Mein WW-Speicher verliert sehr schnell Wärme über die Vorlaufleitung der WW-Ringleitung!!!
Was kann ich tun??

Was tun? – WW-Zirkulation abstellen
Das war natürlich nur ein Scherz. Die Fragen, die stellen:
Wie wird die Z-Pumpe gesteuert?
Wie lange läuft die Pumpe (am Tag)?
Wie hoch ist die WW-Temperatur eingestellt?
Die Zirkulationsleitung ist ein Heizkörper, der Energie frisst. Eindämmen lässt sich das nur indem man:
– die WW-Temperatur nicht höher stellt, als notwendig.
– die Pumpe so wenig läuft, wie nötig
– die Pumpe so schnell abstellt, wie möglich
Ich habe auch eine Zirkulation. Meine Pumpe regelt sich selbst – temperaturgesteuert. Zusätzlich wird sie nur Stundenweise betrieben (Zeitschaltuhr)
Perfekte Zirkulation wird es nicht geben, sie kostet immer Energie. Diese Energie wird nicht über Wassereinsparung aufgefangen. Minimieren kann man diese Energieverschwendung, mit der richtigen Einstellung und gewissenhafte Isolation der Rohre. Mehr geht nicht. Meine WW-Zirkulation ist ein Luxus, den ich uns gönne.
Was tun? – WW-Zirkulation abstellen
Das war natürlich nur ein Scherz. Die Fragen, die stellen:
Wie wird die Z-Pumpe gesteuert?
Wie lange läuft die Pumpe (am Tag)?
Wie hoch ist die WW-Temperatur eingestellt?
Die Zirkulationsleitung ist ein Heizkörper, der Energie frisst. Eindämmen lässt sich das nur indem man:
– die WW-Temperatur nicht höher stellt, als notwendig.
– die Pumpe so wenig läuft, wie nötig
– die Pumpe so schnell abstellt, wie möglich
Ich habe auch eine Zirkulation. Meine Pumpe regelt sich selbst – temperaturgesteuert. Zusätzlich wird sie nur Stundenweise betrieben (Zeitschaltuhr)
Perfekte Zirkulation wird es nicht geben, sie kostet immer Energie. Diese Energie wird nicht über Wassereinsparung aufgefangen. Minimieren kann man diese Energieverschwendung, mit der richtigen Einstellung und gewissenhafte Isolation der Rohre. Mehr geht nicht. Meine WW-Zirkulation ist ein Luxus, den ich uns gönne.
Hallo Fried
Die Z.-Pumpe ist schon aus und trotzdem habe ich im Bad(25m Rohrlänge der einfachen Entfernung)nach wenigen Sekunden heißes Wasser.Speicher heizt sich auf 50°C auf und ist nach wenigen Stunden ohne Entnahme runter auf 37-40°C.
Wenn ich aber beide Sperrhähne der Ringltg zu lasse hält er die Wärme den ganzen Tag,nur dann hab ich ja kein WW?!
Kann man die Schwerkraft nicht irgendwie am Speicherausgang überlisten?
Gruß Jens
Hallo Fried
Die Z.-Pumpe ist schon aus und trotzdem habe ich im Bad(25m Rohrlänge der einfachen Entfernung)nach wenigen Sekunden heißes Wasser.Speicher heizt sich auf 50°C auf und ist nach wenigen Stunden ohne Entnahme runter auf 37-40°C.
Wenn ich aber beide Sperrhähne der Ringltg zu lasse hält er die Wärme den ganzen Tag,nur dann hab ich ja kein WW?!
Kann man die Schwerkraft nicht irgendwie am Speicherausgang überlisten?
Gruß Jens
hallo Jens
guck mal am Rückschlagventil ob da eine kleine Schlitzschraube ist, und die vieleicht in falscher Position steht.
Gruß
fjko
hallo Jens
guck mal am Rückschlagventil ob da eine kleine Schlitzschraube ist, und die vieleicht in falscher Position steht.
Gruß
fjko
Rückschlagklappe an Z Pumpe defekt oder offene stellung der Rücklagklappe musste mal schauen…
Rückschlagklappe an Z Pumpe defekt oder offene stellung der Rücklagklappe musste mal schauen…
Hallo
Mein Problem ist ja das über den Vorlauf der Zyrk.-Leitung durch Schwerkraft ständig der Speicher(48°) entlädt.Da kann ich ja kein Rückschlagventil einbauen.Es muß ja Wasser in diese Richtung fließen können bei Bedarf.Die Rücklaufleitung ist handwarm(is für mich ja auch ok)der Vorlauf ist aber ständig heiß.Jetzt habe ich folgendes gemacht.Die VL-ltg am Speicheranschluß 30cm nach unten verlegt und dann wieder hoch,um die Schwerkraft auszutricksen,Hat aber nichts gebracht.

