Fragen und AntwortenÖLkessel EINbinden
AppleCare antwortete vor 13 Jahren

Hallo Gemeinde!

Ich bin ja schon seit längerem hier im Forum unterwegs, bis jetzt allerdings immer nur FÜR den Herrn des Hauses.

Seit kurzem bin ich aber nun HERR des Hauses und habe sozusagen die Anlage übernommen. (25 GSE + 1400L ca.)
Da ich beruflich bedingt eher seltener zu Hause bin, ist mir des öfteren die Bude kalt geworden!
LEIDER Gottes muss der Alte Öler wieder ins Spiel gebracht werden. (Vissmann Vitola Comferral 18KW)
Meine Frage nun an Euch: wie realisiere ich das am besten und einfachsten das wenn z.B. Puffertemp unter 50°C geht der Öler angeht und Heizt?

Danke schonmal!
Gebt bescheid wenn ihr noch weitere Daten braucht.

Gruss vom angebissenen Apfel



36 Antworten
Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Meine Heizung hat 2 Mischerkreise – die Steuerung misst nach den Mischerkreisen ob die Temperatur stimmt!

Ich würde es recht einfach lösen, in den 1. Puffer an die Stelle wo der Heizkreisvorlauf abgegriffen wird ein Temperaturrelais verbauen, welches bei unter 50°C den Brenner des Ölkessel freigibt.

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

Gugux,

ich habe das selbe Problem, habe ein Atmos HV 25 GSE und Solarthemie, irgendwie funzt das nicht mit dem Öler und dem Holvergaser.

juergen antwortete vor 13 Jahren

Ich bin noch am Umbau bedingt durch den Ausfall meiner beiden offenen Puffer beim anheizen.
Ich habe zwar einen Gaser aber das gleiche Prinzip. Meine beiden Wärmeerzeuger habe ich durch ein elektrisches Dreiwegekugelventil getrennt. Wenn der HV läuft wird der Gaser nicht durchströmt, er wird nicht zum Heizkörper. Modell AE-Q 25 d.h. 1″. Ich rate von diesen Dreiwegeventilen ab. Es ist nur eine Gummilippe die da öffnet und bei Spannung aus zeiht die Feder es wieder zurück.
Ich schalte es manuell um, aber mit einem Thermoschalter Relais läßt sich dies auch schalten. Ich habe es im Rücklaufkreis, mir wurde aber geraten es im Vorlauf ein zu binden, das ich erst im Sommer umbaue.
Wer möchte kann meinen Hydraulikplan bekommen
koehler-striegistal@t-online.de

holzknecht antwortete vor 13 Jahren

Hallo Apple,
ich habe das mit einem einstellbaren Thermostat gelöst. Tauchhülse im ersten Puffer oben, Tauchthermostat einstecken, auf die gewünschte Temp. einstellen und mit dem Umschaltkontakt des thermostat`s den brenner freigeben oder sperren simpel und einfach.

Gruß
Holzknecht

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

Huhu,

mein Problem ist das die Reglung irgedwie nicht anspringt ??? dDer Öler ist an , aber der Brenner springt nicht an ????

Was könnte das sein.

Chrisk antwortete vor 13 Jahren

Hallo, Massimo

Könntest deine Anlage etwas genauer beschreiben !?
Deine Regelung auf dem Öler ist AN und dein Brenner läuft nicht – richtig ?

– fast jede Ölkesselregelung hat eine Kaminkehrerfunktion die alle Einstellungen überbrückt damit der Brenner anläuft
wenn nicht :
– bekommt der Brenner Strom von der Reglung ?

-Brennerstecker abziehen und L1 auf 230V prüfen, nur wenn du dich soweit auskennst !
– wird dein Brenner evtl. durch ein Thermostat am Puffer oder Holzkessel extern verriegelt ?

– evtl. STB der Regelung ausgelöst ?

Besser Helfen kann man erst bei einer genaueren Anlagen Konstellation.

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Applecare,

also der Öler ist ja an, aber wenn der Holzvergaser so langsam an Temp. verliert sollte sie ja anspringen, macht sie nicht.

wenn ich den Notbetrieb mache dann schon, das ist aber nicht sinn der sache, iste ein Buderus Öler.

Chrisk antwortete vor 13 Jahren

Also auf Notbetrieb (Hand) läuft dein Brenner ?

Deine Regelung muss ja in Verbindung mit dem Kessel oder dem Speicher stehen, entweder durch einen Messfühler direkt aus der Regelung oder bei Buderus wird oft der Kontakt SI-Geräte – Sicherheitskette benutzt – unterbrochen.

