Hallo,
wer hat eine Idee für die elektrische Verstellung des Primärluftschiebers.
Zur Zeit verstelle ich die Leistung durch verstellen der Primärluft von Hand. 5mm wenn ich mehr Wärme brauche. 2mm Normalbetrieb und 0mm wenn alles warm ist. Ansteuerung soll über UVR 1611 Mischerregelung erfolgen. 220V wäre gut.
Hat jemand eine Lösung, die nicht zu aufwändig ist und funktioniert?
MfG,
Gerd
So habe ich das bei meinem Kessel gemacht. (siehe die letzten Bilder)
Luftverteilung durch Schubstangensteuerung
Gruß Gust
Hallo GerdR,
Z.B. so

Gruß Monty
Danke Gust und Monti,
Monti,
wie funktioniert dieser Längsmotor, ich brauche ja nur höchstens 10mm des Verschiebeweges. Kann die UVR Mischerfunktion damit umgehen?
MfG,
Gerd
Hallo GerdR,
Du mußt die Schiebestange verlängern. Ich hatte das Glück ein Stück dickwandiges Rohr zu finden welches ich mit einem Hammer über die Schiebestange bekam. Vorn ein 6 er Gewinde reingeschnitten und die Inbusschraube rein geschraubt.
Mein Antrieb wird mit 24V versorgt und mit 0-10V angesteuert.
Die kleinen Schrauben die man auf dem Bild sieht sind der mechanische Anschlag.
Ein Winkel gebogen angeschraubt und den Antrieb darauf festgeschraubt.
Was die UVR an Ausgänge hat weis ich nicht.
Gruß Monty
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können