Hallo Zusammen,
mein Problem ist, dass mein Pufferspeicher nicht genug Warmwasser zur Verfügung stellt. Ich habe einen 750L Pufferspeicher, worüber meine FBH, Heizkörper und Warmwasser (externer Plattentauscher) bedient werden.
Wenn wir nun abends duschen, ist das Warmwasser oft nach dem 2 Duschgang schon verbraucht und es wird kälter. Ganz schlimm ist es, wenn die Heizkörper noch mit bedient werden, dann ist zwar Heiungsmäßig alles schön, aber kein Warmwasser. Ich bin mittlerweile echt ratlos, da mir mein Heizungsbauer nciht wirklich helfen will.
Wir wollen dieses Jahr unser „großes“ Bad „bauen“ und da soll auch ne Badwanne rein. Wäre toll wenn ich die auch mit warmen Wasser füllen kann. Ich habe einen D20P Kessel der genügend Energie liefern kann. Ich denke es ist eventuell ein Problem mit den Temp. Fühlern (falsche Position) aber ich bin nur Leihe auf dem Gebiet. Habe 4 Fühler am Speicher (Oben, Mitte1, Mitte 2, Unten). Der obere Sensor zeigt mir die Temp. vom WW an (Solltemp= 50 Grad), die anderen sind wahrscheinlich nur für die Heizungsregelung. Keine Ahnung wie die UVR1611 die WW Temp regelt, denn ich habe den obersten Fühler schon mal tiefer am Puffer gelegt. Aber das brachte kein Erfolg. Habe das Gefühl der Puffer wird nicht richtig geladen. Meine Kessel springt schon recht oft an am Tag (4-5 mal)
Hat jemand von euch noch wertvolle Tips, Ideen woran es liegen kann?
VG
David
Ist in deinem Pufferspeicher ein Wärmetauscher oder ein seperater Speicher für Warmwasser drin?(Kombi)
Gruß Jens
Ist in deinem Pufferspeicher ein Wärmetauscher oder ein seperater Speicher für Warmwasser drin?(Kombi)
Gruß Jens
Hallo Dave,
bei diesen Temperaturen ist es schon ein wenig ungewöhnlich, daß Dein Brenner so oft anspringt.
Gib und doch ein paar mehr Infos.
Steht der Kesseltempdrehknopf auf Max??
ist die Ladomatpumpe auf Stufe 3?
Welche hoch ist die Kessel-Temperatur?
Die Temperaturen am Ladomaten oben , mitte unten?
Wie hoch ist Dein Abgas?
Brennereinstellung T4 + T6
Damit können wir Dir vielleicht genauer helfen.
Gruß Stefan
Hallo Dave,
bei diesen Temperaturen ist es schon ein wenig ungewöhnlich, daß Dein Brenner so oft anspringt.
Gib und doch ein paar mehr Infos.
Steht der Kesseltempdrehknopf auf Max??
ist die Ladomatpumpe auf Stufe 3?
Welche hoch ist die Kessel-Temperatur?
Die Temperaturen am Ladomaten oben , mitte unten?
Wie hoch ist Dein Abgas?
Brennereinstellung T4 + T6
Damit können wir Dir vielleicht genauer helfen.
Gruß Stefan
Sorry,hab ich glatt überlesen.Wie sind die Temperaturen für deinen Psp eingestellt?
Sorry,hab ich glatt überlesen.Wie sind die Temperaturen für deinen Psp eingestellt?
@Jens
Ist ein Kombikessel (PSK 800). Das warme Wasser wird über ein externes Frischwassermodul (Wärmeplattentauscher) erzeugt.
@deffyman
Kesseltempdrehknopf steht auf max., allerdings scheint das nicht wirklich ne Rolle zu spielen (hab ich das Gefühl), da die UVR1611 den Kessel ein und aus schaltet.
Ladomatpumpe= Stufe 3
Kesseltemp. knapp 90 Grad
Ladom. oben , mitte, unten
70 Grad, 50 Grad, 60 Grad (allerdings war der Kessel grad aus, daher wird dir das wohl nicht viel helfen?!)
Abgastemp.= ~160 Grad
T4= 7sek
T6= 12sek
VG
David
@Jens
Ist ein Kombikessel (PSK 800). Das warme Wasser wird über ein externes Frischwassermodul (Wärmeplattentauscher) erzeugt.