Verfolg doch mal die Kabel aus der Reglung oder mach wenigstens Bilder, es gibt soviele Möglichkeiten.

AppleCare antwortete vor 13 Jahren

Hallo Leute.

Hätte nicht gedacht das es so einfach gehen kann
Werde es so wie holzknecht sagte mit einem thermofühler machen.

Herzlichsten dank für die Antworten.

Gruß Benny

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

ich habe heute morgen wieder geschaut, also ich habe das so verstanden als ich die Anlage damal gekauft hatte, das mein Öler mit anspringt wenn die HV zu wenig Temp hat, also das heisst es wir durch den Öler nachgeheizt damit es warm bleibt.

Heute morgen hatte ich mal nachgesehen und festgestellt das der Buderuf also der Kessel vor und rücklauf kalt sind??? normal müsster der ja war oder sogar heiss sein weil der HV abgekühlt war kommisch, auch meine Ladepumpe de das wasser in die Heizlörper pumpt ist aus,ich verstehe das ganze irgendwie nicht.

versuche Foto zu machen.

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

wie kann ich die Fotos Hochladen ??

Chrisk antwortete vor 13 Jahren

Links im Hauptmenü des Atmosforums steht Bilderupload, da findest was du wissen musst.

einfach Augen nach links !

fjko antwortete vor 13 Jahren
Massimo1976:
wie kann ich die Fotos Hochladen ??

….Klick mich….

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

So Leute da bin ich wieder, meine Heizung und der Fühler finktionieren aber nur der vom Brauchwasser, das heisst sobald der Fühler merk es gibt ein Temp. unterschied schaltet die Zirkulationspumpe an und versucht es aus zu gleichen.

Mein Problem ist das die Pumpe die nach oben geht nicht anspringt wenn es in den Wohnräumen kühler wird, obwohl genug Temp in den Puffern ist ???

Waum springt diese nicht an. Der Brenner gibt keine regung nur wenn ich das ganze am Buderus Öler auf Handebtrieb / Schornsteigfeger stelle geht die Pumpe und der Brenner an ??? WARUM NICHT ANDERSUM ???

Bilder folgen aber nicht ershcrecken lööl

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren
Massimo1976:
So Leute da bin ich wieder, meine Heizung und der Fühler finktionieren aber nur der vom Brauchwasser, das heisst sobald der Fühler merk es gibt ein Temp. unterschied schaltet die Zirkulationspumpe an und versucht es aus zu gleichen.

Mein Problem ist das die Pumpe die nach oben geht nicht anspringt wenn es in den Wohnräumen kühler wird, obwohl genug Temp in den Puffern ist ???

Waum springt diese nicht an. Der Brenner gibt keine regung nur wenn ich das ganze am Buderus Öler auf Handebtrieb / Schornsteigfeger stelle geht die Pumpe und der Brenner an ??? WARUM NICHT ANDERSUM ???


Bilder folgen aber nicht ershcrecken lööl

Postmann antwortete vor 13 Jahren

Einbinden der Oelheizung
Ich kann nur sagen-Einfach aber -Wirkungsvoll-
.Beide Anlagen werden verbunden.nur der Rücklauf vom Oeler wird mit dem Vorlauf der Holzheizung verbunden.
Die Steuerung des Hauses geht über den oeler.Wenn nicht mit Holz gefeuert wird,springt die Oelheizung an.
Die Puffer werden…. nicht….aufgeheizt.
Der Oelkessel Weisshaupt hat nur 17Liter Inhalt.Bin zufrieden,bei Krankheit u.Abwesenheit ist meine Hütte immer warm.
Die -Steuerung ist auf 23° eingestellt-Nachts 20°.Mein Kessel 48KW -Atmos -50 S- (4000Liter)wird bei diesem Wetter 2x Gefüttert -Scheitholzlänge 0,70 Meter-,.am Morgen sind nur noch Restholzkohle vorhanden ,die wieder reichen den kessel wieder Hochzufahren,mit Buche oder Eiche.MFg Postmann

fjko antwortete vor 13 Jahren

hallo Postmann

kannst mal dein Hydraulikplan hier Einstellen.
Hilft später mal wenn jemand es so machen möchte wie du

Gruß
fjko

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

wie meinste das Postmann , einfach aber wirkungsvoll.

Postmann antwortete vor 13 Jahren

Einfach u.Wirungsvoll.
Die Atmosanlage läuft seit etwa 5jahren,nach einigen Umbauten am Kessel v.22kw-auf 48Kw .
Die alte Oelheizung wurde nicht erneuert-
Der Atmoskessel versorgt—- nur—– meine 4 Puffer – 4000liter.

