Fragen und AntwortenHeizungspumpe an ACD 01 anschließen?
Schmoitzbauer11 antwortete vor 13 Jahren

Hallo!

Ich möchte die Heizungspumpe (Cosmothermpumpe) an die Steuerung ACD 01 anschließen so das ich die Schaltzeiten verwenden kann das bedeutet ich möchte das sich die Pumpe von 22:00-5:00 ausschaltet und dann ab 5:01 Uhr bis 21:59 Uhr die Pumpe wieder läuft und somit die Heizkörper wieder warm werden, geht das?

Habe es schon an den verschiedenen anschlüssen probiert aber die Pumpe schaltet sich nie aus wenn ich die zeiten ändere… Muss ich da ein bestimmtes Programm wählen? und wo muss ich die Pumpe genau anschließen?

Die Steuerung regelt nicht den Ofen oder sonstiges möchte damit nur die Pumpe Steuern.



2 Antworten
Mach3 antwortete vor 13 Jahren

Hallo
Einfach an Heizkreis 1 oder 2 Anklemmen.
Mit dem Ausschalten muss man bei den momentanen Temperaturen aufpassen da bei Standard Einstellungen ein Frostschutz programmiert ist in der ACD01 also wenn der Außenfühler glaub Standard ab 3 grad außentemp. anzeigt geht die pumpe nicht aus und läuft durch. dieser wert muss dann runter gesetzt werden und dann funktioniert es auch mit den eingestellten zeiten.

Schmoitzbauer11 antwortete vor 13 Jahren

Hey super bis jetzt geht es. Lag an den 3 grad.

Vielen Dank!!!