@deffyman
Kesseltempdrehknopf steht auf max., allerdings scheint das nicht wirklich ne Rolle zu spielen (hab ich das Gefühl), da die UVR1611 den Kessel ein und aus schaltet.
Ladomatpumpe= Stufe 3
Kesseltemp. knapp 90 Grad
Ladom. oben , mitte, unten
70 Grad, 50 Grad, 60 Grad (allerdings war der Kessel grad aus, daher wird dir das wohl nicht viel helfen?!)
Abgastemp.= ~160 Grad
T4= 7sek
T6= 12sek
VG
David
@Jens
welche Temp. meinst du?
WW ist auf 50 Grad eingestellt. FB Heizung auf 34 Grad (Vorlauf).
VG
David
@Jens
welche Temp. meinst du?
WW ist auf 50 Grad eingestellt. FB Heizung auf 34 Grad (Vorlauf).
VG
David
Dein Wärmetauscher bedient sich doch aus dem Puffer heraus,wenn der Kessel aus ist.Hat dein Puffer aber nur 55-60°C könnte es ja knapp werden mit Warmwasser bereiten bei andauerndem Verbrauch,oder denke ich da verkehrt.Ich selbst habe einen WW-Speicher.
Dein Wärmetauscher bedient sich doch aus dem Puffer heraus,wenn der Kessel aus ist.Hat dein Puffer aber nur 55-60°C könnte es ja knapp werden mit Warmwasser bereiten bei andauerndem Verbrauch,oder denke ich da verkehrt.Ich selbst habe einen WW-Speicher.
wie gesagt, ich weis nicht wie die uvr1611 das regelt. das ding regelt ja sicherlich über irgendwelche differenztemperaturen vom pufferspeicher. und da diese temperaturen von vornherein so zu meiner heizungsanlage eingestellt wurden, weis ich nicht so recht, ob ich an diesen temperaturen drehen soll.
wie gesagt, ich weis nicht wie die uvr1611 das regelt. das ding regelt ja sicherlich über irgendwelche differenztemperaturen vom pufferspeicher. und da diese temperaturen von vornherein so zu meiner heizungsanlage eingestellt wurden, weis ich nicht so recht, ob ich an diesen temperaturen drehen soll.
Nur mal so am Rande.Das spielt schon eine Rolle.Dein Kesseltherm. kann bei falscher Einstellung den Brenner schon bei 85°oder früher abschalten.Deine Regelung wird ihn dann wieder anschalten weil er ja noch nicht fertig war,aber dein Thermostat wird ihn bei der Temp. wieder ausschalten.So geht das dann den ganzen Tag.
Nur mal so am Rande.Das spielt schon eine Rolle.Dein Kesseltherm. kann bei falscher Einstellung den Brenner schon bei 85°oder früher abschalten.Deine Regelung wird ihn dann wieder anschalten weil er ja noch nicht fertig war,aber dein Thermostat wird ihn bei der Temp. wieder ausschalten.So geht das dann den ganzen Tag.
Hallo Dave,
ohne Temperaturangaben wird dir nicht geholfen werden können.
Die folgenden Temperaturen während der Brenner läuft: 3x Laddomat und Kesselthermostat
Dann die Temps des Puffers: alle 4 vor und nach Brennerlauf
Die Temps am Puffer solltest du am Puffer und an der UVR ablesen.
Mit den Werten sollten wir erst mal bestimmen können, welche Patrone im Laddomat verbaut ist und welche Ein- und Abschalttemperaturen eingestellt sind. Da wird der Hund begraben sein.
Ich vermute jetzt mal aus der Ferne: Die liegen zu dicht zusammen. Wird sich aber noch ergeben.
Dein Brenner startet 4-5 mal, sagst du. Wie lange läuft der denn dann ungefähr?
Welche Heizlast hast du? Wieviel m² Wohnfläche werden beheizt? Wie hoch ist deine Vorlauftemperatur eingestellt (Heizkurve bei -12°)? Welchen Anlagendruck hast du, und wie ist deine Heizkreispumpe eingestellt? Wie warm wird es in deinen Räumen, wenn die Thermostate (welches Fabrikat)auf 3 stehen?
