Hallo,
Haben an unserem Speicher eine Wilo Pico Pumpe installiert bekommen beim Einbau.
Nun schaltet diese sich nachts immer komplett ab und es wird bei uns oben richtig kalt.
An der Honeywell-Steuerung am Atmos haben wir selbst einen Automatikbetrieb eingestellt. Ab 22 Uhr soll die Temperatur gesenkt werden auf 20°C.
An der Wilo Pico haben wir bei der Nachtabsenkung auf „On“ gestellt.
Was komisch ist: Ab und an geht die Heizung nachts, aber jetzt heute geht sie wieder nicht, die Heizkörper sind kalt und wir haben 18°C hier drin. Zuvor ging es eine Woche, nachdem ich die Nachtabsenkung erst auf off und dann wieder auf on gestellt habe. Ich begreife das Problem da irgendwie nicht, wieso es sich heute bspw. komplett abschaltet. Die Wilo Pico Anzeige ist schwarz und sie brummt nicht.
Habe jetzt an der Honeywell die Uhrzeit auf 21 Uhr gestellt und die Wilo Pico geht wieder an. Stelle ich die Uhrzeit wieder auf die jetzige Zeit, geht die Wilo Pico nach exakt 5 Minuten wieder aus, zuvor macht es aber an der Honeywell ein Geräusch. Für mich unbegreiflich.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
An der Wilo muss erst einmal die Nachtabsenkung auf – OFF.
Die Nachabsenkung wird doch von der ACD gesteuert.
Dieses ab und zu gehts es oder auch nicht – Kann es sein, das das Heizprogramm nicht richtig eingestellt ist?
An der Wilo muss erst einmal die Nachtabsenkung auf – OFF.
Die Nachabsenkung wird doch von der ACD gesteuert.
Dieses ab und zu gehts es oder auch nicht – Kann es sein, das das Heizprogramm nicht richtig eingestellt ist?
Mhhh also normalerweise ist das richtig eingestellt.
Habe Automatik eingestellt, dazu von 6-22 Uhr 22°C eingestellt und von 22-6 Uhr habe ich 20°C eingestellt.
Mhhh also normalerweise ist das richtig eingestellt.
Habe Automatik eingestellt, dazu von 6-22 Uhr 22°C eingestellt und von 22-6 Uhr habe ich 20°C eingestellt.
Habe in den Mischkreis-Einstellungen unter „Reduziert“ ECO gehabt, das steht ja nur für Frostschutz, oder? Habe mal auf ABS gestellt, das bedeutet Nachtabsenkung.
Aber ist die Einstellung da für den Modus „Reduziert“ oder auch für den „Automatik“ Modus?
Habe in den Mischkreis-Einstellungen unter „Reduziert“ ECO gehabt, das steht ja nur für Frostschutz, oder? Habe mal auf ABS gestellt, das bedeutet Nachtabsenkung.
Aber ist die Einstellung da für den Modus „Reduziert“ oder auch für den „Automatik“ Modus?
Wenn du nur einen Heizkreis hast, muss aber das Zeitprogramm für den Mischkreis eingestellt werden. Denn der Mischer in Verbindung mit der Heizkreispumpe regelt die Vorlauftemperatur mit dem Zeitprogramm.
Wenn du nur einen Heizkreis hast, muss aber das Zeitprogramm für den Mischkreis eingestellt werden. Denn der Mischer in Verbindung mit der Heizkreispumpe regelt die Vorlauftemperatur mit dem Zeitprogramm.
Wilo Pico Nachtabsenkung auf OFF.
Die Fkt. Nachtabsenkung ist nicht wirklich ausgereift und bringt nur Probleme mit sich in Verbindung mit Heizungssteuerungen, die die Nachtabsemnkung vornehmen.
Wilo Pico Nachtabsenkung auf OFF.
Die Fkt. Nachtabsenkung ist nicht wirklich ausgereift und bringt nur Probleme mit sich in Verbindung mit Heizungssteuerungen, die die Nachtabsemnkung vornehmen.
Hallo,
du schreibst, dass sich die Pumpe komplett abschaltet.
Bei vielen Heizungssteuerungen wird der Heizkreis nach Beendigung des Tagprogramms einfach abgeschaltet. Erst wenn die Außentemperatur unter einen einstellbaren Wert sinkt (z.B 5°C) läuft die Heizung auch außerhalb des Tagprogramms mit abgesenkter Temperatur weiter.
Dazu würde auch passen, das es ab und zu funktioniert. Nämlich wenns drausen kalt ist.
Gruß Martin
Hallo,
du schreibst, dass sich die Pumpe komplett abschaltet.
Bei vielen Heizungssteuerungen wird der Heizkreis nach Beendigung des Tagprogramms einfach abgeschaltet. Erst wenn die Außentemperatur unter einen einstellbaren Wert sinkt (z.B 5°C) läuft die Heizung auch außerhalb des Tagprogramms mit abgesenkter Temperatur weiter.
Dazu würde auch passen, das es ab und zu funktioniert. Nämlich wenns drausen kalt ist.
Gruß Martin
Yepp, so ist es! Werde es mal beobachten nun, habe ja nun mal die Nachtabschaltung im Mischkreis deaktiviert. Denke mal, daran lag es!
Aber es kann ja auch nicht sein, dass es dann manchmal 15°C kalt wurde…Das dann zu niedrig. Wie gesagt, mal sehen, ob es jetzt klappt. Zuvor war es auf Frostschutz eingestellt und dann ging die Heizung auch, wenn es richtig kalt draußen war.
Danke jedenfalls schon mal, schaue heute Nacht, ob sich das Problem gelöst hat.
Yepp, so ist es! Werde es mal beobachten nun, habe ja nun mal die Nachtabschaltung im Mischkreis deaktiviert. Denke mal, daran lag es!
Aber es kann ja auch nicht sein, dass es dann manchmal 15°C kalt wurde…Das dann zu niedrig. Wie gesagt, mal sehen, ob es jetzt klappt. Zuvor war es auf Frostschutz eingestellt und dann ging die Heizung auch, wenn es richtig kalt draußen war.
Danke jedenfalls schon mal, schaue heute Nacht, ob sich das Problem gelöst hat.