Hallo
Mein Problem ist ja das über den Vorlauf der Zyrk.-Leitung durch Schwerkraft ständig der Speicher(48°) entlädt.Da kann ich ja kein Rückschlagventil einbauen.Es muß ja Wasser in diese Richtung fließen können bei Bedarf.Die Rücklaufleitung ist handwarm(is für mich ja auch ok)der Vorlauf ist aber ständig heiß.Jetzt habe ich folgendes gemacht.Die VL-ltg am Speicheranschluß 30cm nach unten verlegt und dann wieder hoch,um die Schwerkraft auszutricksen,Hat aber nichts gebracht.

Hallo,
also ich habe schon mal desöfteren angeregt das sich die Leute die eine Zirkulationsleitung verbaut haben in ihre Pumpenzuleitung (in der Regel 230 V) ein Treppenrelais einbauen sollten welches durch einen oder mehrere Taster z.b. im Bad, Küche, Gästezimmer usw. ebend überall da wo Warmwasserzapfstellen sind verbauen. Immer vorausgesetzt es kann alles mit einander verkabelt werden. Dann das Relais auf eine kurze Zeit einstellen so das gerade das heiße Wasser an der weitesten Zapfstelle angekommen ist dann Z.-Pumpe aus. Aber auch hier sollte an der Pumpe eine Rückschlagklappe verbaut sein. Bevor man also z.b. morgens das Bad betritt ebend den Taster betätigen und schon pumpt die Z.-Pumpe heißes Wasser durch die Z.-Leitung ins Bad oder sonst wo hin. Das ganze geht auch über Funk man sollte dann nur immer hoffen und prüfen das ein Signal auch durch die einzelnen Wände oder Decken möglich ist.
Mfg. G.B.
Hallo,
also ich habe schon mal desöfteren angeregt das sich die Leute die eine Zirkulationsleitung verbaut haben in ihre Pumpenzuleitung (in der Regel 230 V) ein Treppenrelais einbauen sollten welches durch einen oder mehrere Taster z.b. im Bad, Küche, Gästezimmer usw. ebend überall da wo Warmwasserzapfstellen sind verbauen. Immer vorausgesetzt es kann alles mit einander verkabelt werden. Dann das Relais auf eine kurze Zeit einstellen so das gerade das heiße Wasser an der weitesten Zapfstelle angekommen ist dann Z.-Pumpe aus. Aber auch hier sollte an der Pumpe eine Rückschlagklappe verbaut sein. Bevor man also z.b. morgens das Bad betritt ebend den Taster betätigen und schon pumpt die Z.-Pumpe heißes Wasser durch die Z.-Leitung ins Bad oder sonst wo hin. Das ganze geht auch über Funk man sollte dann nur immer hoffen und prüfen das ein Signal auch durch die einzelnen Wände oder Decken möglich ist.
Mfg. G.B.
Hallo Blitzer
Du kannst wohl hellsehen???
Genau das habe ich gebaut.Meine Heizungsregelung gibt mir die Möglichkeit die Zyrkulationspumpe über ein potenzialfreien Kontaktschluß(Ich nehme einen Klingeltaster)
5min laufen zulassen.
Zur Zeit benötige ich die Pumpe aber leider nicht,denn es ist in wenigen Sekunden schon heißes Wasser da.
Mir fehlt da echt noch ne zündene Idee!
Hallo Blitzer
