Hallo Gemeinde, ich habe mir im letzem Jahr ein Dreiwegemischer eingebaut u. mit dem Handrat eingestellt, soweit so gut…An dem Mischer war ein Stellmotor von OREG.
Letzte Woche wurde der Stellmotor von mir auf den Mischer gebaut…Leider gibt es keine genaue Beschreibung von dem Teil
Bis dato hat er soweit funktioniert, aber wenn die Puffer voll werden habe ich das Problem, dass der Mischer nicht zu geht ( 90 Grad im VL)Weiß vielleicht jemand, wie das Teil eingestellt werden kann.. Schöne Grüsse im Voraus hanoms
nabend,
wenn der Puffer „voll“ ist, fehlt dem Mischer kaltes Wasser,
wie warm ist das „leere, kalte“ Mischerrohr ?
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hallo, mein zweiter Puffer ist erst bei 55 Grad von daher dürfte noch genug Spiel sein..aber Danke hanoms
Hallo hanoms,
Kann es sein das Du den Mischer verkehrt eingebaut hast?
Oder der Mischermotor verkehrt herum läuft?
Am besten mal ein Bild einstellen.
Gruß Monty
Hallo an alle, habe die Einstellung des Mischers/ Motors
irgendwie hinbekommen…. ich habe an den Rädchen mehrere Drehungen prpiert u. siehe da jetzt passt es… bin froh über Eure Anregungen Danke Grüsse hanoms
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

