Hallo Leute
Habe Druckverlust im Heizkreis Heute Morgen 0,4Bar jetzt habe ich Ihn wieder aufgefüllt auf 2bar was kann das sein und das mach ich schon 3 Tage lang aber es ist an den Heizkörper kein Wasseraustritt
Hallo,
weitersuchen irgendwo muss es ja verschwinden.
Sieh mal am Ofen nach nicht das es gleich verdampft und du dadurch keine Pfütze siehst.
mfg
Hallo,
weitersuchen irgendwo muss es ja verschwinden.
Sieh mal am Ofen nach nicht das es gleich verdampft und du dadurch keine Pfütze siehst.
mfg
Kam mir auch grad in den Sinn, Undichtigkeit im Kessel
und wird gleich verdampft/Verbrannt? In der Brennkammer was zu sehen? Von 2bar auf 0,4bar muß ja schon eine gewissse Menge sein…
Grüße
Jörn
Kam mir auch grad in den Sinn, Undichtigkeit im Kessel
und wird gleich verdampft/Verbrannt? In der Brennkammer was zu sehen? Von 2bar auf 0,4bar muß ja schon eine gewissse Menge sein…
Grüße
Jörn
Immo ist es ja echt kalt draußen. Da stellt sich mir die Frage, ob evtl. ein Rohr eingefroren ist (einschl. Platzer).
Das hatte ich vor 10 Jahren schon mal. Da wurde ein Raum nicht geheizt. Ausgerechnet die Rohre zu dem Raum waren nicht gedämmt und froren ein.
Bekommst du alle Heizkörper warm? -wirklich alle- das gilt es zu prüfen. Und dann prüfen, ob da irgendwo Luft ist.
Immo ist es ja echt kalt draußen. Da stellt sich mir die Frage, ob evtl. ein Rohr eingefroren ist (einschl. Platzer).
Das hatte ich vor 10 Jahren schon mal. Da wurde ein Raum nicht geheizt. Ausgerechnet die Rohre zu dem Raum waren nicht gedämmt und froren ein.
Bekommst du alle Heizkörper warm? -wirklich alle- das gilt es zu prüfen. Und dann prüfen, ob da irgendwo Luft ist.
Bei mir tropf das Überdruckventil nach dem Kessel und wenn das die ganze Nacht Tropft weiß ich wohin mein druck geht
Bei mir tropf das Überdruckventil nach dem Kessel und wenn das die ganze Nacht Tropft weiß ich wohin mein druck geht
Da wird sich wohl etwas Murcks auf der Dichtung abgesetzt haben.Einmal überspringen lassen hilft auch nicht?
Gruß Jens
Da wird sich wohl etwas Murcks auf der Dichtung abgesetzt haben.Einmal überspringen lassen hilft auch nicht?
Gruß Jens
Überprüfe mal dein Ausdehnungsgefäß …….wasserdruck ablassen
Stickstoffdruck im Gefäß prüfen und g.g.nachfüllen.
Überprüfe mal dein Ausdehnungsgefäß …….wasserdruck ablassen
Stickstoffdruck im Gefäß prüfen und g.g.nachfüllen.
Habe jetzt Ausdehnungsgefäss gebrüft und neu eingestellt Luft auf 1,4bar abgelassen und den Wasserstand nachgefüllt bis auf 2bar jetzt hält mein Wasserdruck wieder. Und Druck auf Ausdehnungsgefäss ist 2,5 bar
Habe jetzt Ausdehnungsgefäss gebrüft und neu eingestellt Luft auf 1,4bar abgelassen und den Wasserstand nachgefüllt bis auf 2bar jetzt hält mein Wasserdruck wieder. Und Druck auf Ausdehnungsgefäss ist 2,5 bar
ich hoffe du hast die Heizung vorher drucklos gemacht und dann das ADG gemessen.
ich hoffe du hast die Heizung vorher drucklos gemacht und dann das ADG gemessen.