Du kannst wohl hellsehen???
Genau das habe ich gebaut.Meine Heizungsregelung gibt mir die Möglichkeit die Zyrkulationspumpe über ein potenzialfreien Kontaktschluß(Ich nehme einen Klingeltaster)
5min laufen zulassen.
Zur Zeit benötige ich die Pumpe aber leider nicht,denn es ist in wenigen Sekunden schon heißes Wasser da.
Mir fehlt da echt noch ne zündene Idee!
Hallo,
Was ist denn mit der Rückschlagklappe an der Z.-Pumpe oder gibt es da keine? Könnte man sicherlich nachrüsten. Oder sonst so etwas in die Z.-leitung wenn Z.-Pumpe an dann — 2 Wege Zonenventil Kugelventil Kugelhahn Ventil Absperrventil Absperrhahn— auf. (Also wenn Strom anlicht Absperrung auf und wenn stromlos dann ebend zu. So wird verhindert das dort irgendetwas zirkuliert. Aber Günstiger ist eigendlich die Rückschlagklappe.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=2+Wege+Zonenventil+Kugelventil+Kugelhahn+Ventil+Absperrventil+Absperrhahn+DN20&_sacat=0&_from=R40
Mfg. G.B.
Hallo,
Was ist denn mit der Rückschlagklappe an der Z.-Pumpe oder gibt es da keine? Könnte man sicherlich nachrüsten. Oder sonst so etwas in die Z.-leitung wenn Z.-Pumpe an dann — 2 Wege Zonenventil Kugelventil Kugelhahn Ventil Absperrventil Absperrhahn— auf. (Also wenn Strom anlicht Absperrung auf und wenn stromlos dann ebend zu. So wird verhindert das dort irgendetwas zirkuliert. Aber Günstiger ist eigendlich die Rückschlagklappe.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=2+Wege+Zonenventil+Kugelventil+Kugelhahn+Ventil+Absperrventil+Absperrhahn+DN20&_sacat=0&_from=R40
Mfg. G.B.
Lösung gefunden!!!!!!!!!!!!!!!!

Dieses zusätzliche Rückschlagventil in Fließrichtung ermöglicht dem Warmwasser zwar den Durchfluß zu den Verbrauchern aber nur wenn die Zyrkulationspumpe läuft oder eine Entnahmestelle geöffnet wird.Die Federspannung läßt das Warmwasser nicht mehr allein durch Schwerkraft aufsteigen.
Die Zyrkulationspumpe läuft nur noch nach Betätigen der verbauten Taster in Bad und Heizungsraum für 5min.So hält der Speicher endlich auch über mehrere Stunden seine Wärme.Temperaturverlust nach 10 Std ohne Entnahme ca 2-3°.Vorher waren es locker 10-13°C.
Gruß Jens
Lösung gefunden!!!!!!!!!!!!!!!!

Dieses zusätzliche Rückschlagventil in Fließrichtung ermöglicht dem Warmwasser zwar den Durchfluß zu den Verbrauchern aber nur wenn die Zyrkulationspumpe läuft oder eine Entnahmestelle geöffnet wird.Die Federspannung läßt das Warmwasser nicht mehr allein durch Schwerkraft aufsteigen.
Die Zyrkulationspumpe läuft nur noch nach Betätigen der verbauten Taster in Bad und Heizungsraum für 5min.So hält der Speicher endlich auch über mehrere Stunden seine Wärme.Temperaturverlust nach 10 Std ohne Entnahme ca 2-3°.Vorher waren es locker 10-13°C.
Gruß Jens