Soll hier mal im Auftrag meines Nachbars ne Frage stellen:
Er hat wie sein anderer Nachbar ein EFH mit 4 Bewohner, 120qm Wohnfläche und ner Junkers ZSR 18-5 AE23. Beide haben auch in etwa den gleichen Wasserverbrauch. Die Häuser sind durch ein und dieselbe Firma 1998 gebaut.
Der Gasverbrauch liegt jedoch bei meinem Nachbarn um rund 30% über dem seines Nachbars.
Laut letzter messung bei Wartung alles gut und gleich. ausser der AGT: bei meinem Nachbar 153°C bei seinem anderen nachbar 104°C. Liegt hier die Ursache? Was kann er machen lassen? Sein HB sagt das macht keinen Unterschied, ist ohne Bedeutung…
Laut Bedienungsanleitung ist der Wert bei max. Leistung 116°C
Hallo,
bin zwar kein Gasheizheizung Spezi, aber wenn die Abgastemperatur viel höher liegt als diese von Junkers angeben ist, dann stimmt da was nicht. 116°C bei Nennbelastung sollte es sein laut Bedienungsanleitung. Und irgendwo muss ja die Energie herkommen die dann durch den Schornstein geht, oder? Würde da mal mit dem Kundendienst von Junkers reden was der dazu sagt, vermute mal das ein Wärmetauscher verdreckt ist?
Und was da noch zu bedenken wäre, ob der Schornstein das mitmacht (PVC Brennwerttherme)?
Gruß timex