Ich habe mal eine Frage zur Honeywell Smile SCD-Steuerung (ja ziemlich identisch mit der Atmos ACD01), was das Einstellen der Heizkurve betrifft.
Rahmenbedingungen:
– P21
– Mischbetrieb
– Außenfühler-Steuerung, aber keine Raumtemperatursteuerung
– Radiatoren
– Haus voll gedämmt
– Hydraulischer Abgleich gemacht
– Alpha 2-Pumpe
–> wenn ich noch was vergessen habe, bitte melden!
Bei den arktischen Temperaturen in der letzten Zeit habe ich nach dem hydraulischen Abgleich schön meine Heizkurve immer weiter absenken können und es wurde auch mit knapp über 40° VL kuschelig warm (RL am Mischer dann so 27-28 °) -> Raumtemperatur bei der SCD auf 20 °; Heizkurve 0,81-0,84.
Heute mit Temperaturen um 0-2 °C (und ebbend nicht mehr – 8 bis – 12 °C) passt die ganze Einstellung nicht mehr – wird in den Räumen zu kühl, da VL-Temp. nur noch etwa 33 °C.
Ich habe schon in der Anleitung und im Netz geschaut -> kann man bzw. wie kann man bei der Steuerung die Krümmung/Neigung anpassen? Dann würde ich mit + 1 °C es probieren. Aktuell blieb mir nur, die Heizkurve wieder hochzusetzen bzw. die Raum-Temperatur z. B. auf 21 °C.
Lt. Anleitung kann man bei der ACD01 im Mischermenü über den Parameter 2 die Krümmung von 1-10 einstellen, bei meiner Honeywell-Steuerung mit der SW-Version 3.0 kann ich an gleicher Stelle nur Radiator/Fußbodenheizung/Konvektor wählen.
Muss ich bei der Honeywell noch einen anderen Parameter vorher ändern oder kann man bei der generell nicht frei die Krümmung einstellen? (dann wäre ja fast täglich der Gang in den Keller zum händischen Anpassen oder sicherheitshalber eine generell überhöhte VL-Temperatur angesagt).
Herzliche Grüße und Dank Euch
Heiko
Vor ein paar Wochen hatte ich ein ähnliches Problem.
Gelöst habe ich dieses, in dem ich die Heizkreispumpe von variablen Druck auf konstant gestellt habe. Mein hydr. Abgleich der Heizkörper hat durch zu hohen Vorwiderstand vorgegaukelt, keine Energie zu benötigen. Somit Pumpenleistung auf 6 Watt gesunken und Heizkörper kalt. Tolle Wurst
Vor ein paar Wochen hatte ich ein ähnliches Problem.
Gelöst habe ich dieses, in dem ich die Heizkreispumpe von variablen Druck auf konstant gestellt habe. Mein hydr. Abgleich der Heizkörper hat durch zu hohen Vorwiderstand vorgegaukelt, keine Energie zu benötigen. Somit Pumpenleistung auf 6 Watt gesunken und Heizkörper kalt. Tolle Wurst
Moin Fried,
hab schönen Dank für Deine Antwort und die Anregung!
Ich habe jetzt die Alpha 2 von Stufe I (niedrigeste konstante Drehzahl; hatte bislang selbst beim Dauerfrost gereicht) nun testweise mal „Untere Proportionalkennlinien-Stufe“ gestellt.
Von der „Autoadapt“-Funktion hatte ich mich schon vor längerem verabschiedet – nur Rauschen im Leitungsnetz wegen zum hohem Differenzdruck.
Wäre trotzdem schade, wenn man beim „Original“, der Honeywell-SCD, nicht mal die Neigung/Krümmung einstellen kann, wo es selbst die ACD01 kann. Hätte mein Problem wahrscheinlich einfach lösen können.
Herzliche Grüße aus dem verschneiten Norden
Heiko
Moin Fried,
hab schönen Dank für Deine Antwort und die Anregung!
Ich habe jetzt die Alpha 2 von Stufe I (niedrigeste konstante Drehzahl; hatte bislang selbst beim Dauerfrost gereicht) nun testweise mal „Untere Proportionalkennlinien-Stufe“ gestellt.
Von der „Autoadapt“-Funktion hatte ich mich schon vor längerem verabschiedet – nur Rauschen im Leitungsnetz wegen zum hohem Differenzdruck.
Wäre trotzdem schade, wenn man beim „Original“, der Honeywell-SCD, nicht mal die Neigung/Krümmung einstellen kann, wo es selbst die ACD01 kann. Hätte mein Problem wahrscheinlich einfach lösen können.
Herzliche Grüße aus dem verschneiten Norden
Heiko
Ich hatte heute auch Honeywell dazu mal angeschrieben.
Freundliche Antwort, dass ich die Raumtemperatur mal etwas hochsetzen soll, dann würde es wieder passen. Mache ich mal jetzt.
Generell schein die Atmos ACD01 als Lizenzbau/OEM-Version da schon etwas weiter zu seien, da man bei Ihr lt. Anleitung die Krümmung frei einstellen kann oder es liegt an der jeweiligen Software-Version.
Ich hatte heute auch Honeywell dazu mal angeschrieben.
Freundliche Antwort, dass ich die Raumtemperatur mal etwas hochsetzen soll, dann würde es wieder passen. Mache ich mal jetzt.
Generell schein die Atmos ACD01 als Lizenzbau/OEM-Version da schon etwas weiter zu seien, da man bei Ihr lt. Anleitung die Krümmung frei einstellen kann oder es liegt an der jeweiligen Software-Version.