Ich plane eine Holzvergaseranlage die 2 Häuser versorgen soll.
Beide Häuser stehen direkt aneinander. Abstand Heizraum Haus A zu Heizraum Haus B, mit einem Stockwerk Höhenunterschied, ca 30 mtr.
Verbindung mit 2x 28 er Cu Rohren besteht zum Teil.
Haus A Baujahr ? teils Fachwerk 180 m² Wohnfläche. Dach kommt neu. Zur Zeit Öler Bj.70, ca.2800 Ltr Öl im Jahr.
In dessen Heizraum (direkt an der Strasse liegend) soll der Vergaser + 3000 ltr. Puffer (mehr geht nicht rein) + FRIWA.
Haus B Baujahr 1994 160 m² Wohnfläche. NMT 14,9 KW Holzscheitkessel (fliegt raus) 2x 800 ltr. Puffer. 1 Puffer hat 2 Heizschlangen. Ein Öler Bj.94 regelt Heizkreis u. WW in Haus B. Wenn der Brenner anspringen soll öffnet ein 3 Wege Ventil und der Öler wird mit Pufferwasser aufgeheizt. Zudem ein Hark 8 KW. Gussofen im Wohnzimmer.
Haus A/B sollen getrennte Wasserkreise bekommen (das die Schichtung in den Puffern nicht zerstört wird). Wie würdet ihr die Puffer in Haus B versorgen ?
1) wie bekomme ich beide 800er Puffer aufgeheizt da
nur einer Heizschlangen hat. Würde der 2te
bei Paralellverschaltung mit durchgeladen ?
2) Ist es besser die 800er in Reihe zu schalten und
über einen Plattenwärmetauscher aufzuheizen ?
3) Ich wollte es so realisieren: wenn der
HV läuft werden zuerst 1000 ltr in Haus A dann
die Puffer in Haus B dann der Rest in Haus A geladen.
4) Ich hatte auch überlegt 1000 Haus A, dann die Puffer
Haus B und dann den Rest Haus A.
Bitte um Meinungen/Anregungen/Erfahrungen.
Danke im Voraus
A. Schaefer
Die Puffer lädt man in der Regel nicht über die Heizschlangen.
Guck dir mal in der Pedia die hydraulikpläne an.
Was für einen Kessel hast du eingeplant? Den GSX 50 wirst du schon brauchen.
Schon mal überlegt in einem Haus einen Pelletkessel als Notfalllösung zu installieren und den / die Öler raus zu schmeissen? Evtl. gewinnst du dadurch Platz für mehr Puffer.
Nacheinander aufheizen ist Unsinn. Du mußt einfach früh genug anheizen. Lass die beiden Häuser mal zusammen incl. WW eine Heizlast von vielleicht 20kw haben, dann hast du noch 20kw Überschuß bei -12 Grad. An Durchschnittswintertagen hast du dann gerade mal 10kw Abnahme und 30kw für den Puffer.
Damit wären die knapp 5000l schon nach 8 – 10 Stunden wieder komplett voll.
Einen P21 oder P25 gibt es aktuell fast geschenkt.
Gruß Manuel
Wir beheizen auch 2 Häuser inkl. WW-Bereitung mit einem 30GSE und 2×1000 Liter Pufferspeicher. In Kombination mit einer bestehenden Ölheizung.
Im Winter bei -15°C muss man schon 3 Ladungen in 24h verfeuern. Aber ab 0°C komme ich mit einem Abbrand morgen und einem abends zurecht.
Beide Häuser sind um das Baujahr 1900. Meins ist komplett energetisch saniert und das meiner Eltern bis auf die Fassade auch. Alles in allem ca. 230m² Wohnfläche und 2 Bäder.
Ich bin mit dem 30er seit 2007 vollauf zufrieden, würde aber jetzt den 50GSX wegen dem grossen Füllraum vorziehen.
Mit den 2000 Liter Puffer komme ich aus da man ja, bedingt durch die Leitungswege und Schwachstellen bei der Isolation,Durchströmung des Ölers immer „Schwund“ hat.
Bei 50er würde ich aber 3000 Liter Puffer nehmen.
Hallo Andreas,
warum so kompliziert ? Kompliziert bringt nur Störunen und Probleme mit sich.
Erst einmal benötigt ein HV nur „leere Dosen“ also Puffer ohne Heizschlangen. dein Heizungswasser darf gerne mit dem HV in Berührung kommen.
Warum Puffer in beiden Häusern? Es macht doch eher Sinn mit den Heizkreisrohren in´s 2.Haus zu gehen. Dort kannst du auch mit dem heizungswasser mittels Plattenwärmetauscher WW bereiten.
Ich würde eine Heizzentrale mit Öler-HV-Puffern in Haus 1 vorziehen. Die Puffer in Reihe schalten.Jedes Haus mit jeweiligem Heizkreis Direkt an die Puffer.
Das Vorlaufwasser des HV ist in der Regel bedeutend wärmer wie das Heizungswasser, höhere Temperaturen=höhere Verluste.
Die 28mm Rohre sind als HV-Pufferleitung eh etwas schwach.
Da muss ich Kunifer zustimmen. Meine Entfernung zwischen Kessel und Puffer beträgt ca. 6m und ich habe 28er CU-Rohr liegen. Manchmal hat der Kessel Probleme das heiße Wasser schnell genug zu den Puffern zu bringen. Da geht er auf 95°C und schaltet kurz den Lüfter ab und pumpt wie wahnsinnig zu den Puffern, da liegen aber nur 70°C an!!
Also wäre meines Erachtens 35er Rohr besser, aber leider liegen diese im Estrich meines Flures!!
Fliesen und Estrich aufreissen?!?!? Nein Danke…
Ist ja nur ab und zu der Fall!!!!