Ich weiß, viele Fragen. Aber nur so können wir uns ein Bild vom Zustand der Anlage machen.Das wird schon, glaube mir.
MfG Fried22
Hallo Dave,
ohne Temperaturangaben wird dir nicht geholfen werden können.
Die folgenden Temperaturen während der Brenner läuft: 3x Laddomat und Kesselthermostat
Dann die Temps des Puffers: alle 4 vor und nach Brennerlauf
Die Temps am Puffer solltest du am Puffer und an der UVR ablesen.
Mit den Werten sollten wir erst mal bestimmen können, welche Patrone im Laddomat verbaut ist und welche Ein- und Abschalttemperaturen eingestellt sind. Da wird der Hund begraben sein.
Ich vermute jetzt mal aus der Ferne: Die liegen zu dicht zusammen. Wird sich aber noch ergeben.
Dein Brenner startet 4-5 mal, sagst du. Wie lange läuft der denn dann ungefähr?
Welche Heizlast hast du? Wieviel m² Wohnfläche werden beheizt? Wie hoch ist deine Vorlauftemperatur eingestellt (Heizkurve bei -12°)? Welchen Anlagendruck hast du, und wie ist deine Heizkreispumpe eingestellt? Wie warm wird es in deinen Räumen, wenn die Thermostate (welches Fabrikat)auf 3 stehen?
Ich weiß, viele Fragen. Aber nur so können wir uns ein Bild vom Zustand der Anlage machen.Das wird schon, glaube mir.
MfG Fried22
…
Die Temps am Puffer solltest du am Puffer und an der UVR ablesen.
Ich weiß, viele Fragen. Aber nur so können wir uns ein Bild vom Zustand der Anlage machen.Das wird schon, glaube mir.
Hallo Dave,
ich kann hier Fried22 nur zustimmen.
Bei mir hat z.B. der Kessel anfangs immer schön getaktet, lief also ziemlich oft und die Pause zwischen dem Pelletabbrand war recht gering.
Bei mir lag es daran, dass die externe Heizungssteuerung kein Kommando über den Brenner hatte, aber die Pufferfühler nicht am Brenner sondern der externen Steuerung angeschlossen waren.
Ich lasse nun den Brenner die Puffer-Fühler auswerten und siehe da, er brennt um die 4 Stunden und danach hält mein Puffer mindestens 7 Stunden lang durch.
Es wäre daher einfacher, wenn Du vielleicht sogar Fotos der Anlage einstellen könntest (oder eine Zeichnung) und wo z.B. die Pufferfühlerkabel hingehen.
Wird schon!
…
Die Temps am Puffer solltest du am Puffer und an der UVR ablesen.
Ich weiß, viele Fragen. Aber nur so können wir uns ein Bild vom Zustand der Anlage machen.Das wird schon, glaube mir.
Hallo Dave,
ich kann hier Fried22 nur zustimmen.
Bei mir hat z.B. der Kessel anfangs immer schön getaktet, lief also ziemlich oft und die Pause zwischen dem Pelletabbrand war recht gering.
Bei mir lag es daran, dass die externe Heizungssteuerung kein Kommando über den Brenner hatte, aber die Pufferfühler nicht am Brenner sondern der externen Steuerung angeschlossen waren.
Ich lasse nun den Brenner die Puffer-Fühler auswerten und siehe da, er brennt um die 4 Stunden und danach hält mein Puffer mindestens 7 Stunden lang durch.
Es wäre daher einfacher, wenn Du vielleicht sogar Fotos der Anlage einstellen könntest (oder eine Zeichnung) und wo z.B. die Pufferfühlerkabel hingehen.
Wird schon!
He Leute, bin im Kontakt mit „Atmos“, da ich zu viele Fragen habe und scheinbar nicht alles so läuft, wie es sollte.
Hoffe ich kann meine Probleme übers Telefon klären. Das Ergebnis geb ich euch dann durch 🙂
Danke euch allen und bis später.
David
He Leute, bin im Kontakt mit „Atmos“, da ich zu viele Fragen habe und scheinbar nicht alles so läuft, wie es sollte.
Hoffe ich kann meine Probleme übers Telefon klären. Das Ergebnis geb ich euch dann durch 🙂
Danke euch allen und bis später.
David