischung der Abgaswolke zwischen 6 und 17% Verluste bei richtig eingestelltem Brenner.
Bei Rußendem Brenner waren die berechneten Verluste weit niedriger, was natürlich Blösinn ist und auch nur desshalb angezeugt wird weil das Messgerät den CO Wert errechnet und nicht messen kann.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren
pitzer:
Hallo,
wie war das Ergebnis der Messung?
Gruß
Uwe

Bei meinem?

je nach Lage der Sonde und Mischung der Abgaswolke zwischen 6 und 17% Verluste bei richtig eingestelltem Brenner.
Bei Rußendem Brenner waren die berechneten Verluste weit niedriger, was natürlich Blösinn ist und auch nur desshalb angezeugt wird weil das Messgerät den CO Wert errechnet und nicht messen kann.

schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Hallo!
Man kann nicht pauschal einstellen.
Bei mir liegt der CO Gehalt bei 170mg/m³,wenn zu wenig Luft hätte ich hohe CO Werte.
Hab gestern gemessen
O² 7,9%
CO 265 mg
162 Grad Abgas
93,1 % Wikungsgrad
ungereinigte Brennerschale.
Mich stört nur die nicht selbst reinigende Brennerschale

schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Hallo!
Man kann nicht pauschal einstellen.
Bei mir liegt der CO Gehalt bei 170mg/m³,wenn zu wenig Luft hätte ich hohe CO Werte.
Hab gestern gemessen
O² 7,9%
CO 265 mg
162 Grad Abgas
93,1 % Wikungsgrad
ungereinigte Brennerschale.
Mich stört nur die nicht selbst reinigende Brennerschale