Am Oelkessel wurde nur der Rücklauf getrennt und mit dem Vorlauf der Holzheizung verbunden -so strömt wärme durch den Kessel in die Heizungsanlage (Haus)Der Rücklauf von der Hausanlage wird der Pufferanlage wieder zugeführt u. erwärmt.Die Umwälzpumpe der Oelheizung versorgt die Haus- Anlage.

Postmann antwortete vor 13 Jahren
Postmann:
Einfach u.Wirkungsvoll.
Die Atmosanlage läuft seit etwa 5jahren,nach einigen Umbauten am Kessel v.22kw-auf 48Kw .
Die alte Oelheizung wurde nicht erneuert-
Der Atmoskessel versorgt—- nur—– meine 4 Puffer – 4000liter.

Am Oelkessel wurde nur der Rücklauf getrennt und mit dem Vorlauf der Holzheizung verbunden -so strömt wärme durch den Kessel in die Heizungsanlage (Haus)Der Rücklauf von der Hausanlage wird der Pufferanlage wieder zugeführt u. erwärmt.Die Umwälzpumpe der Oelheizung versorgt die Haus- Anlage.

Chrisk antwortete vor 13 Jahren

Nach deinem Bild der Regelung läuft dein Brenner bei der Fotoaufnahme, sollte er da nicht laufen, dann dreh mal deinen Kesselthermostaten höher (der ist auf dem Bild auf 50 Grad reduziert!!!)
Deine Heizkreispumpe wird automatisch abgeschalten wenn der Kessel unter die eingestellte Solltemperatur fällt, die bei dir durch die Heizkurve sehr hoch eingestellt ist, also über 50 Grad bei momentanen Aussentemperatur, da du den Kessel aber auf 50 Grad begrenzt, schaltet die Pumpe aus und auch nicht wieder ein.

Keizkurve 1. Drehknopf oben links, in der Anleitung zur Regelung findest du eine Abbildung der Heizkurve, dreh den obern mal auf 9 und den in der Mitte auf 10.

Den Kesselthermostaten nicht vergessen in der Mitte unter dem roten Lämpchen – 80/Auto einstellen !!

Chrisk antwortete vor 13 Jahren

Ps: Dreh mal deine Zirkulationspumpe waagrecht, in der Stellung Kopf nach unten wird die nicht alt werden ….
sollte sie überhaupt noch laufen

ich kanns zwar nicht genau erkenne, aber ist das Sicherheitsventil (roter Deckel) unter Druckanzeige verschlossen ? – Stopfen drinne ?

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

ja ok das versuche ich mal Dankeschön, mal sehen ob das dann klappt.

werde Sie am wochenende drehen löl.

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

Noch eine Frage, das heisst der Öler springt dann nur an wenn der Atmos so zu sagen abkühlt.

weil mehr als 60 – 65 bringt der nicht rüber.

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

mal gespannt ob der öler überhaupt anspringt ?

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

Huhu,

mein Öler ist natürlich nicht angegangen das nervt echt.

rrrrrrrrrrr

Chrisk antwortete vor 13 Jahren

Dein Öler regelt sich nach seiner eigenen Kesseltemperatur, durch den Drehknopf in der Mitte, kannst du diese begrenzen.

Wenn ganz links an der Reglung das Licht mit dem Brennersymbol leuchtet, möchte der Brenner auch laufen – So wie auf deinem 1. Bild, da läuft der Brenner eigtl. auch !
Links unten = Brenneranforderung , daneben = Heizkpumpe an

sollte das Licht leuchten und der Brenner nicht laufen, dann ist irgendwo ein Thermostat dazwischen, welches deinen Brenner sperrt.
Das sitzt vermutlich am Puffer oben !

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

so heute war ein Kollge da, denn hatte ich gefragt wieso mein Öler nicht die Tep anzeigt die vomPuffer kommt, da hatte der doch tatsächlich festgestellt das dass eine 3 Wegeventil A/B und AB verdreht war, also musste ich es drehen und jetzt hat mien Ölkessel echt ein schönen Tempereatur, wenn jetzt mein Öler morgen früh naspringt bin ich vollsten zufrieden .

blitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

also Chrisk hat es ja schon angesprochen was dein Sicherheitsventil angeht da sollte und darf kein Stopfen drinne sein sonst schaust du irgendwann noch zufriedener rein wenn dann mal eine neue Kesselanlage bestehend aus einem Oelkessel u. einem Holzkessel benötigt wird glaube mir ich weiss wovon ich rede. Durfte mir mal eine Kesselanlage ansehen bei der es zur Explosion gekommen war weil die Wärme/der Überdruck nicht entweichen konnte da hat es einen nagelneuen Oelkessel und einen älteren Holzkessel in einem Haus zerrissen das es da nicht Tote gegeben hat war ein großes Wunder. Also darum weiss ich nicht warum diese Anlage mit Stopfen im Sicherheitsventil überaupt noch in Betrieb ist. Sie sollte eigendlich sofort abgestellt werden, Sicherheit geht vor allem was hier überhaupt noch geschrieben wird, oder sehe ich das falsch. Bomben gehören auf einem Truppenübungsplatz.

Mfg. G.B.

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

danke für die Tipps, aber neben dem Öler ist ein ausgleichbehälter der ein Sicherheitsventil hat, also alles ok :-).

lg
Massimo

meier923 antwortete vor 13 Jahren
Postmann:
Einbinden der Oelheizung
Ich kann nur sagen-Einfach aber -Wirkungsvoll-
.Beide Anlagen werden verbunden.nur der Rücklauf vom Oeler wird mit dem Vorlauf der Holzheizung verbunden.
Die Steuerung des Hauses geht über den oeler.Wenn nicht mit Holz gefeuert wird,springt die Oelheizung an.
Die Puffer werden…. nicht….aufgeheizt. Morgen sind nur noch Restholzkohle vorhanden ,die wieder reichen den kessel wieder Hochzufahren,mit Buche oder Eiche.MFg Postmann

Genauso habe ich meinen auch eingebunden , Rücklauf vom Heizkreislauf – Haus- Ist mit einem Strömungsventil ausgestattet , so das der Rücklauf Heizung mit dem Vorlauf Atmos zusammenarbeitet und bei der Warmwasserbereitung der Heizkreislauf Haus geschlossen bleibt . Der Vorlauf vom Atmos kann so alle Kraft einsetzen um das Warmwasser zu bereiten.Sollte die Vorlauftemperatur zu niedrieg sein , springt der Ölofen an und übernimmt stellvertretend die Warmwasserbereitung -> Funktioniert schon einige Jahre …

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren
Massimo1976:
Hallo,

so heute war ein Kollge da, denn hatte ich gefragt wieso mein Öler nicht die Tep anzeigt die vomPuffer kommt, da hatte der doch tatsächlich festgestellt das dass eine 3 Wegeventil A/B und AB verdreht war, also musste ich es drehen und jetzt hat mien Ölkessel echt ein schönen Tempereatur, wenn jetzt mein Öler morgen früh naspringt bin ich vollsten zufrieden .

Das Brenner Symbol geht anm aber der Brenner schaltet nicht, also liegt es vermutlich am Thermostatventil das auf meinem Puffer sitzt.

Wie lautet die Lösung

Chrisk antwortete vor 13 Jahren

A: das Thermostat etwas tiefer am Speicher anbringen
B: dein Thermostat zurückdrehen damit dein Brenner früher frei gegeben wird, auf deinem Thermostat findest du bestimmt einen Drehschalter mit Skala (30°-90°) diesen neu einstellen, zb. 65°

viel Erfolg

Massimo1976 antwortete vor 13 Jahren
Chrisk:
A: das Thermostat etwas tiefer am Speicher anbringen
B: dein Thermostat zurückdrehen damit dein Brenner früher frei gegeben wird, auf deinem Thermostat findest du bestimmt einen Drehschalter mit Skala (30°-90°) diesen neu einstellen, zb. 65°

viel Erfolg

Chris ich habe den Brenner auf 60 gestellt und wie gehts weiter ???

Das Thermostatventil steht auf 65 – 70

Chrisk antwortete vor 13 Jahren

Stell mal deinen Thermostat am Speicher soweit nach bis dein Brenner anläuft( drehen z.b. auf 75 Grad dann etwas warten bis der ölbrenner anläuft- kann 3 Minuten dauern) – der Thermostat wird den Brenner erst Freigeben wenn die Wassertemperatur an der Position des Thermostaten unter dem eingestellten Wert fällt !!

– du hast dein Thermostat momentan auf 65-70 stehen
– dann muss das Wasser unter 65 Grad haben damit dein Brenner läuft

AppleCare antwortete vor 13 Jahren

Hallo Leute,

Wollt euch nur wissen lassen das ich vor kurzem erst die Sache folgendermaßen realisiert habe:

Temp. Regler von ESBE (20-90 °C) [Lag schon seid Heizungsumbau versteckt im Keller :/] an Heizungsvorlauf angebracht in Reihe von L1 vom Brenneranschluss

Klappt sehr gut

Danke für die Vorschläge.

Gruss